好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

人货电梯基础施工设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

垂直度公差值(mm) 架设总高1/1000 70 100 8.12梯笼内乘人或载货时,应使荷载均匀分布,防止偏重,严禁超负荷运行。现场各种货物单一装置量如下表:(供参考)

序号 1 员 2 块 3 4 5 水泥 黄砂 石子 0 8.13、根据专业分包方提供的施工电梯基础图,做好基础砼的浇捣及基础埋件的放置工作。

8.14、在上部结构施工中按图纸要求设置附墙杆埋件。所有埋件的设置必须做好隐蔽工程验收工作。

8 9 1 陶粒砌 7 施工人 名称 装载量 号 6 混凝土 序物品名称 量 装载9.0安全文明施工管理及技术措施

9.1、作业人员应系高空作业安全带和带好安全帽。

9.2、吊笼上升到导轨架顶端规定位置,进行安装或拆卸标准节时,9.3应用钢丝绳将吊笼安全的固定在导轨架上。

9.4、在紧固标准节和附墙设施的螺栓时,不得使用活络扳手。 9.5、不得把身体重心探出吊笼顶部栏杆之外进行作业。

word范文

.

9.6、禁止酒后进行高空作业。

9.7、若发现设备有不正常情况应立即停止装卸作业,把吊笼降到地面进行检查。

9.8、严禁在安装或拆卸的过程中使吊笼超负荷升降运行。 9.9、施工电梯配专用电箱,并设置漏电保护开关。

9.10、电梯安装时,派安全员监护,在作业区域内设置安全警戒线。

9.11、电梯安装好后,在梯笼顶部搭设双层隔离棚,防止高空坠物。

9.12、所有机械设备进场时由项目部安全员、机管员进行验收,并做好验收记录,正式使用后要定期检查,做好检查记录。

9.13、电梯司机身体健康,并经训练合格,司机必须熟悉电梯的结构、原理、性能、运行特点和操作规程,严禁非司机人员操作;

9.14、班前、满载、架设时均应做电动机制动效果的检查(点动2m高度,停2min,里笼无下滑现象);

9.15、坚持执行定期技术检查和维修保养的制度,记好当班记录,发现问题及时报告并查明解决.

10.0环保施工管理及技术措施

11.0其它应注意事项及措施

检查记录表(供参考)

word范文

.

检 查 内 容 检 查 标 准 1、施工设备(主机铭牌及配件的新旧程度) 2、施工人员(上岗证、操作证等) 3、施工时检查(是否符合施工工艺及有关规定) 1、施工设备是否具备相应的检修验收 记录及标准; 2、有关部门规定的相关证明; 3、观察检查和检查施工记录、实验报告 等 。 检 查 人 员 签 发 令 总承包: 专业分包: 签 字

检查日期: 年 月 日

说明:使用前要有检修验收记录,正式使用后做好施工记录表, 在施工过程中定期的检查。

附件:计算基础荷载时安全系数取“2”的说明

1、文中偏于安全计算荷载数据如下: A 座人货电梯安装最大高度为200米,

word范文

.

吊笼自重: 2×2300=4600kg 动荷载 外笼自重: 1480kg

导轨架重: 总高200m,共133节,δ4.5每节重180kg共93节(含转换节),δ6每节重200kg共40节。 导轨架重小计: 93×180+40×200=24740kg 对重自重: 2200kg 动荷载 载重量: 2000×2=4000kg 动荷载

P1=G×1/1000×2=(2×2300+1480+93×180+40×200+2×2000+2200)×0.02=37020Kg×0.02=740.4kN

基础尺寸:3800*4400*300mm,钢筋混凝土容重为25KN/m3, P2=25×(3.8×4.4×0.3)=125.4KN; P=P1+P2=740.4+1.2×125.4=890.88KN 2、按照荷载规范计算荷载如下: A 座人货电梯安装最大高度为200米,

吊笼自重: 2×2300=4600kg 动荷载 外笼自重: 1480kg

导轨架重: 总高200m,共133节,δ4.5每节重180kg共93节(含转换节),δ6每节重200kg共40节。 导轨架重小计: 93×180+40×200=24740kg 对重自重: 2200g 动荷载 载重量: 2000×2=4000kg 动荷载 荷载系数取值:

考虑静荷载远大于动荷载,所以静荷载分项系数取1.35,动荷载分项系数取值为1.4,轿厢、载重及对重冲击荷载系数取值为2,此部

word范文

.

分不再有荷载分项系数。

P1=G×1/1000=1.35×(1480+93×180+40×200)*0.01+2×(2×2300+2×2000+2200)×0.01=569.97kN

基础尺寸:3800*4400*300mm,钢筋混凝土容重为25KN/m3 P2=25×(3.8×4.4×0.3)*1.35=169.29KN; P=P1+P2= 567.97+ 169.29= 739.26KN 3、结论

739.26KN<890.88KN,偏于安全

相差百分比计算:(890.88-739.26)/739.26= 20.5% 所以第一种方法荷载计算偏于安全约20.5%,可以接受。