水压试验操作规程
第一章 总 则
第一条 根据国家质量技术监督局颁发的《压力容器安全技术监察规程》和
GB150-1998《钢制压力容器》 的有关规定,特制定本规程。
第二条 本规程是压力容器水压试验的基本要求,压力容器水压试验的操作部门必须
遵守产品工艺规程上的有关规定,并满足本规程的要求,压力试验责任人对本规程负责贯彻执行,检验部门负责监督检查。
第三条 本规程适用于碳钢、低合金钢、奥氏体不锈钢制压力容器、安全附件和设计
图样上有要求的受压部件的水压试验。
第二章 准备工作
第四条 水压试验应在无损检测有关检验项目合格后进行。
第五条 水压试验前所有内表面应清扫干净,使容器内没有焊渣、熔渣、焊条头、松
散的锈垢、赃物、杂物,如有弧坑伤痕及机械性缺陷,应在水压前进行补焊并修磨,压力容器各连接部位的紧固螺栓必须安全,紧固妥当。
第六条 安装水压试验所需的进水和排水系统,水压试验必须用两个量程相同并经校
验的压力表(压力表的校验和维护应符合计量部门的有关规定)压力表精度低压容器不应低于2.5级,中压及高压容器不应低于1.5级,其量程应为规定试验压力的1.5~3.0倍,最好选用2倍左右,表盘直径不低于100mm,经定期校验合格,铅封完好的压力表,并装在试验装置上顶部便于观察部位。
第七条 试验用的液体一般应为洁净的水,碳素钢、16MnR和正火15MnVR制压力
容器水压试验时水温不得低于5℃,其它低合金钢制容器,试验时液体温度不得低于15℃,其它材料制压力容器水温按设计图样规定,奥氏体不锈钢水压试验应严格控制水中的氯离子含量,不超过25mg/L(25PPm),试验合格后,应立即将水渍去除干净。
第八条 水压试验必须在技术总负责人和安全部门检查认可的压力试验场上进行,应
有可靠的安全防护设施。
第九条 水压试验必须由专职人员操作,检验责任人及压力试验责任人和市锅炉压力
容器检验所驻厂监验员(以下简称监验员)必须在场,水压试验过程不得进行与试验无关的工作,无关人员不得在试验现场停留。
第三章 试验程序
第十条 在向试验容器内充洁净水时,应将安装在容器顶部的排气管口打开以排净滞
留在压力容器内的空气,当水流出排气管口后再关闭排气管口,待容器壁温与水温接近时,才能缓慢升压。
第十一条 水压试验过程中应保持容器外表干燥。 第十二条 试验时,缓慢升压至设计压力,确认无泄露后在继续升到规定的试验压力,
保压时间30分钟,然后将压力降到试验压力的80%,保压足够时间进行检查。对所有焊接接头和连接部位检查,检查期间压力应保持不变,不得采用连续加压以维持试验压力不变的做法,不得带压紧螺栓或受压元件施加外力。
第十三条 固定管板换热器试验顺序。
1、 壳程试压,同时检查换热管与管板连接接头(以下简称接头)。 2、 管程试压。
第十四条 U型管式换热器(U型管束)试验顺序
1、 用试验压环进行过程试验,同时检查接头。
2、 管程试压。
第十五条 浮头换热(浮头式管束)试验顺序。
1、 用试验压环和浮头专用试压工具进行管头试压。 2、 管程试压。 3、 壳程试压
第十六条 水压试验过程中,如发现有异常响声,压力下降,试压泵附件和压力表发生
故障等不正常现象,应立即停止压力试验进行检查,排除故障后再进行试压
第十七条 水压试验后,符合下列情况,即认为合格。
1、 无渗漏 2、 无可见变形
3、 试验过程中无异常的响声
4、 对抗拉强度规定值下限大于等于540Mpa的材料表面经无损检测抽查未发现裂
纹。
第十八条 试验时如有渗漏,由检责任人员开出返修通知单,并在容器上划出返修部位,修补后重新试验。
试验时试验员,检验员必须在现场和检验员后必须通知总检验员查看认可,
第四章 结束工作
第十九条 水压试验完毕后,应将容器内的水全部排尽并用压缩空气将内部吹干,奥氏
体不锈钢压力容器还应将水渍去除干净。
第二十条 试验合认可合格后,由试验员填写压力容器试验报告,检验责任人在报告上
写上试验结论并签字,压力试验责任人审核签名同时要得到监验员见证。
附录:试压曲线图如下 试验压力80%试验压力设计压力缓慢泄压分钟足够长时间,