至.kV变电所设计
———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:
?
任务书
一、 设计原始资料
1. 供电电源:由上级变电所以两路10kV电缆供电,长度为200m,已知上级母线短路容量
为80MVA,继电保护动作时间不大于1.5秒。 2. 负荷资料见附表。
3. 气象、土壤资料按**地区考虑。 二、 设计天数及进度安排
天数 1 1 2 1 1 2 1 工作内容 负荷计算、变压器选择、一次主接线设计 短路电流计算 选择高低压设备;设计高低压开关柜排列图 进出线导线选择 平面布置图设计 制图、整理说明书 答辩、考核 附表:**经济学院10/0.38kV变电所380V负荷资料
序号 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 负荷名称 照明负荷 A楼照明 B、C、D、E楼照明 F楼照明 1#、6#、7#楼照明 家属楼照明 2#楼食堂、锅炉房照明 照明备用 动力负荷 食堂、锅炉房动力 A楼动力 D、E楼动力 F楼动力 1#、7#木工房动力 C楼动力 60 60 60 70 160 120 80 100 75 80 40 180 160 两路 两路 容量(kW) 备注 要求:动力、照明分开计量;功率因数为0.85,需补偿至0.9。
目 录
目 录2? 第1章 负荷计算4?
1.1 计算负荷的定义 ...................................................................................................... 4 1.2 变电所的负荷计算 ......................................................................................................... 4
1.2.1 变电所负荷统计 ............................................................................................................. 4 1.2.2 变电所负荷计算?4
第2章 电气主接线方案的设计7?
2.1 变压器的选择7?
2.1.1 变压器选择的原则 ........................................................................................................... 7 2.1.2 本方案中主变压器的选择 .................................................................................................... 7
2.2 电气主接线方案的设计8?
2.2.1 主接线的基本要求?8
2.2.2 本次设计接线方式的选取?8
第3章 短路电流的计算 .......................................... 9
3.1 短路电流的原因、危害、计算的目的 .................................................................. 9
3.1.1 短路的原因 ............................................................................................................................ 9 3.1.2 短路的危害 ................................................................................................................... 9 3.1.3 短路电流计算的目的9?
3.2 高压侧电网三相短路电流计算 ................................................................................. 9
3.2.1 无限大系统的计算方法 ...................................................................................................... 9 3.2.2 短路回路各元件的阻抗计算 ........................................................................................... 9 3.2.3 短路电流的计算 ............................................................................................................ 10
第4章 主要电气设备的选择?错误!未定义书签。
4.1 高压侧设备选取 ......................................................................................................... 13
4.1.1 高压侧负荷计算 ................................................................................................................ 13 4.1.2 高压开关柜的选取 ................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1.3 高压断路器的选取 ......................................................................................................... 13
4.1.4 高压熔断器的选取?错误!未定义书签。 4.1.5 高压侧电流互感器的选取?14 4.1.6 高压侧电压互感器的选取?14
4.1.7 高压侧母线的选取 .......................................................................................................... 14
4.1.8 高压侧避雷器的选取1?5
4.2 低压侧设备选取 ........................................................................................................... 15
4.2.1 低压开关柜的选取 ........................................................................................................... 15 4.2.2 低压侧断路器的选取 ........................................................................................................ 15 4.2.3 馈线断路器及电流互感器的选取 ...................................................... 错误!未定义书签。
4.2.4 低压侧母线的选取 ................................................................................................... 16
4.2.5 馈线电缆的选取17?
第5章 其他保护 ............................................. 18
5.1 高压侧继电保护设置18?
5.1.25.25.1.1 主变压器保护18?
高压侧线路保护 .................................................................................. 错误!未定义书签。
低压侧继电保护设置18?
5.3 接地保护 ................................................................................................................... 18 5.4 防雷保护 .................................................................................................................. 18
谢 辞20?
至kV变电所设计