11

建筑物出入口出的接地标志及临时接地线的连接 施工单位检查 评定结果 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 监理单位验收结论 监理工程师 年 月 日 6 第4.6.14条 油浸变压器、油浸电抗器检验批质量验收记录表

10010401□□□

单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 验收部位 项目负责人 施工质量验收标准名称及编号 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 监理单位 验收记录 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 施工单位检查评定记录 1 器身外观及试验、校验项目 油浸变压器、电抗器的型号、规格、油位、相色标志 变压器、电抗器的吊芯检查 变压器安装后的外观、阀门、冷却装置及测温装置的质量 变压器、电抗器的顶盖沿继电器气流方向的升高坡度 法兰连接质量 第4.7.1条 2 第4.7.2条 主控项目 3 第4.7.3条 4 第4.7.4条 5 第4.7.5条 项

般1 第4.7.6条

12

2 3 4 5 6 冷却风扇安装质量 隔膜式储油柜的胶囊安装质量 高压套管顶部密封结构安装质量 吸湿器、净油器安装质量 第4.7.7条 第4.7.8条 第4.7.9条 第4.7.10条 气体继电器、信号温度计安装质量 第4.7.11条 注油 24 h 后的油密封质量及绝缘油耐压强度试验 7 第4.7.12条 施工单位检查 评定结果 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 监理单位验收结论 监理工程师 年 月 日 互感器检验批质量验收记录表

10010402□□□

单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 验收部位 项目负责人 施工质量验收标准名称及编号 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 监理单位 验收记录 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 施工单位检查评定记录 主目控项 1 查互一次绕组对二次绕组及外感器壳、二次绕组间及对外壳测试与的绝缘电阻 检 第4.8.1条 13

35 kV及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值 互感器的变比、三相互感器的结线组别、单相互感器的极性 35 kV及以上固体绝缘互感器的局部放电试验 2 互感器的规格、型号及安装位置 互感器的变比和极性方、备用二次绕组接地 绝缘油的耐压强度试验 互感器安装、排列,相间距离 互感器及其支架的接地 施工单位检查 评定结果 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 监理单位验收结论 监理工程师 年 月 日 第4.8.2条 3 第4.8.3条 4 1 2 第4.8.4条 第4.8.5条 第4.8.6条 一般项目

14

组合电器检验批质量验收记录表

10010501□□□

单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 验收部位 项目负责人 施工质量验收标准名称及编号 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 监理单位 验收记录 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 施工单位检查评定记录 1 2 组合电器的试验项目 GIS的排列组合、固定方式 GIS各功能电器元件的本体水平安装误差 GIS各功能单元元件的纵横轴中心线的安装偏差 并列安装的断路器单元各相间第4.9.1条 第4.9.2条 3 第4.9.3条 4 第4.9.4条 主控项目5 在纵横轴方向和绝对标高方面的偏差 隔离开关单元的规格、型号及安装位置 互感器、避雷器的绕组或本体对地绝缘 母线膨胀补偿器、伸缩节安装 接地连接跨接线 GIS各功能单元的法兰连接 SF6气体绝缘全封闭GIS的抽真空处理及SF6气体补充 第4.9.5条 6 第4.9.6条 7 第4.9.7条 8 9 10 第4.9.8条 第4.9.9条 第4.9.10条 11 第4.9.11条 15

SF6气体绝缘全封闭GIS各安装单元完成后的质量 传动试验 施工单位检查 评定结果 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 监理单位验收结论 监理工程师 年 月 日 一般项目1 第4.9.12条 2 第4.9.13条 断路器及操动机构检验批质量验收记录表

10010502□□□

单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 验收部位 项目负责人 施工质量验收标准名称及编号 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 监理单位 验收记录 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 施工单位检查评定记录 1 2 3 高压断路器规格、型号、质量 安装位置、油位或气体压力 充油断路器绝缘油耐压强度 断路器及其操动机构的安装及相间距离 断路器导电杆 止钉间的间隙 断路器及其传动装置的所有部位连接 第4.10.1条 第4.10.2条 第4.10.3条 主控项目 4 第4.10.4条 5 6 第4.10.5条 第4.10.6条 7 第4.10.7条