QTZ8 0( TC6012-6非标桩基础方案计算书 根据麓枫路站现场的实际情况及 QTZ80(TC6012)塔机的预装位 置地质条件进行计算。现场桩采用直径 800灌注桩。12轴线附近塔 吊基础承台底进入冠梁 180mm基础承台底布筋与冠梁顶部布筋高 度一致,基础承台顶高出地面约 20mm 23轴线附近塔吊基础承台 底布筋与冠梁底部布筋高度一致,基础承台顶高出地面约 100mm 塔机承台宽度方向超出冠梁100mm桩基础示意见附图1,现场桩 基 础方案为: 塔机桩基础承台 1. 塔机基础承台大小5.6m*3.5m*1.3m; 2. 基础承台上下层长度方向布筋 30- ?2 5@190(HRB400; 3. 基础承台上下层宽度方向均布筋 24- ? 25@148(HRB400; 4. 架立筋 180- ? 12@380/296( HPB300; 5. 基础承台上层主筋保护层厚度50mm下层主筋保护层厚度 130mm 6. 基础承台砼标号C35,施工时应捣实,养护期28天(或达到额 定强度); 7. 确保固定基节的安装后其中心线与水平面垂直度误差小于 1.5/1000 ; 8. 预埋螺栓基础的四组地脚螺栓相对位置必须准确 ,保证地脚螺 栓孔的对角线误差不大于2mm确保固定基节的顺利安装; 9. 钢筋的弯折等其他要求与厂家的基础图要求一致。 桩 1. 共用原来的支护桩及冠梁,外加两根直径 800mm的灌注桩; 2. 外加两根灌注桩定位尺寸详见附图1,桩底比基坑底低2m桩顶 进入承台100mm 3. 桩主筋通长布置,12- ? 20@83(HRB400,见附图2; 4. 桩身布置? 8 ( HPB300螺旋箍筋,桩顶以下5D螺旋箍筋间距 100mm其余间距300mm 5. 桩身每隔2m设置加强筋?2 0@2000(HRB400 6. 桩身混凝土》水下C30 7. 桩端的持力层主要为强风化板岩,进入持力层深度从基坑底高 度 算起》2m, 12轴线塔吊L> 17.33m, 23轴线塔吊L> 16.53m; 8. 灌注桩施工工艺同支护桩。 桩与基础承台连接 1. 桩嵌入承台的长度100mm 2. 主筋入承台长度》800mm 基础承台与冠梁连接 1. 12 轴线附近塔吊基础承台底布筋与冠梁顶部布筋高度一致, 用架立筋将冠梁顶部主筋与承台上下层主筋编结在一起; 利 2. 23 轴线附近塔吊基础承台底布筋与冠梁底部布筋高度一致,利 用架立筋将冠梁底部主筋与承台上下层主筋编结在一起; 3. 基础承台传递到冠梁处的最大水平力为 160kN (方向360°任 意),请项目方考虑基础承台处的冠梁或支护桩是否需加强,应满足 最大水平力受力要求。
附图1: