XXXLNG气化站
XXX设计院 2015年12月
1
消防距离和消防设计说明书
目 录
1.工程简介 .............................................. 1 1.1 工程概况 ......................................... 1 1.2 项目业主简介 ..................................... 1 1.3.工程内容及主要工程量 ............................. 1 1.4.工程建设 ......................................... 1 1.5 投资概算和资金来源 ............................... 2 1.6 技术经济指标 ..................................... 2 2. XXXLNG气化站工程消防设计 ............................. 3 2.1 概述 ............................................. 3 2.2 消防工程设计 ..................................... 3 2.3 专用消防设施 ..................................... 6 2.4 其他措施 ........................................ 11 2.5 消防组织 ........................................ 12
附:
XXXLNG气化站消防平面布置图
2
1.工程简介
1.1 工程概况
工程名称:XXX气化站 项目业主:XXX燃气有限公司
工程性质:城市基础设施和城市能源工程 供气规模:2015年:12248万标准立方米/年
2024年:27113万标准立方米/年。
2015年项目总投资:44181.00万元
1.2 项目业主简介
XXX燃气有限公司致力于城市燃气建设。。。
目前,公司正以积极进取的姿态,艰苦奋斗的精神,大力发展管道燃气。努力开拓天然气利用市场和领域,为再创燃气事业新篇章,为优化城市能源结构、提升城市品位作贡献。
1.3.工程内容
XXXLNG气化站整站的土建、电气、控制和工艺建设。
1.4.工程建设
1、近期建设工期
近期工程的建设计划工期包括施工前期、施工期以及投产发展期等所需要的时间。本工程的工期安排具体如下:
2015年下半年:勘察设计阶段(部分管道工程开始施工); 2015年下半年:主体工程施工及用户发展阶段;
2016年~2024年为用户发展阶段(达到一期工程设计规模)。
1
2、施工计划工期
施工计划工期包括施工前期和主体工程施工期。预计初步设计审批日期为2015年12月,试运行时间为2016年11月,得到本工程施工计划工期为11个月。
1.5 投资概算和资金来源
1.5.1 投资概算
本工程概算总投资为44181.00万元,其中建筑工程费用13647.87万元,设备工程费用2901.63万元,安装工程费用15716.95万元,其它工程费用11914.56万元。 5.2 资金来源
本工程资金来源为:固定资产投资的30%由业主自筹,固定资产投资的70%贷款,贷款额为27600万元。
1.6 技术经济指标
2015年工程技术经济指标表 表1-02 序号 指 标 名 称 单位 数量 备 注 年供气规模 亿立方米/年 1.2248 1 折算日均供气规模 万立方米/日 33.56 气化居民人口 万人 61.7 2 居民气化户数 万户 17.60 居民气化率 % 42.4 LNG气化站 座 1 3 接收站 座 4 CNG站 座 2 4 管道总长度 千米 511 5 工程投资概算总额 万元 44181.00 6 单位管长投资指标 万元/千米 86.46 日规模单位投资指标 元/立方米.天 1316.48 7 日规模单位管长指标 米/立方米.天 1.52 8 劳动定员 人 160 2
2. XXXLNG气化站工程消防设计
2.1 概述
本工程生产对象为天然气,其中LNG储存气化区、调压计量柜及远期预留的CNG加气卸气区等属甲类火灾危险性区域,按有关规范进行消防工程设计,其它区域属一般性区域。本消防设计遵循的主要规范包括:
1、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014;
3、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版);
4、《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005;
2.2 消防工程设计
城镇天然气气化工程的生产对象为天然气,工程中重要场站内的生产区域属甲类火灾危险性区域,因此,按有关规范进行消防工程设计。LNG气化站内的储气区等属甲类火灾危险性区域,也属火灾危险区域2区区域,其它区域属一般性区域。
本消防工程设计包括防火安全间距、建筑物耐火等级、专用消防设施等内容。 2.2.1防火安全间距
1、与站外的安全距离
LNG气化站站址选择符合城市总体规划的要求,远离城市中心和人口密集区。
3