灌砂法检测压实度的要点
灌砂法是目前很多工程现场测定压实度的主要方法,表面看上去简单,但实际操作时常常不好掌握,容易引起较大误差,经常引发质量检测、监督部门与施工单位之间争议,本人经过长期的实践,现对灌砂法的重要细节进行的分析。
标签 灌砂法;压实度;检测;要点
一、灌砂法基本原理
利用粒径0.30~0.60mm或0.25~0.50mm清洁干净的均匀砂,从一定高度自由下落到试洞内,按其单位重不变的原理来测量试洞的容积(即用标准砂来置换试洞中的集料),并根据集料的含水量来推算出试样的实测干密度。
计算公式:试样干密度/最大干密度=压实度
二、适用范围
灌砂法适用于在现场测定基层或底基层、砂石路面及路基土的各种材料压实层的密度和压实度检测,也适用于沥青表面处治、沥青贯入式面层密度和压实度检测。但不适用于填石路基等有大孔洞或大孔隙材料的压实度检测
三、最大干密度确定
最大干密度是压实度评定的基准值.施工单位应与监理单位共同取样,并取有代表性的试样,做比对试验。不同性质的土其最大干密度差别很大。有些单位为了省事,当用土土类发生变化和取土场更换时,仍采用原来的试验值,从而使计算得到的压实度不能真正反映实际压实质量。
四、灌砂筒的选用:根据集料的最大粒径选用灌砂筒
1、当集料的最大粒径小于13.2mm,测定层的厚度不超过150mm时,宜采用φ100mm的灌砂筒测试。
2、当集料的最大粒径在13.2mm~31.5mm,测定层的厚度小于200mm时,应用φ150mm的灌砂筒,工地上普遍应用这类灌砂筒。
3、如集料的最大粒径超过31.5mm,灌砂筒的直径以200mm或大于200mm为宜。
五、量砂的选用