焦炉工程机组电气设备调试
1、工程概述
1.1、工程名称:***7.63m焦炉工程 1.2、项目名称::***7.63m焦炉项目 1.3、设计单位:***设计研究总院
1.4、工程内容:根据***设计研究总院提供的13ED030电气施工图,工程的主要实物量有:
10kV高压开关柜 45面
电压互感器柜 3面 电容补偿柜 2面
所用电变压器柜 1面
电力变压器 2000kVA 10/0.4kV 2台
电力变压器 1600kVA 10/0.4kV 2台
电力变压器 1250kVA 10/0.4kV 2台
真空断路器 ZN73A-1250A/31.5A DC220V
39台
电流互感器 LZZQ20-10GYW1/-0.5/10P10 2000/5A 2台
电流互感器 LZZQ20-10GYW1/-0.5/10P10 1500/5A 2台
电流互感器 LZZQ20-10GYW1/-0.5/10P10 1000/5A 1台电流互感器 LZZQ20-10GYW1/-0.5/10P10 400/5A 2台
电流互感器 LZZQ20-10GYW1/-0.5/10P10 300/5A 2台电流互感器 LZZQ20-10GYW1/-0.5/10P10 200/5A 4台电流互感器 LZZQ20-10GYW1/-0.5/10P10 150/5A 9台
电流互感器 LZZQ20-10GYW1/-0.5/10P10 75/5A 11台
电流互感器 LZZQ20-10GYW1/-0.5/10P10 50/5A 6台
零序电流互感器 LXZ1-0.5 32台 氧化锌避雷器 6台 三相组合式过电压保护器 41套 微机保护监控装置 UT—99 43台 直流电源屏 MZP-G-90AH/220V 1套 交流电源屏 PK-10-800 1套
1
高压电机 10kV/1120kW 3台 高压电机 10kV/900kW 2台 高压电机 10kV/630kW 5台 高压电机 10kV/355kW 5台 高压电机 10kV/250kW 6台 低压实物量由于图纸不全暂不说明
1.5、***7.63m焦炉工程10kV中央配电室供配电系统的设计图纸由***设计研究总院提供。电源由***一降压变电站引来三路10kV电源,其敷设方式均为电缆线路。***一降压变电站至本焦化厂中央配电所线路距离为1.5km。
1.6、根据***7.63m焦炉工程项目部2005年2月28日提供的技术数据,最大短路容量为527 MVA,最小短路容量为377MVA。 1.7、本配电所的继保,监控及管理系统选用UT-99系列微机式保护测控装置系统作为本配电所的继保、监控及管理系统。
1.8、本配电所操作电源采用免维护电池式220V直流分合闸电源。 1.9、本配电所照明采用两组照明箱互为备用,兼作工作照明和应急照明,并在操作室设直流应急照明负荷灯。
1.10、高压电源进线柜设失压、欠压、过电流和速断保护;分断柜设电流速断保护;高压电机设电流速断、过负荷、低电压、单相接地保护;变压器设电流速断、过电流、单相接地和变压器温度、瓦斯保护等;同时开关柜还设机械联锁保护,只有当开关柜门关闭,断开接地,才能把小车推进到工作位置,才能合上断路器;同时只有分断断路器,
2
才能把拉出到试验位置。
1.11、高压开关柜控制电源(DC220V)、合闸电源(DC220V)均由直流电源屏供电;直流电源屏电源(AC220V)、高压开关柜内照明(AC220V)、柜内防潮加热器(AC220V)均引自所用电交流盘;所用电交流盘电源为两路380V电源进线,一路引自311AH高压柜所用电变压器,一路引自20AT9#备用回路,两路电源同时工作,单母线分段,互为备用。
2、方案编制的依据及适用范围:
2.1、中国国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91)
2.2、根据***设计研究总院提供的13ED030电气施工图; 2.3、设备制造厂带来的有关设备资料及技术说明书等
2.4、本方案只适用于***7.63m焦炉工程10kV中央配电室供配电系统的调试
3、调试的外部条件要求
3.1、10kV系统三路电源进线的上级开关柜,应已全部调试完毕,具备送电条件;同时,下级开关柜应断开主开关,安全接地,挂上警告牌;
3.2、电气室内整洁无杂物,门窗已全部装好,变压器室门能上锁;
3
3.3、电气室所有的盘柜已全部安装到位,电缆接线基本结束,直流电源(蓄电池)的安装已全部完毕,盘柜标牌明确; 3.4、低压配电柜已安装结束,受电电缆接线已完毕;
3.5、电气室及变压器室的照明已亮灯,应设专人24小时值班,建立了进/出制度。
4、电气调试顺序
4.1、熟悉电气施工图纸和相关技术资料,准备调试所需的仪器、仪表和工具;
4.2、调试人员进入施工现场,准备调试所需的试验电源;
4.3、以设计施工图为准,对设备进行外观检查及电缆接线校对确认; 4.4、直流电源屏试验及蓄电池充放电试验;
4.5、10kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定; 4.6、电容器铭牌核对及试验; 4.7、变压器铭牌核对及试验;
4.8、10kV变电所高压电气设备工频耐压试验; 4.9、10kV系统空操作试验,确认其动作是否正确; 4.10、10kV高压电缆绝缘测试及直流泄漏试验; 4.11、低压配电柜调试及试送电检查; 4.12、10kV电源受电,变压器送电考核; 4.13、低压控制盘送电操作检查。
4