机房专用空调日常操作维护说明精编WORD
版
IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
机房专用空调日常操作维护说明
日常维护意义
通过日常维护保证精密空调性能正常发挥;及时发现并消除空调机组故障隐患;预防性维护降低综合维护成本。日常维护主要分为月度维护项目和半年度维护项目两个部分。
一、月度维护项目
机房专用空调每月进行常规性的维护,维护主要内容有:过滤网、蒸发器、电极式加湿器、风机部分、压缩机、制冷循环部分、风冷型冷凝器、再热部分和气流组织部分,共计9个部分。 1、过滤网
检查项目:
过滤网是否透光
过滤网上侧是否有较多灰尘
检查是否有过滤网堵塞告警
处理方法:
将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。经处理后过滤网仍然有很多灰尘或不透光,需更换新的过滤网。
更换滤网后需检测风机电流;更换滤网后需检查气流不足读数值。
应定期更换过滤网,更换周期取决于机房环境。
2、蒸发器
检查项目:
蒸发器受回风滤网保护,应处于清洁状态,若表面有少量灰尘及脏物,可采用挥发性清洗剂喷洗。
检查蒸发器集水槽坡度及排水情况。
检查下送风设备蒸发器集水槽排水软管是否有水封?
3、电极式加湿器
检查项目:
检查加湿水罐内部结垢情况。
检查加湿电极表面结垢情况。
检查加湿罐体与罐盖的密封情况。
检查加湿水位探头固定情况。
检查加湿电流变化情况。
检查加湿电缆插头与电极的紧固情况。
检查加湿水盘排水情况。
4、风机部分
检查项目:
叶片边是否有碎屑并清除。
皮带松紧度,上送风电机底座应微向机器内部倾斜,下送风电机底座应微向上倾斜。
电机轮与皮带轮共面状态。
皮带有开裂现象需及时更换 (更换同型号皮带)。
轴承旋转自如无轴向位移。
检查风机电流。
5、压缩机
检查项目:
检查压缩机运行有无异常震动或异响。
检查压缩机工作电流。
检查压缩机机体温度有无过冷或过热。
检查毛细管是否擦碰压缩机。
检查压缩机电加热带的工作。
6、制冷循环部分
检查项目:
检查液镜显示水份和气泡状态(正常为绿色)。
7、风冷型冷凝器
检查项目:
检查冷凝器盘管清洁状况。
检查冷凝器工作电流是否正常。
检查冷凝电机运转及紧固情况。
检查冷凝器轴承状态(手动盘转风机)。
检查冷凝器连接制冷管路的固定。
处理方法:
使用毛刷(或长毛扫帚)轻轻清扫冷凝器翅片,将翅片上附着的灰尘清除掉,每周清扫一次。
将风机网罩和叶片拆下,从上方冲洗冷凝器翅片,冲洗时可用塑料布包上马达以防止水溅到马达上。每三个月冲洗一次。