国家电网公司110~500kV输电线路典型设计
铁塔制图和构造规定
输电线路典型设计工作组
2005年11月
目 录
一.图纸幅面尺寸 ................................................ 2 二.图标 ........................................................ 2 三.图纸内容 .................................................... 2 四.铁塔构造 .................................................... 3 五.图面一般规定 ............................................... 10 六.常用图型式 ................................................. 12 七.螺栓、角钉、垫圈规格表 ..................................... 14 八.工艺符号说明 ............................................... 16 九.塔脚板型式 ................................................. 16
一. 图纸幅面尺寸
基本幅面代号 长×宽(mm) 边 宽(mm) 装订边宽(mm) 注:1、0#图不得加宽;
2、1#、2#、3#图不宜加宽,可按(长边/8)的倍数加长,最长不超过1931mm; 3、4#、5#图不得加长和加宽,5#图用于手册;
4、选用图纸幅面时,同册图纸宜以一种规格的图幅为主,尽可能不要大小图幅混用。
0# 1# 10 25 2# 3# 4# 5 5# 1189X841 841X594 594X420 420X297 297X210 210X148 二. 图标与工程名
各院提交的施工图纸的图标暂先采用各院现在使用的工程设计图标。 工程名为:国家电网公司110~500kV输电线路典型设计
三. 图纸内容
1. 总图
1) 单线图以最高呼称高为准,布置于总图的左边,由左向右按呼称高递减连续布置其
它接腿。塔身正侧面宽度不同或结构布置不同时,应分别绘制正侧面; 2) 材料汇总表放在总图右上侧。统计汇总材料应按各段结构图和不同呼称高分别进
行,并按类别(角钢、钢板、螺栓、脚钉、垫圈)、钢号(Q345、Q235)、规格(小规格、大规格)顺序排列; 3) 有关本塔特殊要求的说明; 2. 结构图 1) 结构图绘制以正面为主,正、侧面结构不同时,按展开法绘制,如下图所示: 下平面 正面 上平面 正面
2) 各段结构图应绘制单线图,单线图比例为1:100,并放在结构图的左上角,并标注
上、下口宽、垂直高、准线差尺寸和段号,如下图所示:
3) 结构图应明确表达各节点构造形式,以及本段与相应段的连接方式; 4) 分段间的螺栓数量应计入节点板所在段号内;不计数量的螺栓只表示螺栓的种类及
数量,不表示规格。
四. 铁塔构造
1、基本构造
1) 构件接头采用对接;不同规格的构件对接时,应以外边缘对齐,接头螺栓排列在各
自准线上;
2) 主材接头设置在节点时,上、下段斜材的准线应交于各自主材准线(如铁塔瓶口、
塔身变坡处),如图所示: 3) 焊接构件应以斜材重心线交于主材的外边缘或主材的重心线; 4) 斜材与主材准线相交方式,应按下列方法确定: a) 主材为单排螺栓时,可用各自的准线交于一点或斜材准线不能交于一点则尽可能交于主材外边缘,如图所示: b) 主材为双排螺栓时,斜材准线应交于主材第一排准线或斜材准线不能交于主材第一排准线则尽可能交于主材外边缘,如图所示: 5) 斜材与补助材宜直接与主材连接; 6) 制弯构件,选择顺序应为连接板、短构件、长构件;