一、适用范围

1、本施工作业指导书适用于220kV龚永二线技术改造工程单回路线路拆除铁塔10基,拆除导线3.965公里,地线30.977公里。

220kV龚永二线技术改造拆旧明细表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 区段 N3-N5 N15-N19 N16-N28 N29-N39 N41-N50 N68-N80 N80-N90 N90-N93 拆旧方案 拆除原N4铁塔 拆除N3至N7地线2.325公里 拆除N3至N5导线0.52公里 拆除N15-N19地线长1.62公里 拆除原N19、N20、N23铁塔 拆除N19+1至N21导线长1.65公里 拆除N19+1至N28地线长6.161公里 拆除原N33、N34铁塔 拆除N29-N39地线长4.909公里 拆除原N48铁塔 拆除N41-N50地线长3.859公里 拆除原N74、N75、N78铁塔 拆除N74-N77导线长1.795公里 拆除N68-N77地线长6.558公里 拆除N80-N82、N84-90地线共长3.78公里 拆除N90-92地线长1.765公里 备注 通过本方案规定的工艺方法和操作程序,保证铁塔、导线及地线拆除的安全、可靠,确保工程顺利进行。 2、组织体系

工作负责人:付小康-----负责工程的施工安全、工期及人员组织、调配、协调、车辆使用具体工作安排等工作,合理安排本次工作的施工力量,安全优质地完成施工队的施工任务。

小组工作负责人:张洪波、郝银财、范彬、郝银富 ——负责本小组施工安全及人员组织、调配、协调、车辆使用等工作,合理安排本小组的施工力量,安全优质地完成工作负责人安排的施工任务。

安全负责人:张友明、刘勇——负责工程的施工安全及安全措施的监督实施工作。 技术负责人:秦福雄——负责本工程的施工技术措施的监督实施工作。

二、工程概况

对原220kV龚永二线其中7段进行改造。新建铁塔15基(转角塔6基、直线塔9基),新建导线型号JL/G1A-300/40,路径长3.995km,新建地线型号LBGJ-70-20AC,路径长30.977km;调整导线弧垂长11.282km,地线弧垂长2.757km;拆除铁塔10基、拆除导线路径长3.995km,拆除地线路径长30.977km。范围如下:

① 对220kV龚永二线#3-#7段改造:新建转角塔1基;新建导线型号为JL/G1A -300/40,路径长0.525km;新建地线型号为LBGJ-70-20AC,路径长2.325km;拆除铁塔1基,拆除导线路径长0.52km、地线路径长2.325km。

② 对220kV龚永二线#16-#28段改造:新建直线塔1基、转角塔3基;新建导线型号为JL/G1A-300/40,路径长1.675km;新建地线型号为LBGJ-70-20AC,长6.161km;调整导线弧垂长3.679km、地线弧垂长0.72km;拆除铁塔3基,拆除导线路径长1.65km、地线路径长6.161km。

③ 对220kV龚永二线#29-#39段改造:新建直线塔2基;新建地线型号为LBGJ-70-20AC,路径长4.909 km;调整导线弧垂长2.962km;拆除铁塔2基,拆除地线路径长4.909km。

④ 对220kV龚永二线#41-#50段改造:新建直线塔1基;新建地线型号为LBGJ-70-20AC,长3.859km;调整导线弧垂长1.246km;拆除铁塔1基,拆除地线长3.859km。

⑤ 对220kV龚永二线#68-#80段改造:新建直线塔1基、转角塔2基;新建导线型号为JL/G1A-300/40,路径长1.795km;新建地线型号为LBGJ-70-20AC,路径长6.558km;调整导、地线弧垂长0.965km;拆除铁塔3基,拆除导线路径长1.795km、地线路径长6.558km。

⑥ 对220kV龚永二线#80-#90段改造:新建直线塔2基;新建地线型号为LBGJ-70-20AC,长3.78km;调整导线弧垂长1.358km;拆除地线长3.78km。

对220kV龚永二线#90-#93段改造:新建直线塔2基;新建地线型号为LBGJ-70-20AC,长1.765km;调整导、地线弧垂长1.072km;拆除地线路径长1.765km。 三、铁塔拆卸主要工作内容及工作量

1、导地线、绝缘子、金具的拆卸; 2、对旧铁塔的拆卸;

3、对已拆卸完毕导地线、绝缘子、金具、塔材的外运及回收; 四、拆旧总体方案

根据现场情况及以往的工作经验,拆除塔件除本身的重量外,还存在较大安装应力,因此拆卸难度比组塔大,风险及安全隐患较多,为确保拆塔工作安全进行,根据现场勘查及会议分析,决定采取先将导地线拆除后将铁塔采用整体推倒施工方案。 (一)、导、地线拆除

1、在导地线拆除时下方跨越线路停电、验电、挂接地线,所有房屋、公路跨越方案必须按照“220kV龚永二线技术改造停电作业标准卡”现场查勘控制措施实施。

2、原#4、#20、#74、#75为耐张塔,因此为防止导地线及铁塔在拆除时因受力不均发生倾倒,拆除该区段导地线前需在以上塔位点及新建铁塔根据地形打好地锚,安装反向临时拉线以防止铁塔倾倒。施工中必须采用Ф11.5钢绳、地锚做好对地夹角不大于45°的临时拉线,再拆除导地线。地线拆除时必须在钢卡线器后方并一个铁并沟线夹、已防止卡线器突然滑跑。 (二)、整体倒塔工艺

1、塔下准备

a、确定倒塔方向或选定材料堆放场地。

b、将接地引下线拆除,并埋在土中,塔上金具、瓷瓶导地线全部拆除。

c、在塔腿需要切割处划印,印记应保证水平,高度为1m左右,以便于操作为准。 d、倾倒侧铁腿立柱上必须覆盖一层枕木,起到缓冲作用。枕木放置方向应横向倒塔方向,并把倾倒侧的杂物清理干净,以免铁塔倒下时砸飞物体伤人。

2、牵引系统布置

a、塔上用一根Φ12.5×100m钢绳打点,高度为上裤衩下方平面附近,无连板处。 b、钢绳必须将四根主材包住,并将倒塔侧两根主管缠绕一圈,注意防止角铁、连板切割点绳。

c、钢绳通过5T级倒拐滑车与5T级绞磨相连。

d、由于倒塔地形高差不一、为了保证倒塔时的固定方向及倒向预定的安全地段,倒塔行程应足够,必须保证所有人员及机具设备远离倒塔高度的1.2倍。 3、铁塔倾倒应顺线路放向,特殊情况除外,应遵循以下几点: a、地形有利于绞磨布置;

b、#4往大号侧方向倒塔、#19号往大号侧倒、#20往右后侧倒塔、#23往小号侧倒、#33往大号侧倒塔、#34往大号侧倒塔、#48往左侧倒塔、#75往右侧倒塔、#76往右侧倒塔、#78往右侧倒塔;

c、尽量避免倒塔反向临近悬崖边以及倒塔后将运输道路封死; d、倒塔方向应无跨越物及经济林。 4、塔腿切割及倒塔(如图一)

a、牵引系统准备就绪后,应全面检查各受力部位,然后开始受力,磨绳和倒拐滑车必须有专人监护,防止磨绳互绞,此时力量不可太大。塔上检查钢绳是否可能被连板、角铁切割。

b、牵引系统调整完毕后,塔上技工下塔,然后开始用氧割方式进行切割塔腿。 c、首先切割倒塔方向两侧面腿部大斜材,然后切割倒塔方向前面两根主管的内面(图二中1、2处)只切割主管直径的2/3(图三);注意两个腿的切割印记要保证在同一水平线上,对于短腿保证切割印记为1m左右高度,长腿切割印记与其保证水平。

d、在切割人员切割完毕后,迅速撤离现场,并清理倒塔现场人员,保证全部撤离到安全区域。牵引系统开始加速牵引,铁塔开始自由倾倒时,牵引停止。牵引系统操作人员迅速撤离至绞磨、地锚后面。

图三:塔腿切割正视图 图二:塔腿切割俯视图

注意:1.2倍塔全高以外及牵引绳两侧各30m外为安全区域,在倒塔过程中施工人员必须撤离至安全区域(图三)。

图三:倒塔施工安全/危险区域图示