注:其它未涉及到的工具,根据现场的实际需求,由公司统一配备。
第四节 施工劳动力计划
公司将根据工程进度,劳动力需用计划,以及各阶段施工的用工情况,随时调整、配备、满足工程的需要,形成严密的动态管理。
施工阶段所需劳动力配备情况列于下表。
劳动力计划表
序号 1 2 3 4 5 6 7 工种 管理员 电工 电焊工 油漆工 普工 司机 总计(人/次) 人数 6 10 5 8 15 3 41 普工人数,随工程进展情况调整。 备 注 第五节 进度计划的控制
对项目的人力、技术力量、资金、施工机具、材料及配套件供应、设备运输及施工环境设施实行统一管理和调配。抓住可能影响项目施工进度的关键因素主动采取相应措施,统一调配人力物力等资源,以实现对进度计划的有效控制。
11
.
.
第四章 施工工艺及主要施工流程
第一节 施工顺序
一 施工阶段划分
按主要工序分为六个施工阶段:
第一阶段:预留孔预埋件(管)的工作。
第二阶段:10KV/0.4KV变配电房土建工程、高压电缆管道埋设工程。 第三阶段:配电房高低压系统、接地及等电位系统安装工程。 第四阶段:高压外线电缆敷设工程; 第五阶段:高低压系统调试、检测。 第六阶段:竣工报验。
二 配合土建工作
在土建结构区域配合土建结构施工,要做好电气予埋工作:电气暗配管,各种固定支架及构件的予埋,防雷接地的地下及结构中隐蔽工作。
第二节 施工工艺流程
一 、主要系统施工工艺流程 1、 配电系统施工工艺流程
配管 管内穿线 桥架安装 电缆敷设 基础槽钢及支架制安 配电柜安装 校线接线 调试 电气设备安装 2 、防雷接地系统施工工艺流程 小型电气器具安装 .
12 .
接地极安装 接地线敷设 接地线连接 接地检查井安装 保护管暗配及支架制安 支架制避雷网安装 避雷引下线安装 安接地端子安装 接地网测试 二、主要分项工程施工工艺流程 接地线安装 1、电缆敷设施工工艺流程
电缆运输、贮存 电缆检查 电缆敷设 电缆终端制安装 电缆标识 3、 高、低压配电柜安装施工工艺流程
设备开箱检查 二次搬运 基础型钢制安 盘(柜)安装
4、 变压器施工工艺流程
变压器开箱检二次搬运 基础型钢制安 变压器安装 盘(柜)二次回路结线 试验调整 送电运行验收 进出线母排及桥架制安 试验调整 送电运行验收 第五章 主要施工案
13
.
.
第一节 电缆敷设安装施工方法及施工要点
一 、电缆型号及敷设方式
本工程高压电缆采用的电缆型号为YJV22-15KV-(3X240)、YJV22-15KV-(3X70)交联聚乙烯护套铜芯铠装电力电缆。电缆沿电缆沟敷设。
本工程240mm2、70mm2电缆终端头的制作,采用热缩型工艺。
二、 电缆的运输和贮存
电缆盘不应平放运输和平放贮存;在装卸电缆过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,严禁将电缆盘直接由车上推下;电缆端头应做防潮封头。
三 、电缆敷设前的检查
电缆到货和敷设前应进行检查,检查内容包括:产品的技术文件应齐全;电缆型号、规格、长度应符合设计及订货要求;电缆外观检查应无损伤、绝缘层良好、电缆封端严密;1kV以下电缆应进行绝缘电阻测试,10KV高压电缆还应进行耐压和泄漏电流试验。
四、 电缆敷设
a) 电缆敷设前电缆沟已清理完毕,有防碍的作业已基本完成。
b) 电缆敷设前应按设计和实际路径计算出每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,尽量减少接头。
c) 电缆沿电缆沟敷设前,应防止电缆排列不整齐,交叉严重,须事先将电缆排列好,画出排列图表,按图表进行施工。
d) 电缆在终端头、中间头附近,应留出备用长度。 e) 电缆敷设采用人工敷设和卷扬机牵引。
f) 放电缆时先将电缆盘架设在放线架上,电缆端头从线盘的上端放出。 g) 敷设过程中,拉力要均匀,应有人调整放线滑轮以防电缆滑出滑轮,扭结在一起,当电缆较长时,可以选中间为起点,向两头敷设,这时电缆长度一定要测量准确。
14
.
.
h) 电缆沿电缆沟敷设时,应单层敷设,并敷设一根整理一根、卡固一根。垂直敷设的电缆每隔1.5m~2m处应加以固定;水平敷设的电缆,在电缆的首尾两端,转弯及每隔5m~10m处进行固定。
i)电缆沟内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起止点等标记。标记应清晰齐全,挂装整齐,无遗漏。
j) 电缆在桥架上可以无间距敷设,电缆在桥架上水平安装成几排时或垂直安装成几排时,放电缆应先里边,后外边。电缆桥架垂直安装时,应先下边,后上面。排列应整齐,不应交叉。
k) 电缆在敷设过程中和敷设后,其弯曲地方的弯曲半径应符合规定要求,拐弯处电缆的弯曲半径应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。
l) 在桥架及电缆沟内电力电缆的总截面(包括外护层)不应大于桥架及电缆沟横断面的40%,控制电缆不应大于50%。
m) 电缆与水、气、电视、电话管线交叉时,间距应大于0.5m,电缆与其它管线交叉时,间距应大于0.25m。
n) 电缆经过建筑物结构,如楼板、墙或防火区时,所有的孔洞应用防火材料堵塞。
o) 电缆敷设后和电缆在其它工程尚未完成地段安装时,应采取防护措施,以免电缆受到损坏。
p) 电缆敷设完毕后,应及时清理杂物,有盖板的盖好盖板,并进行最后调整。
五、电缆中间接头及终端头制安
a) 制作电缆终端头和中间接头前,应熟悉安装工艺资料。 b) 电缆头的热收缩工艺要求:
热收缩时的热源,尽量用液化气,使用时应将焊枪的火焰调到发黄的柔和的蓝色火焰,避免蓝色尖状火焰。用汽油喷灯加热收缩时,应用高标号烟量少的汽油。禁止使用煤油喷灯作热源;在收缩时火焰应不停地移动,避免烧焦管材;火焰应沿电缆周围烘烤,而且火焰应朝向热缩的方向以预热管材;只有在加热部分充分收缩
15
.