工程名称 交底方 (签字) 交底地点 XX工程 项目 总监 现场监理 项目部办公室 施工单位 接受方 (签字) 交底日期 XX公司 项目经理 施工员 年 月 日 施工用电 编 号 国务院393号令 JGJ59-2011 JGJ46-2005 包括的分部分项工程名称 名 称 《中华人民共和国安全生产法》 执行 规范 标准 文件 名称 《建筑工程安全生产管理条例》 《湖北省建筑工程安全生产管理办法》 《建筑工程安全检查标准》 《施工现场临时用电安全技术规范》 需报 审的 施工 施工现场临时用电施工方案 紧急救援预案 一、电工必须持证上岗。 二、要求编制临时用电施工组织设计。 三、施工企业进行临时用电技术交底及三级教育。 四、正式施工前临时用电系统初始安装完成后,由施工企业安全管理部门自检,合格后报现场监理验收,经验收书面签认后方可使用。 五、相关技术要求: (一)外电防护 场地上空存在高压线路,要求在高压线垂直下方两侧设置警示带,机械设备不得应特别在高压线垂直下方作业,严禁在高压线下方搭设临建、堆放材料和施工作业,在高压注意的线作业时,必须保持至少6m的水平距离(塔吊),达不到上述水平距离时,必须采问题 用隔离防护措施。 (二)接地与接零保护系统 施工现场必须采用TN-S系统。 保护零线统一标志为绿/黄双色线2.5m多股铜芯线。 (三)配电箱、开关箱 1.“三级配电两级保护” (1)要求配电箱应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。
2
(2)“两级保护”要求除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。 2.漏电保护器参数要求 (1)总分配电箱(第一级保护): 总分配电箱一般可选漏电动作电流值为300—1000mA。 (2)分配电箱(第二级保护): 一般可选漏电动作电流值为100—200mA(不应超过30mA·s限值)。 (3)开关箱(第三级保护): 开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 3.隔离开关 总配电箱、分配电箱以及开关箱中,都要装设隔离开关,满足“能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离”。空气开关不能用作隔离开关。 4.必须实行“一机一闸一漏一箱” 5.电箱的安装位置 配电箱、开关箱应装设在干燥,通风及常温场所、周围应有足够二人同时工作的空间和通道。应装设端正、牢固,移动式配电箱,开关箱应装设在坚固的支架上。应特别箱、开关箱的下底距地面大于0.6m,小于1.5m。 注意的不允许使用木质电箱和金属外壳木质底板。箱内的连接线应采用绝缘导线,接问题 头不得有外露部分。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触”。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。” 所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。 (四)现场照明 1.照明灯具的金属外壳必须做保护接零。 2.在潮湿和易触及带电体场所电源电压不得大于24V。 3.碘钨灯除外壳做保护接零外,应加装漏电保护器,移动人员应穿戴绝缘防护用品。 (五)电器装置 熔丝是低熔点合金丝,不允许使用其他金属丝代替熔丝,不能使用合股熔丝。 (六)变配电装置 1.配电室要求“五防”:防水、防火、防雷、防潮、防小动物;“一通”:通风良好。 (1)配电室建筑及尺寸应符合规范要求。配电屏的周围通道宽度应符合规定,门向外开。 (2)成列配电屏两端应与保护零线连接。
固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应为1.3m一1.5m;移动式分配电
(3)配电屏应装电度表,分路装电流、电压表;装短路、过负荷保护和漏电保护装置。 (4)配电屏配电线路应编号,标明用途。维修时,应悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌,停送电必须有专人负责。 (5)配电房内要求配干粉灭器及砂箱,要求配应急照明灯。 2.总配电箱 (1)应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。 (2)应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关额定值及动作整定值应与分路开关的额定值及动作整定值相适应。 (七)用电档案 1、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括: (1)临时用电施工组织设计全部资料; (2)修改临时用电施工组织设计资料; (3)技术交底资料; (4)临时用电工程检查验收表; 应特别注意的问题 (5)电气设备的试、检验凭单和调试记录; (6)接地电阻测定记录表; (7)定期检(复)查表; (8)电工维修工作记录。 2.临时用电施工组织设计 包括临时用电施工组织设计的全部资料和修改施工组织设计的全部资料。包括:现场勘探、所有电气装置、用电设备方面的详细统计资料、负荷计算以及电气布置图等资料。 3.技术交底 是指临时用电施工组织设计被批准实施前,电气工程技术人员向安装、维修电工和各种用电设备人员分别贯彻交底的文字资料。包括总体意图、具体技术要求、安全用电技术措施和电气防火措施等文字资料。 4.安全检测记录 主要内容包括:临时用电工程检查验收表、电气设备的试、检验凭单和调试记录等。其中接地电阻测定记录应包括电源变压器投入运行前其工作接地阻值和重复接地阻值,以及定期检查复查接地阻值测定记录。 5.电工维修工作记录 电工维修工作记录是反映电工日常电气维修工作情况的资料,应尽可能记载详细,包括时间、地点、设备、维修内容、技术措施、处理结果等。对于事故维修还要作出分析提出改进意见。