检查风冷冷凝器电源是否断开;(环境)

水冷设备冷凝器水流量丢失或冷却水温异常;(环境)

风冷冷凝器调速器断路;(设备)

风冷冷凝器温度开关异常;(设备)

排气管路异常油堵或异物堵塞;(设备)

制冷剂充注过量(设备) 3、压缩机1(或2)低压告警

低压开关故障或控制干扰导致误告警(误告)

过滤网脏堵;(环境)

主风机故障,风量下降;(设备)

温度设定点错误,回风温度过低;(设备)

冷启动延时设置不够,冬季启动困难;(设备)

制冷剂泄漏(设备) 4、低湿告警 可能原因:

低湿告警设定点错误(误告)

机房密封不良,房门开启频繁(环境)

加湿器供水堵塞、水压过低、停水;(环境)

加湿罐结垢较多;(设备)

加湿电极结垢较多;(设备) 5、高温告警 可能原因:

高温告警设定点错误(误告)

房间热负荷较大或房门开启频繁;(环境)

其它异常告警导致压缩机停机;(设备)

冷冻水设备冷冻水流量丢失或冷冻水温异常;(设备)6、地板漏水报警 可能原因:

漏水检测探针接触到金属表面(误告警)

排水管堵塞,有水从加湿水盘溢出。(环境)排水管破裂或泄漏(环境)

其它异常冷凝水淌入地下(设备)

附件一:月维护项目记录

附件二:年维护项目记录

哈尔滨金同泰利科技发展有限公司 2016、10、22

附表一

月维护项目记录

过滤器 加湿器

□ 清除阻碍气流的尘埃 □ 将过滤部位擦试干净 空气处理部分

□ 检查V形皮带是否磨损

□ 检查皮带轮是否磨损/过度磨损

□ 确认风扇运转自如/无噪声

□ 检查气流不足告警

□ 确认电机电流小于

盘管

□ 清洁冷凝器集水盘(可移动)及排水管

□ 检查入口滤网

□ 检查加湿罐/电极是否有污垢沉积

□ 检查电极的电气连接

□ 检查电极间隔是否均匀

□ 检查蒸气软管是否有适当的支撑

□ 检查手动冲洗操作

□ 清洁加湿器集水盘

□ 用干净水检查沸腾时间

□ 检查相电流是否平衡

压缩机 □ 检查吸气和排气压力是否正常

□ 检查低压和高压开关是否运作正常

□ 确认吸气压力稳定

□ 检查有无漏油

□ 确认制冷剂量是否适当/有无泄漏

□ 检查曲轴箱加热带运行

□ 检查管道

□ 确认制冷剂是否干燥(从视液镜检查)

风冷式冷凝器

□ 检查风扇电机轴承

备注:

□ 检查是否有树叶、碎片等阻塞

□ 检查电气连接

水冷却塔及冷却泵

□ 检查有无泄漏

□ 确认水温正确

电气

□ 检查配电盘的接线有无松脱

总体

□ 检查螺钉和栓锁是否遗失

□ 清洁设备

□ 处理腐蚀,并汇报

□ 检查地下状况