好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师《消防安全技术实务》复习题集(第237篇)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2024年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》职

业资格考前练习

一、单选题

1.某场所采用细水雾灭火系统保护,某型号细水雾喷头设计使用数量为200只,则该喷头备用量不应少于( )只。

A、8 B、3 C、4 D、5

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第5节>细水雾灭火系统组件及设置要求 【答案】:D 【解析】:

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB50898—20133.2.6,系统应按喷头的型号规格储存备用喷头,其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%.且分别不应少于5只。200×1%=2只,根据规范,不应少于5只。本题答案为D。

2.自动喷水灭火系统的持续喷水时间,一般按火灾延续时间不小于( )h确定。

A、1.0 B、0.5 C、1.5 D、2.0

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第3节>系统设计主要参数 【答案】:A 【解析】:

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—20175.0.16,除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。本题答案为A。 3.某高层综合楼的裙房与另一座高层商场裙房之间的防火间距不应小于( )m。

A、6 B、7 C、9 D、13

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>建筑防火间距 【答案】:A 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)5.1.1注3,除本规范另有规定外,裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定,故该裙房的耐火等级为一、二级。根据表5.2.2,一、二级耐火等级的裙房与一、二级耐火等级裙房建筑之间的防火间距不应小于6m。本题答案为A。

4.消防电梯井与相邻电梯井之间应设置耐火极限不低于( )h的防火隔墙,隔墙上的门应采用( )防火门。

A、3.0,乙级 B、1.5,甲级 C、2.0,甲级 D、2.5,乙级 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第11节>消防电梯 【答案】:C 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)7.3.6,消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。本题答案为C。

5.某防护区设有七氟丙烷气体灭火系统保护,下列关于该系统联动控制设计的做法,不符合规范要求的是( )。

A、系统采用一只感烟火灾探测器的报警信号和一只感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号

B、防护区内的一只感烟火灾探测器动作后,防护区内的火灾声光警报器动作,排烟阀关闭

C、系统收到第二个联动触发信号后,启动气体灭火装置

D、手动按下防护区门外设置的手动启动按钮,气体灭火装置动作,防护区入口处表示气体喷洒的火灾声警报器动作 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第9节>火灾自动报警系统设计要求 【答案】:B 【解析】:

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20134.4.2—1,应由同一防护区域内

两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,A选项正确;根据4.4.2—2,防护区内一只感烟感烟火灾探测器动作后,防护区内的火灾声光警报器应动作,排烟阀不应动作,B选项错误;系统在收到第二个联动触发信号后,才会启动气体灭火装置,C选项正确;根据4.4.4—1,手动按下防护区门外设置的手动启动按钮,灭火剂应能释放,设置在防护区入口处表示

6.在事故树中,引起顶事件发生的基本事件的集合称为( )。

A、径集 B、割集 C、最小径集 D、最小割集 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第3节>事故树分析法 【答案】:B 【解析】:

在事故树中,引起顶事件发生的基本事件的集合称为割集,也称截集或截止集。本题答案为B。

7.某施工工地,因电焊火花引发火灾,此次火灾共造成8人重伤,直接财产损失500万元,则该次火灾事故定性为( )。

A、特别重大火灾 B、重大火灾 C、较大火灾 D、一般火灾 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>火灾的定义、分类与危害 【答案】:D 【解析】:

一般火灾:是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。

注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。本题答案为D。

8.某工厂建有乙醇储罐区,采用泡沫灭火系统保护时,应选用( )。

A、蛋白泡沫液 B、氟蛋白泡沫液 C、水成膜泡沫液 D、抗溶泡沫液

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第7节>泡沫系统的灭火机理 【答案】:D 【解析】:

根据《泡沫灭火系统设计规范》GB50151—20103.2.3,水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体,以及用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的,必须选用抗溶泡沫液。本题答案为D。

9.根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013)的规定,消防控制室内的设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于( )m,双列布置时不应小于( )m。

A、1.5,3 B、1.5,2 C、2,3 D、2,4

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第9节>消防控制室 【答案】:B 【解析】:

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20133.4.8—1,消防控制室内设备的布置应符合下列规定:设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。本题答案为B。

10.下列关于消防电话分机或电话插孔设置的说法,错误的是( )。

A、防排烟机房应设置消防专用电话分机

B、消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位 C、避难层应每隔30m设置一个消防专用电话分机

D、电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第9节>火灾自动报警系统设计要求 【答案】:C 【解析】:

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20136.7.4,电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:

1)消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。

2)设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动

11.根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013)的规定,每只总线短路隔离器保护的消防设备的总数不应超过( )点。

A、12 B、26 C、32 D、48

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第9节>火灾自动报警系统设计要求 【答案】:C 【解析】:

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20133.1.6,系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。本题答案为C。

12.某建筑底部设有消防水池,为保证消防水泵在最低水位时运行安全,在吸水口设有旋流防止器,则该旋流防止器的淹没深度不应小于( )。

A、100mm B、200mm C、300mm D、600mm

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>消防给水及设施 【答案】:B 【解析】:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.1.13—4,消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。本题答案为B。 13.当采用建筑横梁作为防烟分区分隔设施时,其高度应大于( )m。

A、0.5 B、1 C、1.5 D、2

一级消防工程师《消防安全技术实务》复习题集(第237篇)

2024年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》职业资格考前练习一、单选题1.某场所采用细水雾灭火系统保护,某型号细水雾喷头设计使用数量为200只,则该喷头备用量不应少于()只。A、8B、3C、4D、5>>>点击展开答案与解析【知识点】:第3章>第5节>细水雾灭火系统组件及设置要求【答案
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8avac7ao0a4qfr01784a35m4y31ezc0155l
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享