万 科 白 鹭 园
(R16004)1-3#、7-14#、19-22#、27-33#、35#、43#、45-48#、54-61#、68-70#、76#、82-86#、97-98#、106-110#、120-121#、127-131#、136-137#及地库工程
钢管三角支撑
脚 手 架 方 案
编制人: 汤文莉 审核人: 田万里 审批人: 王永平
南通卓强建设集团有限公司
2016年10月
目录
一、工程概况、说明: ................................................................................................................................. 2 二、方案确定 ................................................................................................................................................. 3 三、 技术要求 ............................................................................................................................................... 3 四、悬挑架受力计算 ..................................................................................................................................... 4
1、计算模型的建立 ............................................................................................................................... 4 2、扣件抗滑计算 ................................................................................................................................... 5 五、纵向水平钢管验算 ................................................................................................................................. 5
1、抗弯验算 ........................................................................................................................................... 6 2、抗剪验算 ........................................................................................................................................... 6 3、挠度验算 ........................................................................................................................................... 6 4、扣件计算 ........................................................................................................................................... 6 六、立柱验算 ................................................................................................................................................. 7 七、 技术保障措施 ....................................................................................................................................... 8
三角支撑架方案
一、工程概况、说明:
本工程位于2016-9-6日开工。
工程名称:万科白鹭园(R16004)1-3#、7-14#、19-22#、27-33#、35#、43#、45-48#、54-61#、68-70#、76#、82-86#、97-98#、106-110#、120-121#、127-131#、136-137#及地库工程 工程地点:集贤路西·幸余路南R16004地块
工程规模:工程由南通万新房地产开发有限公司建设,位于南通市港闸区集贤路,幸余路交界处。施工范围为1、2、6区连体别墅及地下车库;设计单位为江苏浩森建筑设计有限公司。
该工程为下沉式庭院、连体别墅、地下车库间隔布置。总建筑面积59254M2、其中地上建筑面积为27608M2,地下建筑面积
31646 M2。地下一层,地上2、3层,建筑高度6.9、10.2米。该工程为下沉式庭院、连体别墅、地下车库间隔布置。本工程为 低层建筑,设计耐火等级为地下一级,地上一级,地下室为车库。结构类型:主体为砼剪力墙结构,抗震设防烈度为七度,设计使用年限为50年。 说明 因2016-10-10日万科项目部下发关于,2区地下配电室结构方案的变更做法。在58#、59#别墅与配电室相邻的山墙距离仅1097,无法正常搭设外墙脚手架。为保证正常施工,采用钢管三角支撑脚手架搭设。
59# 二、方案确定
根据工程情况,工期紧经反复论证,决定采用Φ48钢管三角悬挑支撑架作为
58#、59#别墅山墙
的外墙脚手架支撑体系。三角形悬挑架纵向间距1.5m。
图1 三角支撑脚手架剖面图 图2 三角脚手架支撑体系的受力
三、 技术要求
1)、用一根4500钢管(d48*2.7) 斜撑至地下配电室上部。斜撑中间加
一道三角斜撑@1500保证架体的整体刚度、稳定性。
2)、在59#(58#)一层用D16穿
墙螺栓与450mm钢管焊接做连墙件,在一层楼面高与每根立杆扣件连接。在该部位以上连墙件按照两步三跨设置。脚手架立杆
横距为0.8m,立杆纵距为1.5m,步距为1.8m,内立杆离墙间距为0.3m。所有
水平杆均采用旋转扣件连接,不得采用对接扣件。所有扣件使用前必须进行检查,不得采用有裂纹、滑扣等缺陷的扣件;扣件必须拧紧,不脱扣。
2)、在三角支撑向上1600混凝土山墙位置,每个三角斜撑用钢丝绳穿混凝
土墙斜拉与脚手架绑扎牢固,作为附加安全措施。在悬挑三角架受力计算时不考虑其作用。
3)、搭设必须严格按照方案要求进行,钢管间距、角度必须符合设计计算要求。
4)、遇边柱墙时,设置钢管抱箍,与悬挑架连接。
5)、59#、(58#)一层楼面标高处外架满铺钢笆片,悬挑架外侧立面满挂密
目网。
四、悬挑架受力计算 1、计算模型的建立
(按照图3简图进行计算)。