6.3.6通信参数(SErP)
寄存器 P800 P801 P802 提示符 Adr bPS1 bPS2 范围 0~99 缺省值 1 3 3 通信地址 与上位机通信时使用。 COM1/COM2波特率 参数说明 0~5 0: 1200bps; 1: 2400bps; 2: 4800bps 3: 9600bps; 4: 19200bps; 5: 115200bps COM1/COM2奇偶校验 0. none [无校验] 1. EVEn [偶校验] 2. odd [奇校验] COM1通信模式 0. HASC [主从式Modbus ASCII] P803 P804 CHC1 CHC2 0~2 0 0 P805 Con1 0~3 0 1. Hrtu 2. Cont 3. Prt [主从式Modbus RTU] [连续式发送] [打印] COM2通信模式 0. HASC [主从式Modbus ASCII] 1. Hrtu P806 Con2 0~6 0 2. Cont 3. dP-C 4. dP-S 5. Prt 6: Ao 0. groS P807 dAtA 0~3 2 1. nEt [主从式Modbus RTU] [连续式发送] [Modicon Profibus-DP] [Siemens Profibus-DP] [打印] [快/中/慢三速给料控制电流输出] [总重] [净重] 连续发送数据 [连DSP900远程显示器] 2. dISP [上显示区显示字符] 3. FEEd [每批给料量] P808 P809 P810 P811 rAtE Ao.SP1 Ao.SP2 Ao.SP3 1~20 4.00~20.00 4.00~20.00 4.00~20.00 5 18.00 12.00 6.00 连续发送频率 [Hz] SP1快给料控制电流 [mA] 在快给料时,按此电流设定值调节给料速度。 SP2中给料控制电流 [mA] 在中给料时,按此电流设定值调节给料速度。 SP3快给料控制电流 [mA] 在慢给料时,按此电流设定值调节给料速度。 45
6.3.7界面参数(dISP)
寄存器 提示符 范围 缺省值 打印语言 0. CHn P900 LAng 0~1 0/1[*] 1. Eng [中文] [ English] 参数说明 *“恢复缺省值”操作对该参数无影响。 P901 dS.tI 0.1~1.0 0.1 显示刷新时间 [s] 按键自动加密 P902 Au.Loc 0~1 0 0: oFF 1: on [禁止] [允许]:两分钟内无操作时自动加密,“F2系统校准”与“F6出厂调校”过程除外。 参数自动备份 P903 A.bAC 0~1 0 0: oFF 1: on [禁止] [保存参数时,自动备份参数]
6.3.8时间参数(tIEE)
寄存器 提示符 范围 缺省值 HH[时]. MM[分]. SS[秒] 当地 P998 时间 (W=1~7, 7: 星期日) MM[月]. DD[日] .20YY[年] -W[星期] 参数说明
46
6.3.9参数设定示例
如:修改“[P102]最大秤量”参数。 主界面
【MENU】+【▲】【▼】:F1-SEt 【ENT】+【▲】【▼】
SUPMETER RUN ZERO NZ SP1 SP2 SP3 GROSS NET 0 SUM LOCK NUM PCS TOT FILL COMP DEV FALL PACK DISC HH HI LO LL SET 【ENT】+【▲】【▼】
SUPMETER RUN ZERO NZ SP1 SP2 SP3 GROSS NET 0 SUM LOCK NUM PCS TOT FILL COMP DEV FALL PACK DISC HH HI LO LL SET 【ENT】
SUPMETER RUN ZERO NZ SP1 SP2 SP3 GROSS NET 0 SUM LOCK NUM PCS TOT FILL COMP DEV FALL PACK DISC HH HI LO LL SET 【▲】【▼】:移动光标; 【0~9】:数字输入 【MENU】:退出 【ENT】:保存
M M 47
6.4 F2-CAL系统校准
6.4.1零位校准(ZEro)
在称量装置处于空载状态下进行零位校准。零位校准后的结果将作为原始零位值保存。
主界面
【MENU】+【▲】【▼】:F2-CAL 【ENT】+【▲】【▼】:-ZEro- 【ENT】
NZ SP1 SP2 SP3 M SUPMETER RUN ZERO GROSS NET SUM LOCK 0 FILL COMP DEV FALL PACK DISC HH HI LO LL NUM PCS TOT SET 【▲】【▼】显示:
? P104:新零位值 (-99999~+99999) ? oLd:原零位值
? Er:零位修正量=新值-原值
? EP:零位修正率= (零位修正量/原值) ×100%
显示范围:±(0.0~9999.9)%
如数据采集过程未完成或零位值超出允许范围,[SET]指示灯熄,不允许保存
【MENU】:退出 【ENT】:保存
M 48
6.4.2加载校准(LoAd)
零位校准后,在称量装置上加载标准重量以修正量程系数。标准重量应大于最大秤量的50%。 主界面
【MENU】+【▲】【▼】:F2-CAL M 【ENT】+【▲】【▼】:-LoAd- 【ENT】
SUPMETER RUN ZERO NZ SP1 SP2 SP3 GROSS NET 0 SUM LOCK NUM PCS TOT FILL COMP DEV FALL PACK DISC HH HI LO LL SET 【▲】【▼】:移动光标; 【0-9】:数字输入 输入实际重量 (1~100000) 【ENT】
SUPMETER RUN ZERO NZ SP1 SP2 SP3 GROSS NET 0 SUM LOCK NUM PCS TOT FILL COMP DEV FALL PACK DISC HH HI LO LL SET 【▲】【▼】显示:
? P105:新量程系数值 (1~99999) ? oLd:原量程系数值
? Sr:量程修正比=新值/原值 (显示范围:0.00001~9.99999) ? Ad:AD值 (检测:-131071~+131071;显示:-99999~+131071) 如数据采集过程未完成,或量程系数值超出允许范围(显示“Err”),[SET]指示灯熄,不允许保存
【MENU】:退出 【ENT】:保存
M 49
GNS-Y808增量与减量型定量包装称重控制器操作手册[V42