接地装置安装作业指导书
基 本 条 件
工作任务
2010-01 主接地网敷设安装、构支架及设备引下线接地安装、避雷针的接地安装及控保屏接地安装 室外无风沙、无雨,风力小于6级 接地装置 作业指导书编 号 工 种 工作条件 设备类型 变电安装 工作组成作业人员共:10人 工作负责人(监护人):1人 员及分工 电气焊工:2人 安装工人 :7人; 由负责人指派担负相应工作,工作人员必须经考试合格,持证上岗。 作业人员(1) 工作负责(监护)人职责:办理工作票,组织并合理分配工职责 作,进行安全教育,督促、监护工作人员遵守安全规程,检查工作票所记安全措施是否正确完备,安全措施是否符合现场实际条件。工作前对工作人员交代安全事项,对整个工程的安全、技术等负责。工作结束后总结经验与不足之处,工作负责(监护)人不得兼做其他工作。 (2) 工作班成员:认真学习本作业指导书,严格遵守、执行安全规程和现场“安全措施卡”,互相关心施工安全 标准作业时间 10个工作人员15天内完成 制订依据 (1)《国家电网公司电力安全工作规程》(试行)(变电站和发电厂电气部分)2005 (2)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 (3)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.6—2008
作 业 步 骤
序号 作业程序 1. 准备工 作和前期 检查 质量要求及其监督检查 危险点分析及控制措施 开工前工作负责人应组织全班人员学习施工措施,检查接地线遮拦,标牌是否设置正确,清楚,并向工作班成员指明工作范围及周围带电设备。 工作班成员进入工作现场应戴安全帽,按规定着装。服从命令听指挥,不准在现场打闹,不准超越遮拦进入运行设备。 1.1 准备好齐全、合格 安装所用 工器具材 料、配件等 1.2 办理工按安规规定 作票,检查 安全措施 1.3 列队宣每个成员必须知道 读工作票, 交代安全 措施和注意事项 1.4 对安装认真、仔细观察是否符合现场 图纸的审实际,如不适合应及时提出 查并熟悉 1.5 对安装认真、仔细观察是否符合现场图纸的审实际,如不适合应及时提出。 查并熟悉 主接地网安装 根据设计图纸要求及现场地形地貌条件,开挖接地槽 (1)接地体的槽位应避开道路,底下管道及电缆沟等。 (2)开挖接地槽遇有障碍物(如基础等),允许绕道避开,但应符合下列要求: A. 不得改变接地形式减少接地槽长度。 B. 接地装置为环行者,改变后仍保持环行。 2. 2.1 施工工器具伤人 工程施工用的工器具、设备要保证安全性能良好,安全防护装置完好,机械应让有资格的人员进行操作,操作人员要熟悉机械、设备的性能和安全操作过程,设备要有可靠的接地保护,并及时进行检查、维修和保养。 序号 作业程序 2.1 根据设计图纸要求及现场地形地貌条件,开挖接地槽 质量要求及其监督检查 C. 接地装置为放射形者可不受限制,但尽量避免放射形接地体弯曲。 (3)接地槽的开挖深度为0.7米,实际开挖时深度宜比设计值大50mm,不得小于设计深度。为工作方便接地槽的开挖宽度为0.3~0.4m。 危险点分析及控制措施 锹、镐伤人,大锤脱落伤人 接地开沟要有专人负责,同时作业人员之间要保持5m以上距离。将大锤头固定牢,严防锤头脱落或将大锤甩出,打锤正方不可有人。 2.2 敷设接(1)接地装置的材质,规格及地装置 埋深应符合设计规定。接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求。本工程主接地网采用φ18圆钢,并经镀锌处理。 (2)接地槽底面应平整,并清除槽内一切影响接地体与土壤接触的杂物。 (3)接地体应予以矫正,不应有明显的弯曲。 (4)敷设水平接地体应满足下列要求: a. 在倾斜的地形沿等高线敷设; b.两接地体间的平行距离不应小于5m。 c. 接地体铺设应平直。 (5)敷设时必须确定接地引下线的方向,并检查引下线长度是否满足要求。 (6)接地引下线与构支架杆的连接应接触良好,引下线应紧靠杆身,接地引下线应尽可能的短而直,以减少冲阻抗。 (7)接地线的连接牢固,其焊接焊缝应无气孔、咬边、裂纹等缺陷。 (8)电缆沟内扁钢与主接地网应可靠焊接。 施工现场混乱 施工现场要清洁有序,做到“工完、料尽、场地清”。 接地带、接地网钢筋留甩头处伤人 接地网敷设要尽可能减少留甩头,留甩头处做平整处理,设备与地网处不可留甩头,要在地面下连接。