2020年现浇梁(挂篮)施工技术考核试题【含答
案】
一、选择题
1.墩旁扇形托架支承在桥墩承台(基础)上时,安装前应对支承点位进行测量、清理、找平,安装时应按设计要求将托架与桥墩拉紧、靠实,上下游托架顶面高差不应大于(B)。 A、5mm B、10mm C、15mm
2.预应力钢绞线下料后应梳整编束,每隔(B)绑扎一道铁线,以使预应力筋束顺直不扭转。 A、0.5~1m B、1~1.5m C、1.5~2m
3.当昼夜平均气温连续3d低于5℃或最低气温低于(B)时,应按冬期施工处理,采取保温措施。 A、0℃ B、-3℃ C、-5℃
4.管道压浆过程中及压浆后2d内,梁体温度不应低于5℃,否则应采取预热、保温措施。当气温高于(C)时,应在夜间气温较低时进行压浆。 A、25℃ B、30℃ C、35℃
5.预应力筋张拉顺序,必须符合设计要求,并应一次张拉到设计要求吨位,持荷(B)测量伸长值作校核,符合设计要求即行锚固。 A、1min B、2min C、3min
6.在寒冷季节环境温度低于0℃,表层混凝土温度未降至(B)以下时不应拆模; A、0℃ B、5℃ C、10℃
7.0#梁段采用竖向分二次浇筑混凝土方式施工时,水平施工缝应设在腹板根部八字脚的顶面以上(A)处,并宜满模浇筑,以利第二次浇筑立模及模板固定。 A、20~30cm B、30~40cm C、40~50cm
8.管道定位钢筋间距应符合设计要求,并宜与梁体钢筋焊接固定,以确保管道在浇捣混凝土过程中不弯沉、不上浮、不旁移。定位钢筋间距设计无要求时,对波纹管道不宜大于(A),对抽拔胶管不宜大于0.5m,对曲线管道还应适当加密。 A、0.8m B、0.7m C、0.6m
9.支座安装前,应对支座安装范围的支承垫石顶面进行凿毛清理,使其露出(C)以上新鲜混凝土面,并应将支承垫石预留锚栓孔清理干净,做到无泥土、杂物和积水、雪、冰。 A、50% B、60% C、70%
10.边跨非对称梁段施工,支架基础必须具有足够承载力,不得出现不均匀沉降,支架杆件应力安全系数应大于(C),稳定性安全系数应大于1.5。 A、1.1 B、1.2 C、1.3
11.当因桥墩长度较短和0#梁段悬臂较长时,可采用在桥墩两侧设置的托架上设置临时支座支承梁体,其抗倾覆稳定系数不得小于(C)。 A、1.1 B、1.2 C、1.5
12.混凝土的浇筑应连续进行,如因故间歇时,其间歇时间宜缩短。对于不掺外加剂的混凝土,其允许间歇时间不应大于2h;当气温达30℃左右时,不应大于1.5h;当气温至10℃左右时,可延至(A)。 A、2.5h B、3.5h C、3.0h
13.悬臂浇筑预应力混凝土梁式桥的质量标准中,桥长L≤100m时,轴线偏位规定值或允许偏差为(A)。 A、土10mm B、土15mm C、土20mm
14.悬臂浇筑混凝土过程中对桥梁的高程进行测量观测,误差允许范围应在(C)。 A、土3mm B、土5mm C、土10mm
15.悬臂浇筑混凝土过程中对桥梁的中轴线误差允许范围应在(A)。 A、5mm B、10mm C、15mm
16.合龙梁段模板与两悬臂端梁体表面搭接长度不应小于(A),搭接缝必须紧密、牢固,新旧混凝土接缝处的搭接缝内,应设置接缝弹性胶条,以防止浇捣混凝土时漏浆。 A、30cm B、40cm C、50cm
17.合龙梁段施工前,应对两悬臂端的中线、高程进行测量检查,当发现两悬臂端中线和高程相对偏(错)差大于(B)时,应采取措施实施纠正。 A、10mm B、15mm C、20mm
18.边跨非对称梁段悬臂浇筑时,桥梁轴线偏位应控制在(A)以内。 A、±10mm B、±15mm C、±20mm
19.混凝土浇筑后,(B)内即应覆盖和洒水,直至规定的养护时间。操作时,不得使混凝土受到污染和损伤。 A、6h B、12h C、24h
20.混凝土浇筑,使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半径的(C)倍;与侧模应保持50~l00mm的距离;插入下层混凝土50~l00mm;
A、1.2 B、1.3 C、1.5
21.临时支座应在0#梁段立模前安装完毕,每一墩顶的各临时支座顶面高程应符合设计要求,相对高差应不大于(B)。 A、1mm B、2mm C、3mm
二、填空题
22.挂篮加工试拼及加载试验:挂篮所使用的材料必须是可靠的,有疑问时应进行材料力学性质试验。挂篮试拼后,必须进行荷载试验。
23.挂篮支承平台除要有足够的强度外,还应有足够的平面尺寸,以满足梁段的现场作业需要。
24.现浇梁模板的制作与安装必须正确、牢靠,安装误差应符合规范的规定。后吊杆和下限位拉杆孔道应严格按计划尺寸准确预留。
25.在梁段混凝土浇筑前,应对挂篮、模板、预应力筋管道、钢筋、预埋件、混凝土材料、配合比、机械设备、混凝土接缝处理情况进行全面检查,经签认后方准浇筑。
26.桥墩两侧梁段悬臂施工进度应对称、平衡,实际不平衡偏差不得超过设计要求值。
27.悬臂浇筑段前端底板和桥面的标高,应根据挂篮前端的垂直变形及预拱度设置,施工过程中要对实际高程进行监测,如与设计值有较大出入时,应会同有关部门查明原因进行调整。
28.箱形截面混凝土浇筑顺序应按设计要求办理,当采用两次浇筑时,各梁段的施工应错开。