201、对中间继电器机械部分如何检查?

答:当手按衔铁检查可动系统灵活性时,应注意接触良好,动静触点不偏心,行程应在0.5~lmm范围内;触点断开时动静触点之间的距离应不小于3mm。

202、多路共用一套自动重合闸装置,当一路停电时,应采取什么措施?

答:应将停电的一路断路器的重合闸出口连接片(压板)、重合闸起动回路压板和重合闸放电回路压板退出,以免影响其它路的重合闸运行。

203、相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用90°接线方式有什么优点?

答:相间功率方向继电器一般使用的内角为45°。采用90°接线具有以下优点: (1)在被保护线路发生各种相间短路故障时,继电器均能正确动作。(2)在短路阻抗角φk可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵敏角附近,灵敏度比较高。(3)在保护安装处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,保护没有电压死区。 204、怎样减小低电压继电器的振动?

答:低电压继电器在运行中常发生触点振动现象,为了消除触点振动,除对触点进行调整外,还可采用以下办法: (1)将舌片终止螺丝向外拧,使之与舌片不相碰,这时应注意返回系数会随之改变,其值不应超出允许范围,同时应注意触点桥与静触点不应有卡住现象。(2)对只有动断(常闭)触点的继电器,应减少剩余力矩,方法是将舌片的起始位置移近磁极下面。(3)移动铝架,调整舌片和磁极间的上下间隙和舌片与磁极的对应位置。(4)调整舌片,使舌片端部向内弯曲。(5)调整轴向窜动的大小。 205、发电机100%定子接地保护灵敏度的高低以什么量的最小值来表示?

答:通常是以保护区内任一点发生接地故障时,保护装置刚能动作所允许的最大过渡电阻Rl,R2,……Rn中的最小值来表示。 206、失磁保护判据的特征是什么?

答:(1)无功功率方向改变。(2)超越静稳边界。(3)进入异步边界。利用上述三个特征,可以区别是正常运行还是出现了低励或失磁。

207、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式,它们各自的条件是什么?

答:在接有消弧线圈的电网中发生一相接地后,当整个电网的3ωL=1/ωC。时,流过接地点的电流将等于零,称为谐振补偿。当3ωL<1/ωC。时,流过接地点的电流为感性电流,称为过补偿。当3ωL>1/ωC。时,流过接地点的电流为容性电流,称为欠补偿。 208、安装接线图中,对安装单位、同型号设备、设备顺序如何进行编号?

答:(1)安装单位编号以罗马数字I、Ⅱ、Ⅲ……等来表示。(2)同型设备,在设备文字标号前以数字来区别,如1KA、2KA。(3)同一安装单位中的设备顺序是从左到右,从上到下以阿拉伯数字来区别,例如第一安装单位的5号设备为I5。 209、简述DL-10型电流继电器电气特性调试的内容?

答:DL-10型电流继电器电气特性的调试内容包括 (1)测定继电器的动作电流值。(2)测定继电器的返回电流值。(3)求得返回系数K二返回值/动作值。(4)触点工作可靠性调整。

210、电流互感器有几个准确度级别?各准确度适用于哪些地点?

答:电流互感器的准确度级别有0.2、0.5、1.0、3.0、D等级。测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级,只作为电流、电压测量用的电流互感器允许使用1.0级,对非重要的测量允许使用3.0级。 211、电流互感器应满足哪些要求?

答:(1)应满足一次回路的额定电压、最大负荷电流及短路时的动、热稳定电流的要求。(2)应满足二次回路测量仪表、自动装置的准确度等级和继电保护装置10%误差特性曲线的要求。 212、电流互感器有哪几种基本接线方式?

答:电流互感器的基本接线方式有: (1)完全星形接线。 (2)两相两继电器不完全星形接线。(3)两相一继电器电流差接线。(4)三角形接线。(5)三相并接以获得零序电流。

213、简述时间继电器电气特性的试验标准?

答:时间继电器电气特性的试验标准:动作电压应不大于70%额定电压值;返回电压应不小于5%额定电压;交流时间继电器的动作电压不应小于85%额定电压。在额定电压下测动作时间3次,每次测量值与整定值误差不应超过±0.07s。 214、继电保护装置整定试验的含义是什么?

答:继电保护装置整定试验是指将装置各有关元件的动作值及动作时间调整到规定值下的试验。该项试验在屏上每一元件均检验完毕之后才进行。

215、如何整定方向阻抗继电器的动作阻抗?

答:按整定值通知单要求,将DKB的抽头和灵敏角切换片置于适当位置,按公式Ky=Kk/ZzX100%,估算出电压互感器YB的抽头(即Ky的数值),在给定的线路阻抗角下,按DKB的抽头通人二倍精确工作电流值,缓慢的降低电压,测量动作电压值,计算动作阻抗。可旋动微调整定电阻或改变YB的抽头,使实测动作阻抗与给定值之差不大于±3%。 216、LFP-901A、902A型保护投运后如何检查外部接线是否正确?

答:在运行状态下,按\\STATUS’’,分别进入CPUl、CPU2子菜单,检查电压、电流的幅值和相序,电压和电流的相角,即可判断外部接线是否正确。 156、当LFP-901A型保护动作后应做些什么工作?

答:此时应做如下工作:(1)首先按屏上打印按钮,打印有关报告,包括定值、跳闸报告、自检报告、开关量状态等。(2)记录信号灯和管理板液晶显示的内容。(3)进入打印子菜单,打印前几次有关的报告。 217、如何修改LFP-901A、902A型保护的定值?

答:在运行状态下,按\\确认’键,再用\、\、\\修改\位置,按\确认\键,进入子菜单,对CPUl进行定值修改。等CPUl定值全部修改完毕后,按确认键回到子菜单。用同样的方法分别对CPU2、管理板、故障测距的定值进行修改、确认。当所有定值修改结束后,将定值修改允许开关打在\运行\位置,然后按复位键。 218、对零序电压起动的发电机匝间短路保护所用的电压互感器有什么要求?

答:要求电压互感器一次侧的中性点要与发电机中性点直接连接,而不能接地。电压互感器的一次绕组必须是全绝缘的。二次侧星形绕组及开口三角形绕组只接保护装置不能再接其他测量表计。

219、小接地电流系统的零序电流保护,可利用哪些电流作为故障信息量?

答:小接地电流系统的零序电流保护,可利用下列电流作为故障信息量: (1)网络的自然电容电流。 (2)消弧线圈补偿后的残余电流。(3)人工接地电流(此电流不宜大于10--30A,且应尽可能小)。(4)单相接地故障的暂态电流。 220、晶体管保护中交流输入回路的抗干扰措施有哪些?

答:(1)屏蔽措施。主要指小型辅助互感器的一、二次绕组间要有足够的屏蔽措施,增设1~2层屏蔽。

(2)限幅措施。指在小型辅助电压互感器的一次侧和小型辅助电流互感器和电抗变压器的二次侧并联非线性电阻或电容。(3)滤波措施。指如果干扰信号很强,有时也在交流输入端加小容量的接地电容或者再串人一个小电感线圈构成一个低通滤波器,阻止高频干扰信号窜人保护装置。

188、检修断路器时为什么必须把二次回路断开?

答:检修断路器时如果不断开二次回路,会危及人身安全并可能造成直流接地、短路,甚至造成保护误动,引起系统故障,所以必须断开二次回路。

189、对继电保护装置进行定期检验时,如何测全回路的绝缘电阻?其数值是多少?

答:在定期检验时,对全部保护接线回路用1000V兆欧表测定绝缘电阻,其值应不小于1MΩ。 190、什么叫对称分量滤过器?

答:对称分量滤过器是一种能从三相全电压或全电流中滤出正序、负序或零序分量的装置。当输入端引进三相系统的全电压或全电流时,输出端即可得到引进电气量中存在的某一个相序分量,或某两个不同的相序分量,或与复合相序分量成比例的电气量。如果在输出端接入执行元件,则当输入端出现与滤过器特性相应的相序分量时,滤过器即向执行元件输出功率以起动保护装置。

128、保护继电器整定试验的误差、离散值和变差是怎样计算的? 答:误差(%)=[(实测值-整定值)÷整定值]X100%

离散值(%)=[(与平均值相差最大的数值-平均值) ÷平均值]X100%

变差(%)=[(五次试验中最大值-五次试验中最小值) ÷五次试验中的平均值]X100% 191、何谓继电保护\四统一\原则?

答:继电保护\四统一\原则为:统一技术标准、统一原理接线、统一符号、统一端子排布置。 192、变压器差动保护不平衡电流是怎样产生的?

答:(1)变压器正常运行时的励磁电流。(2)由于变压器各侧电流互感器型号不同而引起的不平衡电流。(3)由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流。(4)由于变压器改变调压分接头引起的不平衡电流。 193、何谓继电保护装置的选择性?

答:所谓继电保护装置的选择性,是当系统发生故障时,继电保护装置应该有选择的切除故障,以保证非故障部分继续运行,使停电范围尽量缩小。

194、何谓继电保护装置的快速性?

答:继电保护快速性是指继电保护应以允许的可能最快速度动作于断路器跳闸,以断开故障或中止异常状态的发展。快速切除故障,可以提高电力系统并列运行的稳定性,减少电压 降低的工作时间。

195、何谓继电保护装置的灵敏性?

答:灵敏性是指继电保护装置对其保护范围内故障的反映能力,即继电保护装置对被保护设备可能发生的故障和不正常运行方式应能灵敏地感受并反映。上下级保护之间灵敏性必须配合,这也是保护选择性的条件之一。 196、何谓继电保护装置的可靠性?

答:继电保护装置的可靠性,是指发生了属于它应该动作的故障时,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;而在任何其他不属于它动作的情况下,可靠不动作,即不发生误动。 135、对重合闸装置有哪些要求?

答:对重合闸装置的要求是:(1)手动或遥控跳闸时,不应重合;手动投入断路器于故障线路,由保护将其跳开后,不应重合。除上述情况外,均应重合。(2)重合闸起动采用控制开关与断路器位置不对应原理及保护起动,而且保证仅重合一次。(3)一般自动复归。有值班人员的lOkV以下线路也可手动复归。(4)断路器气(液)压降低时,应将重合闸装置闭锁。 197、什么叫重合闸后加速?

答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器。这种方式称为重合闸后加速。 198、瓦斯保护的保护范围是什么?

答:(1)变压器内部的多相短路。(2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳间的短路(3)铁芯故障。(4)油面下降或漏油。(5)分接开关接触不良或导线焊接不良。

199、为什么交直流回路不能共用一根电缆?

答:交直流回路是两个相互独立的系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路是接地系统,若共用一根电缆,两者间容易发生短路,发生相互干扰,降低直流回路的绝缘电阻,所以不 能共用。 200、零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?

答:零序电流保护反应的是零序电流,而负荷电流中不包含(或很少包含)零序分量,故不必考虑避开负荷电流。

继电保护问答

201、对中间继电器机械部分如何检查?答:当手按衔铁检查可动系统灵活性时,应注意接触良好,动静触点不偏心,行程应在0.5~lmm范围内;触点断开时动静触点之间的距离应不小于3mm。202、多路共用一套自动重合闸装置,当一路停电时,应采取什么措施?答:应将停电的一路断路器的重合闸出口连接片(压板)、重合闸起动回路压板和重合闸放电回路压板退出