精品文档
御景天下3#楼基础验收汇报
一、工程概述:
御景天下3#楼项目,总建筑面积14576.00m2,地下1500㎡,地上13076㎡层、结构形式为框肢剪力墙结构。基础采用人工挖孔灌注桩基础,设计合理使用年限50年。
二、工程施工情况:
在整个工程施工过程中,我们严格按照施工图纸、说明、设计变更、技术核定单、施工规范规定和监理实施细则认真组织施工,每一道工序都经自检、互检、交接检查合格后,按程序报监理检查验收,建设、监理单位人员接报验后及时对所报的工作内容检查验收,对不合格的及时指出,我们立即整改,检查合格认可后及时签认各种技术资料后才进行下一道工序的施工。
三、材料见证取样情况:
1、二单元基础岩芯见证取样送检 组,检测结果均满足设计承载力要求。其探测结果显示桩基基底5M范围内无影响结构安全的断层、溶洞等。
2.、施工中新进场钢筋总计606吨,其中
圆钢:6mm进场57吨、8mm进场85吨、10mm进场53吨; 二级钢:12mm进场30吨;
三级钢:12mm进场62吨、14mm进场71吨、16mm进场59吨、
18mm进场58吨、20mm进场23吨、22mm进场53吨、25mm进场55吨;
.
精品文档
均取样送检。检验报告8份,其结果符合设计及规范要求。
3、钢筋直螺纹连接进场3600个,检测报告6份;钢筋焊接1组, 其结果符合设计及规范要求
4、水泥进场共计600吨,其中42.5R水泥200吨、52.5R水泥400吨;均取样送检,检测报告3份,其结果符合设计及规范要求。
5、其他原材料均有取样送检,其结果符合设计及规范要求。 6、桩基动测:对35根桩均进行了动测,桩身完整,其结果符合设计 及规范要求。
7、砼试压件检测报告17份,其结果符合设计及规范要求.
四、施工资料情况:
1、基础桩槽验收记录共35份、钢筋隐蔽检查记录39份,检验批共56 批。
2、地基基础隐蔽检查记录26份,检验批共37批.
五、工程自检情况
1、工程定位测量检查中,在测量工程师的监督下通过转点复测,控制点最大偏移8mm。
2、工程内控尺寸检查中对每单条轴线、总长、总宽进行了复核 单条轴线最大偏移7mm,总长、宽最大偏移9mm。
六、施工安全情况:
工程施工过程中,严格按各项管理制度与操作规程及各专项施工方案施工。制定了安全生产责任制,主管部门与施工单位签订、施工单位与项目经理签订、项目经理与各班组签订、各班组直接至每个操作工人。做到
.
精品文档
了层层落实责任制。
管理人员及特种作业人员均持证上岗。各安全防护用品、消防器具、劳保用品、急救药品、预防药品及各项安全设施均已购置安装到位。对班组人员实行安全教育培训制度,上岗前进行详细的技术交底。施工现场进行了防护封闭并挂贴了各类警示标志标牌。
各责任主体对基础施工阶段进行了安全验收,安全评价结果为优良。 根据我项目部对基础阶段施工实际,结合各种资料情况,我单位自评为“合格”;现上报各责任主体领导,敬请验收。
工程施工总结:
御景天下3#楼工程,施工工作能够有条有序地开展,并达到基础验收
要求,是建设、质监、监理、设计、地勘等与施工单位的密切配合和大力支持的结果,由于我们在工作上还存在一些不足之处,希望各位专家给予点拨,提出宝贵的意见,我们将认真接受,努力改进,在以后的工作中做得更好!
贵州瑜辉建筑工程有限公司
御景天下 项 目 部
二0一六年 三 月 十五 日
.