检查风冷冷凝器电源是否断开;(环境)
水冷设备冷凝器水流量丢失或冷却水温异常;(环境)
风冷冷凝器调速器断路;(设备)
风冷冷凝器温度开关异常;(设备)
排气管路异常油堵或异物堵塞;(设备)
制冷剂充注过量(设备) 3、压缩机1(或2)低压告警
低压开关故障或控制干扰导致误告警(误告)
过滤网脏堵;(环境)
主风机故障,风量下降;(设备)
温度设定点错误,回风温度过低;(设备)
冷启动延时设置不够,冬季启动困难;(设备)
制冷剂泄漏(设备) 4、低湿告警 可能原因:
低湿告警设定点错误(误告)
机房密封不良,房门开启频繁(环境)
加湿器供水堵塞、水压过低、停水;(环境)
加湿罐结垢较多;(设备)
加湿电极结垢较多;(设备) 5、高温告警 可能原因:
高温告警设定点错误(误告)
房间热负荷较大或房门开启频繁;(环境)
其它异常告警导致压缩机停机;(设备)
冷冻水设备冷冻水流量丢失或冷冻水温异常;(设备)6、地板漏水报警 可能原因:
漏水检测探针接触到金属表面(误告警)
排水管堵塞,有水从加湿水盘溢出。(环境)排水管破裂或泄漏(环境)
其它异常冷凝水淌入地下(设备)
附件一:月维护项目记录
附件二:年维护项目记录
哈尔滨金同泰利科技发展有限公司 2016、10、22
附表一
月维护项目记录
过滤器 加湿器
□ 清除阻碍气流的尘埃 □ 将过滤部位擦试干净 空气处理部分
□ 检查V形皮带是否磨损
□ 检查皮带轮是否磨损/过度磨损
□ 确认风扇运转自如/无噪声
□ 检查气流不足告警
□ 确认电机电流小于
盘管
□ 清洁冷凝器集水盘(可移动)及排水管
□ 检查入口滤网
□ 检查加湿罐/电极是否有污垢沉积
□ 检查电极的电气连接
□ 检查电极间隔是否均匀
□ 检查蒸气软管是否有适当的支撑
□ 检查手动冲洗操作
□ 清洁加湿器集水盘
□ 用干净水检查沸腾时间
□ 检查相电流是否平衡
压缩机 □ 检查吸气和排气压力是否正常
□ 检查低压和高压开关是否运作正常
□ 确认吸气压力稳定
□ 检查有无漏油
□ 确认制冷剂量是否适当/有无泄漏
□ 检查曲轴箱加热带运行
□ 检查管道
□ 确认制冷剂是否干燥(从视液镜检查)
风冷式冷凝器
□ 检查风扇电机轴承
备注:
□ 检查是否有树叶、碎片等阻塞
□ 检查电气连接
水冷却塔及冷却泵
□ 检查有无泄漏
□ 确认水温正确
电气
□ 检查配电盘的接线有无松脱
总体
□ 检查螺钉和栓锁是否遗失
□ 清洁设备
□ 处理腐蚀,并汇报
□ 检查地下状况