A3. 5.4 阻火锅 装置检查内容
(D) 阻火央装置安装方向是和否正确( 限单向阻火器) ;
(2) 阻火器装置标定的公称压力、适用介质和温度是否符合运行 要求; (3) 阻火顺 装置是否有泄漏及其他异常情况。
在检查中,发现阻火器装置在在安装方向错误、标定的参数不符合运行 要求、
本体泄漏、超 过 规定的检定或者检修期限、出现凝结、结唱或者结冰等,使用单位
应当采取有效处理措施,确保管道的安全和运行,否则必须和暂停该管道 运行。
A3.5.5紧急切断阀检查内容
(1)紧急切断阀铭牌是否符合要求; (2)紧急切断阀是和否泄漏及其他异常情况; (3)紧急切断闪的过流保护装置动作是否达到要求。
在检查中,发现紧急切断阀存在铭牌内容不符合要求或者准体泄漏、紧急切断
阀动作异常等情况,使用单位应当采取有效处理措施,确保管道的安全和运行,否则 必须暂停该管道运行。
A3. 5. 6 ”压力表检查内容 (压力表选型是否符合要求
(2)压力表定期检修维护制度,检定有效期及其封签是否符合要求;
(3)压力表外观、精度等级、量程、表盘直径是否符合要求;
(4)在压力表和管道之间 设置三通旋塞或者 针形闪的位置、开局标记及其锁紧装置是否符合要求;
(35)同一系统上各压力表的读数是否合理。
在检查中,发现压力表 选型错误、表盘封面玻璃破裂、表盘刻度模糊不清、封
签损坏、超 过检定有效期限、弹敌管泄漏、指针松动或者扭曲、外壳腐蚀严重、三
通旋塞或者 针形阁开启标记不清以及锁紧装置损坏等情况,使用单位应当采取有效处理措施,确保管道的安全和运行,否则必须暂停该管道 运行。
A3.5.7测温仪表检查内容
(测温仪表定期校验和检修是否符合要求;
(2)测温仪表 量程与其检测的温度范围是否匹配 ;
(3)测温仪表及其二次仪表的外观是否符合要求。
在检查中,发现测温仪表 超 过规定的校验、检修期限 ,仪表及其防护装置破损或者仪表 量程选择错误等情况,使用单位应当采取有效处理措施,确保管道的安全运行,和否则必须暂停该管道运行。
A4年度检查报告及结论
用安全状况,出具检查报告(报告格式见 附录a)。按照以下要求作出年度检查结论 ,
年度检查结论分为符合要求、基本符合要求和不符合要求:
年度检查工作中,检查人员应当进 行记录,检查工作完成后,应当分析管道使
'.
.
(D)符合要求,指未发现影响安全使用的缺陷或者只发现轻度的、不影响安全使用的缺陷,可以在允许的参数范围内继续使用;
(2)基本符合要求,指发现一般缺陷 ,经过使用单位采取措施后能够保证管道安全运行,可以在监控条件下使用,并且在检查结论中,应当注明监控条件、监控运行需要 解决的问题及其完成期限 ;
(3)不符合要求,指发现严重缺隐 ,不能保证管道安全运行的情况,不允许继续使用,必须停止运行或者由检验机构进行进一步检验。
年度检查由使用单位自行实施时,检查记录和年度检查报告应当由使用单位安全管理负责人或者授权的安全管理员审查批准。
使用单位应当将年度检查报告及其记录(单项报告)存档保在,保存期限 至少到下一个定期检验周期
'.