一、工程概况

本工程位于西安市未央区凤城一路东延伸段。其中10#楼为地下1层,地上28层;13#楼为地下1层,地上31层;地下车库为地下1层,幼儿园位于地下车库顶板上,共3层。

二、编制依据

《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 《先锋花园项目》结构图纸 《先锋花园项目》建筑图纸

三、各参建单位

建设单位 陕西大明宫投资发展有限责任公司 设计单位 陕西川嘉建筑设计有限公司 勘察单位 西北综合勘察设计研究院 监理单位 陕西华建工程监理有限公司 施工单位 陕西建工第二建设集团有限公司 四、方案选择

根据设计院提供的两套方案,我项目选择植筋。 1、有利于保证施工质量、提高施工速度

采用植筋方式后,避免了对混凝土表面进行后期质量弥补的工序,不但保证了施工质量,而且也简化了施工程序,减轻了工人劳动强度,提高了施工速度,这使得我司能在最短时间内向业主交付高质量工程作品。

综上,考虑施工质量、施工速度、现场安全、文明施工等诸多因素,植筋是本工程可采用的最合理的方案。 2、植筋的可行性

植筋就是种植钢筋,为了加固建筑物或是续建,在原建筑上钻孔,插入钢筋,用特用胶水灌缝,使钢筋锚固在其中,钢筋和原建筑将成为一体。将钢筋植入混凝土结构,相当于结构体加上了预埋钢构件。对植筋后的钢筋抗拔试验表明,对不同强度等级的混凝土满足植筋深度要求以后可以将钢筋拔断。植筋用粘结构材料抗腐蚀、耐老化、粘结强度远大于混凝土强度,且固化速度快,能使植入钢筋尽早承受外力作用。目前已在加大基础、加层改造、新老混凝土连接、漏放钢筋、节点连接加固、增梁加柱等工程处理中得到广泛的应用。

化学植筋胶体与钢筋之间粘结力的组成可以分为化学粘着力、摩阻力和机械咬合力三部分,并以化学粘着力为主。在经过大量的实验及施工证明,只要严格规范植筋操作,化学植筋式后锚连接是安全可靠的,无论是承载力还是破坏形式均能够满足相关规范的要求。

3、本工程植筋对柱、基础承台的影响。

植筋钻孔遇到基础、柱钢筋的概率极低

本工程框架柱数量众多,选取植筋框架柱中的典型柱截面中最密集情况进行分析:

序号 1 柱截面尺寸 (mm) 600×600 基础承台截序号 (mm) 1 1000 面尺寸 全部 上面 最密纵筋配置 植筋直径 全部 1025+622 单侧 225+322 10、12 纵筋外皮间距(mm) 80 纵筋外皮间距 钻孔直径~8 最密纵筋配置 植筋直径 纵筋外皮间距(mm) 纵筋外皮间距 钻孔直径/ 616或618 22、25 127~129 7~8 结果显示,纵筋外皮间距与植筋直径的比值较大,一般在6倍以上;基本可以保证植筋钻孔过程中不碰到钢筋。 钻孔深度、钻孔直径相对柱截面尺寸较小

柱子钢筋的植筋直径为22、25,钢筋植筋深度为33CM、,箍筋钢筋的植筋直径最大为12mm,植筋深度为120mm。柱截面尺寸主要为600×600,基础承台1000X1000,柱子植筋深度不超过基础高的1/;箍筋植筋深度不超过柱宽的1/5;均相对较浅,对混凝土的影响很小。 钻孔直径的影响

植筋直径最大为25mm,转孔直径为28mm,对柱截面、承台截面尺寸而言很小,基本忽略不计。

五、施工方案

1、 植筋概况

幼儿园地下一层自行车库变更,600X600柱变为700X700柱,因基础承台混凝土全部已浇筑,个别柱子混凝土已浇筑,现根据设计院下发的幼儿园地下柱处理图,对于基础已浇筑的600X600柱子变为600X700柱子或700X700柱子需在基础承台植入22或25钢筋,植入深度不小于15d,对于整个柱子混凝土已浇筑的600X600柱子变为600X700柱子需在基础承台植入22或25钢筋,植入深度不小于15d,然后将柱子立面凿毛,然后植入12的U型箍筋,植入深度12CM。 2、 箍筋补强

、对于600X600柱子变为600X700柱子,原柱子箍筋不变,在增加竖向钢筋一面增加U形箍,与原柱子箍筋绑扎搭接。

、根据《混凝土结构加固设计规范》中,植筋的基本锚固深度

ls?0.2?sptdfyfbd

其中, ?spt为防止混凝土劈裂引用的计算系数,按《规范》中表取

d为植筋公称直径

fbd为植筋胶的粘结强度设计值,按《规范》中表的规定可取

综上:

直径为10mm时

ls?0.2?sptdfyfbd?0.2?1.0?10?300?176mm3.4

直径为12mm时,

ls?0.2?sptdfyfbd?0.2?1.0?12?335?236mm3.4

根据《规范》中节规定,锚固长度应满足:lb,min?max?0.3ls;10d;100mm?直径为10mm时,植入深度100mm