精心整理
三宝四口五临边防护方案
1、安全三宝 1.1安全帽
进入施工现场作业区的人员都必须戴好安全帽。施工现场安全帽严格分色佩戴,项目经理及项目部管理人员、外来参观人员、公司检查人员、业主戴红色安全帽,其余作业工人戴黄色、蓝色安全帽。
正确使用安全帽,扣好帽带,不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽。 1.2安全网 架子外侧、楼层临边、井架等处使用防护栏杆上挂密目式安全网封闭,安全网绷紧、扎牢、拼接严密,安全网挂在杆件里侧。不使用破损的安全网。 密目式安全网必须满足2000目/10cm*10cm,6*1.8m的单网重量在3.0kg以上,颜色选用草绿色。
安全网使用有产品生产许可证和质量合格证以及经安监站发放的准用证。 1.3安全带 搭架、支模等高处作业均要系可卷式安全带,且安全带必须符合GB6095-88标准并有合格证,生产厂家必须经劳动部门批准,安全带在使用前必须进行检验, 安全带高挂低用,挂在牢固可靠处,不许将绳打结使用,安全带使用后交项目部库管员或材料员负责保管在干燥、通风的仓库内。 2、基坑开挖、四口、五临边、周边防护技术措施 2.1土方开挖、基坑四周安全防护措施: 根据工程特点,结合实际情况,以JGJ59-2011实施意见(试行)为指南,制定基坑四周及斜道安全防护措施。 2.1.1基坑四周防护:
2.1.1.1根据土方开挖周边位置,确定临边防护栏杆离基坑边口的距离应大于1000cm。 2.1.1.2基坑周边安全防护采用深埋立柱,钢管打入地面50~70cm深,用三道栏杆,上杆离地高度为1.5m,中杆离地高度为1.0m,下杆离地高度为0.2m。密目式安全网防护(栏杆刷红白相间油漆,间距30cm)。
3在防护栏杆上挂安全警示标志(如“禁止越过”)。
精心整理
精心整理
2.2斜道搭设及防护:
2.2.1斜道搭设必须满足规范要求,其宽度不小于1m,坡度(1:3)。 2.2.2拐弯处设置平台,其宽度亦为1m。
2.2.3斜道两侧及平台外围均设置两道防护栏杆及挡脚板。栏杆高度1.5m,挡脚板高度为300。外侧张挂密目式安全网。
2.2.4人行斜道的脚手板上每隔250~300mm设置一根防滑木枋,木枋厚度为40mm。 2.3“四口“、“五临边”防护措施: 防护栏杆的设置: 无外脚手架的楼面与屋面周边,分层施工的楼梯口与楼段边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台周边、挑平台周边,雨蓬与挑檐边、物料提升机楼层入口边、外脚手架等通向建筑物的通道的两侧边,以及水箱与水塔周边等处均设置防护栏杆。防护栏杆高度一律为1.8米,三道防护栏杆,立杆间距≤2m,密目式安全网防护(栏杆刷红白相间油漆,间距30cm)。 防护栏杆的固定: 砼楼面、屋面、平台面与墙面等处固定防护栏杆:埋设预埋件,与防护栏杆立杆焊接,立杆亦可用法兰盘联接以螺栓固定于底面。 2.3.2预留洞口的防护(如下图): a.500mm以下的洞口用18mm厚木胶合板封闭,用木枋嵌紧或用膨胀螺栓固定,表面刷红白相间150mm的油漆。 b.500mm-1500mm的洞口用脚手板封闭,用架管固定。 c.1500mm-3000mm的洞口用脚手板封闭,四周用架管搭设防护栏杆,刷红白相间300mm的油漆,栏杆外满挂密目安全网。 d.3000mm以上的洞口,按临边防护要求设置防护栏杆,存在上下交叉作业的应做隔层防护。
500mm以下的洞口防护
500mm~1500mm洞口防护
洞口尺寸≥1500mm的防护
2.3.3楼梯临边的安全防护:
楼梯临边设置1.5m高三道防护栏杆,外加密目式安全网围护。如下图所示: 注:防护栏杆刷红白相间油漆,间距300mm,立杆刷黄色油漆。 精心整理
精心整理
2.3.4电梯口防护:
2.3.4.1电梯井口设置1.8M高固定式防护栅门,底部设18cm高踢脚板,刷红白油漆(如下图)。 2.3.4.2电梯井内自二层楼面起每两层(不大于10M)拉设一道安全平网,平网的固定通过预埋铁件在电梯井内挂设。
2.3.4.3在楼层浇注混凝土时,电梯井处应进行封闭,封闭采用电梯井内支模架上架设木枋盖模板,如下图: 2.3.5通道口防护:
2.3.5.1进出建筑物主要通道口,物料提升机进出口均应搭设防护棚,棚宽大于道口两端各外开1M,垂直高度大于3M,棚顶搭设双层防护(采用脚手片的铺设方向应互相垂直,上、下层间距60cm。)(如下图) 钢管扣件式安全通道构造图 2.3.5.2物料提升机楼层通道口防护 楼层通道口防护平面图 楼层通道口防护侧面图 物料提升机防护门构造图 2.3.5.3底层非进入建筑物通道口的地方应采取禁止通行措施和设置禁行标志。 3、高处作业防护 3.1攀登作业 破桩头人员使用移动式梯子上下桩头,移动式梯子用杉条或南竹 或钢管制成,高度以不超过5米,踏板上下间距以30厘米为宜,必须保证牢固。立梯时的工作角度以750±50。 登高安装钢梁时,应视钢梁高度在两端搭设钢管脚手架,梁 面上行走时,其一侧的临时护栏可采用钢索。
在屋架上下弦登高操作时,设置上下梯架,材料采用杉木或毛
竹,高度以不超过5米,踏板上下间距以40厘米为宜。屋架吊装前,在下弦挂设安全网,吊装完毕后,即将安全网铺设固定。 3.2悬空作业
(1)安装门、窗、油漆及安装玻璃时,严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门窗临时固定,封填材料未达到强度,以及电焊时,严禁手拉门、窗进行攀登。 精心整理
精心整理
(2)在高处外墙安装门、窗,无外脚手架时,张挂安全网,无安全网时,操作人员应系好安全带,其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上。
(3)进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立,必要时应系好安全带进行操作。
(1)、操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立,必要时应系好安全带进行操作。 (2)、在高处砌筑外墙无外脚手架时,张挂安全网,无安全网时,操作人员应系好安全带,其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上。 3.2.3操作平台 (1)中部固定悬挑式钢管平台: 2、卸料平台: 指可以吊运和搁置与楼层边的用于接送物料和转运模板等的悬挑式操作平台。 本工程的卸料平台采用ф48mm×3.5mm钢管以扣件连接,内铺脚手片,平台四周按临边作业要求设置防护栏杆,并张挂安全网。 3.2.4模板支撑和拆除在悬空作业: (1)支模按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连结件和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面安装、拆除模板。结构复杂的模板,装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行。 (2)支设高度在3米以上的柱模板,四周应设斜撑,并设立操作平台,低于3米的可用马凳操作。 (3)支设悬挑形式的模板时,应有稳定的立足点。支设临空构筑物模板时,应搭设支架。模板上有预留洞时,在安装后将洞盖没。砼板上拆模后形成的临边或洞口,按规定进行防护。 (4)拆除高处作业,应配置登高用具或搭设支架。 (5)模板支撑拆除前,砼强度必须达到设计要求,并经申请,工程技术部主任或质量安全部主任批准后,才能进行。 (6)拆模时,设置警戒区域,并派专人监护。拆模必须拆除干净彻底,不得保留有悬空模板,拆下的模板要及时清理,堆放整齐。
(1)、绑扎钢筋和安装骨架时,必须搭设脚手架或马道。
(2)、绑扎圈梁、挑架、挑檐、外墙和边距等钢筋时,应搭设操作架和张拉安全网。悬空大梁钢筋的绑扎,必须在满铺脚手片的支架或操作平台上操作。
(3)、绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。3米以内的柱钢筋,可在地面上或楼面上绑扎,整体竖立。绑扎3米以上的柱钢,必须搭设操作平台。 精心整理
精心整理
3.2.6砼浇筑时的悬空作业:
(1)、浇筑离地面2米以上框梁、过梁、雨棚和小平台时,设置操作平台,不得直接站在模板或支撑件上操作。
(2)、浇筑拱型结构,应自两边拱脚对称地相向进行。浇筑储仓,下口先行封闭,并搭设脚手架以防人员坠落。
(3)、特殊情况下,如无可靠的安全设施,必须系好安全带并扣好保险钩,或架设安全网。 4.交叉作业安全防护
4.1支模、砌墙、粉刷等各工种,在交叉作业中,不得在同一垂直方向上下同时操作,下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径外,不符合此条件,中间设置安全防护层。
4.2拆除脚手架与模板时,下方不得有人作业。 4.3拆下的模板/脚手架等部件,临时堆放处离楼层边沿应不小于1m。楼梯边口、通道口、脚手架边沿等处,严禁堆放拆下物件。 4.4结构施工自二层起,凡人员进出的通道口(包括井架的进出通道口),均应搭设安全防护棚。高层建筑高度超过24m的层次上交叉作业,设置双层防护设施。 4.5由于上方施工可能坠落物体,以及处于塔吊大臂回转范围之内的操作棚,必须搭设顶部能防止穿透的双层防护棚(如下图)。 钢筋、木工防护棚做法示意图 说明:
a.该防护棚主要作用是防止高处落物伤人和保护机械设备,采用48×3.5的钢管搭设而成。防护棚上方四周可挂安全警示标志牌和宣传标语。 b.在搭设半径以内或建筑物高度大于24米以上时,必须采用双层防护。在塔吊半径以外或建筑物高度小于24米时,可采用单层防护,棚内设施、设备有防雨要求时,防护棚应有防雨措施。 c.防护棚防护栏杆刷红白油漆相间@300,其余所有钢管刷黄色油漆。
d.该防护棚设计宽度为4米,高度为4米,图示尺寸可根据现场条件确定。如宽度、长度不够可增加一跨但形式不得随意改动。
e.开关箱的摆放位置应靠近操作人员,与所控制设备的距离不得大于3米。木工棚内应设置灭火器。
f、除安全通道、钢筋加工棚外,搭设其他防护设施时,距离建筑物6米外的防护棚顶棚侧面封闭精心整理