给排水安装工程施工图预算编制
一、C1-2栋给排水工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况:
某26层住宅楼组成,每层2户,一层有店铺。
由户外阀门井埋地引入自来水供水管道,通过立管经各户横支管上的水表向其厨房和卫生间设备供水。
卫生间与厨房的排水管道经不同排水立管分别经其排出管引至室外化粪池。
本工程预算范围如下:
给水工程:自户外阀门井至各户用水器具。 排水工程:自各户排水器具至室外化粪池。 消防工程:包括自喷系统,消火栓系统 2、施工图:
由于本住宅 2户住宅成对称布置,给水、 排水工程完全一致, 以下给出卫生间详图,以及系统图。
3、施工说明:
(1)给水管道采用镀锌钢管(螺纹连接),进户埋地引入,室内立管明敷设于房间阴角处,各户横支管沿墙、沿吊顶明敷设,安装高度见施工图。
0 / 1
卫生间厨房大样图
0 / 1
道
管系统图
0 / 1
(2)排水管道采用承插铸铁排水管(水泥接口),明敷设时,铸铁管除锈刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道。埋地敷设时,铸铁管除锈后刷热沥青两道防腐。
(8)排水立管明敷设于厨房、卫生间墙阴角。横管(除底层外)设于下层顶棚下,横管与立管三通连接点距楼板下表面距离不超过500mm.。底层横支管埋在地坪下。
(9)其他未详事宜,均执行国家颁发的施工及验收规范的有关规定。 二、编制的依据
1、中间单元的给水、热水、排水工程施工图。 2、全国统一安装工程预算工程量计算规则。 3、《全国统一安装工程预算定额》
第八册“给排水、采暖、燃气工程”;第七册“消防安全防范设备安装工程工程”。
4、某省建筑安装工程费用定额。 5、某市建筑安装工程造价信息。 三、分项工程项目的划分和排列
本例室内给水、排水,消防工程可分为三个系统。管道、卫生器具、阀门、水表……的安装均执行全国统一安装工程预算定额第八册《给排水、采暖、燃气工程》, 第七册《消防安全防范设备安装工程》。埋地管道管沟挖土、回填土以及阀门井、化粪池的砌筑均执行当地建筑工程预算定额,应按照所套用的定额不同,划分和排列分项工程项目,以分别计算工程量,统计相应定额费用,进而计算不同定额中按规定系数计取的费用。本例按以上三册定额划分和排列分项工程项目如下:
1、室内给水系统安装: (1)镀锌钢管安装。 (2) 套管安装制作。 (3)阀门安装。
(5)水表组成与安装。
2、室内排水系统安装: (1)承插铸铁排水管安装。 (2)浴盆安装。 (3)洗脸盆安装。 (4)洗涤盆安装。 (5)坐式大便器安装。 (6)地漏安装。
0 / 1
(以上项目属于第八册预算定额范围) 3、消防工程系统安装:
(1)水灭火系统管道安装 镀锌钢管 (2)水灭火系统组件安装 喷头安装 (3) 室内消火栓安装
(4) 自动喷水灭火系统管网水冲洗。
(以上项目属于第七册预算定额范围)
四、工程量计算
1、室内给水系统安装
(1)镀锌钢管(螺纹连接)
DN50:[ 平面图+(标高差)]×3=264 DN40:3×2.9=8.7(m) DN32:2.9×5=14.5(m) (2 聚丙烯管(粘结)
DN25: 111×2x27 =5994(m) DN20 65x27 m 1755
2)管道穿楼板钢套管制作安装(套管长度均按300mm计,见表4.10)
穿楼板钢套管长度 表4.10
管道 DN50 DN32 DN40 穿楼板钢套管 DN65 DN40 DN50 数量(个) 44 4 4 钢管长度(m) 0.3×44=13.2 0.3x4=1.2 0.3×4=1.2
DN50 0.3×44= DN40 0.3×4 DN32 0.3×4
13.2 = 1.2 = 1.2
水表组成与安装
室内排水系统安装
承插铸铁排水管(水泥接口)安装 DN50 [ 平面图+(标高差)= 38m
0 / 1