流量开关调校检验批施工质量验收表
机组 工程编号: 性质: 表4.10.2-52 分项工程名称 工序 开关量仪表调校 检验项目 动作值整定 动作误差 调校 切换允差 接点 主控 符合制造厂规定 接触良好 性质 主控 主控 单位 质量标准 符合工艺流程要求 符合制造厂规定 检验结果 结论 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 液位开关调校检验批施工质量验收表
机组 工程编号: 性质: 表4.10.2-53 分项工程名称 工序 开关量仪表调校 检验项目 动作值整定 调校 动作误差 接点 性质 主控 主控 单位 mm 质量标准 符合工艺流程要求 符合检定规程要求 接触良好 检验结果 结论 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 行程开关调校检验批施工质量验收表
机组 工程编号: 性质: 表4.10.2-54 分项工程名称 工序 调校 接点 接触良好 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 开关量仪表调校 检验项目 行程动作 性质 主控 单位 质量标准 符合主体设备动作状况 检验结果 结论 电容式物位控制器调校检验批施工质量验收表
机组 工程编号: 性质: 表4.10.2-55 分项工程名称 工序 开关量仪表调校 检验项目 检测灵敏度选择 报警上、下限设置 调校 延时时间整定 空斗本底电容零位自检 动作值整定 性质 主控 单位 质量标准 符合被测物位性质要求 符合设计规定 满足被测物位波动 符合制造厂规定 符合工艺流程要求 检验结果 结论 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 热工信号装置调校分项工程施工质量验收表
机组 性质: 工程编号: 表4.2.10 分部工程名称 控制仪表设备调校 序号 1 2 3 4 检验批名称 仪表和报警装置调试的通用检验项目 闪光报警装置调校 巡回报警仪、SOE事件记录仪调校 微机报警装置调校 性质 主控 主控 主控 主控 验收结果 备注 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日