升/秒.平方米,计算得出冷却水量:
6×3600×(180×0.15+270×0.075)/1000=1021立方米 3)、高倍泡沫用水量
按10升/秒考虑,则高倍泡沫用水量为 6×3600×10/1000=216立方米 4)、补给水量
本工程消防给水由市政水管引入,管径DN100,补水流速1.7米/秒,6小时补水量为:
0.25×0.1×0.1×3.14×1.7×6×3600=288立方米 因此,总消防水量为:
648+1021+216-288=1597立方米≈1600立方米
该计算结果远远大于按《城镇燃气设计规范》和《石油天然气工程设计防火规范》计算的数据。因此本工程计算的消防水量能够保证消防的需要。 二、消防系统
消防给水系统由消防泵房、消防水池、消防给水管网及消火栓、消防水炮等组成。
1、消防泵房
根据本站所需消防水量水压的要求,消防泵房内设置两台消防水泵,立式固定消防专用水泵两台;一用一备, 采用自灌式吸水。火灾时,由压力联动装置在火警后2分钟内启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火要求。
消防水泵设置回流设施,定期开启消防水泵,确保水泵运行状
9
况的正常。水泵出水管上设置试验消火栓。
泵房设有值班人员与报警电话,并保证能直接开启、停止消防水泵的运行。
2、消防水池
本站消防给水水源从邻近的市政管网中引入,根据消防用水量的要求,本站设有1600立方米的消防水池一座(分为两格),贮备6小时消防用水量。消防水池设液位显示。消防水池不定期换水,可保持池内水质良好。
3、消防给水管网
站内消防管网采用闭合环状,配置地上式室外消火栓及固定式消防水炮。LNG储罐上设置水喷雾装置,对储罐进行冷却。
室外消防栓旁应设水带箱,箱内配置2盘直径65毫米、长度20米的带快速接口的水带,及2支口径65毫米×19毫米水枪、一把消火栓钥匙,水带箱距消火栓距离2米。
消防给水管材选用钢管,能满足消防水压要求。 2.3.2 高倍数泡灭火系统
LNG气化站应配有高倍数泡灭火系统。
高倍数泡沫系统对于减少未点燃的泄漏LNG的气化,控制LNG流淌火灾比较有效,本工程考虑设置一台固定式PF4型水轮式高倍数泡沫发生器,采用压力泡沫混合液驱动微型冲击式水轮机作为动力。该发生器自带泡沫液罐和比例混合器,使用时接上水源,用吸液管从泡沫原液储存桶中吸取泡沫原液,就可起泡。 2.3.3 灭火器配置
10
根据规范要求,生产区按严重危险级考虑,火灾种类为C类,采用推车式灭火器;生活区按轻危险级考虑,火灾种类为A类,采用手提式灭火器,以保证扑救初起火灾和零星火灾。
罐池旁: 35千克推车式干粉灭火器 8具 卸车台旁: 35千克推车式干粉灭火器 4具 空温气化器旁: 35千克推车式干粉灭火器 4具 NG加热器旁: 8千克手提式干粉灭火器 4具 调压计量柜旁: 8千克推车式干粉灭火器 4具 站房内: 8千克推车式干粉灭火器 6具 消防泵房内: 8千克推车式干粉灭火器 4具
2.4 其他措施
2.4.1 安全及报警装置
场站设有火灾和气体泄漏检测装置,装置区和罐区设置火焰探测报警装置、可燃气体浓度探测报警装置、检测液化天然气泄漏的低温检测报警装置。探测器和报警器的信号盘应设在其保护区的控制室或操作室内,以便在事故发生前后均可以使灾难得到有效控制。 2.4.2 消防车道
LNG气化站内设6米宽的环形消防车道,设2个消防车进出口。 2.4.3扑灭LNG贮罐火灾基本对策
1、切断气源,堵漏,防止大量气体扩散,造成二次危害。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。
2、对着火罐与周围的临近罐和设备进行冷却保护,在不适宜扑灭火灾的情况下,使LNG安全气化燃烧,LNG贮罐装有固定式冷
11
却装置,发生火灾时,在固定装置尚未破损失效的情况下,应迅速启动进行冷却,当上述装置失去作用,则应迅速组织采用固定式水炮或移动式设备冷却。
3、在冷却着火罐的同时应组织一定的力量筑堤堵截,阻止火灾蔓延,要加固护堤,堵塞漏洞、排水沟,防止LNG流到堤外或沟内扩大燃烧。可在防护堤外开挖液体导向沟,以备当LNG溢出堤外时,将其导向安全地点,使用高倍数泡沫使其安全气化。
4、迅速备足力量,及时消灭外围火焰。
准备充足水源,保证火场不间断供水。备足消防车辆和所需的灭火器材、灭火剂。
2.5 消防组织
2.5.1 安全管理机构及人员配备
设置独立的安全监察机构;安全机构的成员人数按职工人数的3‰~5‰配备,但不得少于3人;安全监察人员实行持证上岗制度。
组建安全防火管理机构,设置:义务消防队、器材组、救护组和治安组等,在当地消防部门指导下,制订消防方案,定期进行消防演习;维护治安,保障工程设施不被人为破坏。 2.5.2 安全生产规章制度
根据有关法规、专业技术规程、制度、反事故技术制度和设备制造说明,编制各类现场运行规程、制度,经专业审查,报总工程师批准后执行。
制定有关的检修、维护管理制度,根据专业技术规程和设备制造说明,制定主辅设备及管路系统的检修、维护工艺规程和质量标
12
准,经专业审查,报总工程师批准后执行。
建立健全的各项规章制度,如岗位安全操作规程、防火责任制、岗位责任制、日常和定期检修制度、职工定期考核制度等。
遵循国家安全生产监督部门和燃气行业安全管理的有关规定;制订详细的、切实可行的各种应急方案,建立应急救援系统。
在火灾危险性较大的区域设置防火安全标志,严格控制火源,以免造成危险。 2.5.3 职工的安全培训
新工作人员在独立担任值班前,必须按顺序经过现场基本制度学习、现场见习和跟班实习三个培训阶段,经考试合格后,方可持证上岗。
13