7.1.2安装于回填土上的人货电梯(1#、3#)。

按照规范要求在地下室-2.5米顶板上(板厚40cm)对回填土进行分层夯实(采用素土回填)并在电梯范围内四周砌筑24砖墙,同时在导轨架(电梯立柱位置)设置C30的400×1000mm钢筋混凝土柱,由于1#人货电梯荷载较大,为了安全人货梯基础位置从地下负一层开始用钢管加格构柱组合进行回顶,从负二层至负四层底板用格构柱回顶,以确保达到人货梯要求的基础承载力0.2MPa,基础做法按照电梯厂家提供的基础施工图进行施工。详见1#人货电梯基础下加固图。

7.2基础施工

7.2.1基座混凝土采用直接浇筑在结构顶板上,基础浇筑时应按出厂说明书留置好基座螺栓预留孔洞、接地装置,同时应用刮杠将砼面刮平,木抹子进行两次揉搓,最后在混凝土终凝前进行铁抹子压面,保证砼面平整度误差在10mm之内。基础浇筑完毕后应进行认真养护,确保混凝土强度的增长。只有当混凝土的强度达到设计强度的80%后方可进行安装(一般常温在7天左右)。附基础详图。

7.2.2基础浇筑完毕达到设计强度值后,根据双笼电梯护栏外型,在护栏外砌筑挡墙。挡墙采用蒸压粉煤灰砖进行砌筑,粉煤灰砖强度M7.5,墙宽度240mm,砌筑采用水泥砂浆,强度M5。

7.2.3其它工作

检查电梯的零部件是否齐全、完好无损,是否配备专用电箱。同

word范文

.

时准备好现场已安装的塔吊进行配合外电梯的安装。

根据厂商设计附着高度间距在结构楼层或边梁上预留预埋铁件,以便顶升后附墙架的安装。

7.3基础设计及荷载计算

配筋为双层双向钢筋网:钢筋直径14mm,间距200mm。

7.3.1 人货电梯基础技术要求

1、 双层双向钢筋网:钢筋直径14mm,间距200mm。 2、根据所选的附架墙型号L取L=3600mm。 3、基础座或基础埋件全部埋入混凝土基础内。 4、基础有良好的排水措施,要有防水侵措施。

5、混凝土标号C30,基础达到设计标号80%以上方可进入施工电梯安装程序。

7.3.2基础设计

以A主楼外人货电梯(SCG200/200G)为例进行计算: 外用电梯全部荷载G=(吊笼自重+外笼自重+导轨架自重+对重重

word范文

.

量+载重量)。

基础承载P计算【(考虑重载、自重误差及风载对基础的影响,取系数N=2)注:取系数2是考虑偏于安全,又方便计算得出的数据,详见附件说明】

P=G×N=G ×2(kg)

因为: 1kg=9.8N=0.0098 KN;所以:P=G×2×0.0098KN=G×0.0196KN

P=G0.02KN ×A 座人货电梯安装最大高度为200米,

吊笼自重: 2×2300=4600kg 外笼自重: 1480kg

导轨架重: 总高200m,共133节,δ4.5每节重180kg共93节(含转换节),δ6每节重200kg共40节。

导轨架重小计: 93×180+40×200=24740kg 对重自重: 2200kg 载重量: 2000×2=4000kg

P1=G×0.02=(2×2300+1480+93×180+40×200+2×2000+2200)×0.02=37020Kg×0.02=740.4kN

根据施工电梯基础要求,混凝土基础要求承受压力不得小于0.2Mpa;

基础尺寸:3800*4400*300mm(内配Φ14@200钢筋),钢筋混凝土

word范文

.

容重为25KN/m3,P2=25×(3.8×4.4×0.3)=125.4KN;

C30砼抗压强度设计值fc=14.3N/mm2; C30砼抗拉强度设计值ft=1.43N/mm2.

根据建筑地基基础设计规范(GB5007-2002)第5.2,对基础进行承载力验算。(注意:如果按照说明书施工人货梯技术,以下1-3项基础验算内容可以省略)

1、轴心荷载作用时: Pk=(Fk+Gk)/A

其中Pk------基础地面平均压力值

Fk-----上部结构传至基础顶面 竖向力值 Gk-----基础自重和基础上的土重 A-------基础底面面积 Pk=(FK+GK)/A

=(740.4+1.2×125.4)/(4.4×3.8)=53.3KN/m2≤fa=143KN/m2,故满足要求!

2、抗冲切承载力验算:

word范文

.

应满足如下计算要求 Ft≤0.7×ftβh×am×h0

ft-------混凝土轴心抗拉强度设计值; h0------基础冲切破坏锥体的有效高度;

am------冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;am=(at+ab)/2=915mm at-------冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长;取at=650mm ab------冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长;取ab=650+(2×265)=1180mm

Pj=扣除基础自重及其上土重后相应于荷载效应基础组合时的地基单位面积净反力;Pj=(740.4+1.2×125.4)/16.72=53.3 kPa。

A1-----冲切验算时取用的部分基底面积;取值=4.4×1.275=5.61m2

Ft--------相应于荷载效应基本组合时作用在A1上的地基土净反