欧阳化创编 2024..02.12
满水试验方案
第一章
时间:2024.02.12 创作人:欧阳化 第二章 工程概况 1.1工程情况
仙林污水处理厂二期项目施工项目位于栖霞区戴家库村,门牌编号为戴家库117号,其服务范围包括仙林新市区、栖霞镇、栖霞山风景名胜区,服务面积达到76km2。原有仙林污水处理厂为一期,其现有规模为5万m3/d,此次招标为二期工程建设,将在原一期工程5万m3/d一级B排放标准规模基础上,改扩建新增5万m3/d处理能力,使现有处理能力提升至10万m3/d,并且将排放提升到一级A排放标准。一期建设时已经在围墙内预留了二期工程用地,二期工程主要处理构筑物是在原有一期工程预留用地内进行建设。主要施工内容为新建膜池、后缺氧池、超细格栅间、储泥池、回用泵房接触消毒池、机修车间、配套建筑、改造生化池、提升泵房的施工及维保;以及除自控系统外的全部设备安装及调试、联调安装及保修等。现状场区南侧为南象山、北侧紧邻沪宁铁路、西侧厂外道路对面为村委会、东侧约80m处向东至红枫路范围内为居民区,整个厂区占地面积为57664.99m2,厂区设计标高为13.30m。 1.2现场情况
欧阳化创编 2024..02.12
欧阳化创编 2024..02.12
选择现场水源及排水地点:对水池进行充水水源由施工现场用的自来水供应,供应能力为50m3/h,水管采用口径DN100PE管热熔连接管子直接铺设至1区后缺氧池上方,对水池试验用水排除采用4台3寸水泵排出连接管子直接铺设至下一只需满水试验的水池上方。施工现场具备可靠的供电电源。
第2章 编制依据
2.1编制说明
仙林污水处理厂二期项目施工,因工艺设计要求,其后缺氧池、膜池、超细格栅间、消毒接触池等污水处理构筑物中均为现浇钢筋混凝土结构水池,为保证以上单位工程污水处理的使用功能,按照《给水排水构筑物施工及验收规范》的要求,必须进行满水试验。
欧阳化创编 2024..02.12
表3-1 现浇钢筋混凝土水池一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 后缺氧池 后缺氧水泵房 回流渠 膜池 出水池 生化反应池 消毒接触池 脱水机房 回用水泵房 超细格栅间 厂外加药间 厂外加药间 加氯间储液池一 乙酸钠储液池 加氯间储液池二 水池平面尺寸 长m 宽m 48.25 18 48.25 3 25.93 3 37.15 20.2 20.2 7.7 70.4 24.6 24.3 9.6 8.5 6 6.15 2.8 13 9.6 6.05 4 3 2.5 15.725 2.8 6 2.8 5 2.4 设计池高m 6.6 7.7 2.3 5.3 5.3 6.3 5 5 4.45 7.1 1.8 1.5 1.2 3 1.2 设计水位m 6 7 2.3 3.4 4.2 5.5 4.6 4 4.05 6.15 1.5 1.2 1 2.5 1 水面面积m2 868.5 144.75 77.79 750.43 155.54 1733.6 233.28 51 17.22 124.8 24.2 7.5 44.03 16.8 12 浸湿总面积m2 1663.5 503.5 280.3 1140.41 220.22 2391.7 433.38 167 78.4 402.78 54.35 20.7 81.08 60.8 26.8 满水试验水量m3 5211 1013.25 272.265 2551.46 653.3 1622.4 1073.09 204 69.7 767.52 36.3 9 44.03 42 12 同类水池 个数 2 2 1 2 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1