旁站监理方案
一.本工程概况及主要特点
工程本工程为合肥众机群机械制造有限公司4#厂房、办公楼工程,建筑面积5710平方米,结构类型:轻钢、框架结构,屋面为现浇屋面。本工程由合肥众机群机械制造有限公司建设,安徽工程勘察院勘察,上海尧舜建筑设计有限公司设计,安徽天房建筑工程有限公司施工,中国轻工业武汉设计工程有限责任公司合肥兰特监理分公司。
二.旁站监理的依据
1、建设工程有关法律、法规,主要有: (1)《中华人民共和国建筑法》; (2)《建设工程质量管理条例》; (3)《建设工程安全生产管理条例》; (4)《中华人民共和国合同法》;
(5)《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》。 2、技术标准、规范、规程,主要有: (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2000);
(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (4)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);
(6)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); (7)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); (8)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002);
(9)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001);
(10)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); (11)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); (12)《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1—90); (13)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3—90); 3、合同:建设单位与监理单位签订的建设工程委托监理合同;建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同;施工企业与各专业施工队签订的工程分包施工合同。
4.勘察设计文件:本工程的地质勘察资料、经批准的设计文件(图纸、设计说明、设计指定的标准图集、设计交底及图纸会审会议纪要、设计变更文件以及经设计确认的工程变更文件等)。
5、招标文件
6、监理文件:监理大纲 三.旁站监理的范围
1.基础工程:桩基础施工,土方回填,结构混凝土浇筑。 2.主体结构工程:钢结构制作、安装,钢结构螺栓,梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑。
3.屋面及装饰工程:屋面细部构造(天沟、泛水、伸缩缝及管道四周处天沟渗水试验)防水。外墙测量定位、防水基层清理、幕墙预
埋件安装等。
4、建筑电气、给排水、消防工程:给水管道强度及严密性试验;给水管道冲洗、消毒过程;排水管道灌水、通水、道球试验;排水管
道洞口盛水试验;消火栓试射试验;导线绝缘测试;器具绝缘测试;
系统通电调试及试运行;接地电阻测试;等电位导通性测试。 5、设备、管道工程:设备基础螺栓预埋、设备基础安装. 6、室外道路工程:隐蔽工程、水泥稳定层、混凝土路面浇注。 四.旁站主要监理工作内容 1、旁站监理的工作内容
(1)、在工程开始前,监理部应根据本工程的特点和详细设计要求,对各个关键部位、关键工序制定详细的旁站监理方案,确定旁站项目、旁站监控要点。
(2).监理人员熟悉施工图纸、检测方法和技术规范标准,为现场旁站监控做好准备。
(3).审批承建商的施工作业计划和施工方案。
(4).检查施工准备情况,包括:人员到位情况、机械准备情况、材料准备情况和上一工序验收情况。
(5).根据天气情况要求承建商采取相应的作业措施。如台风、暴雨天气不宜浇筑混凝土和吊装构件等。
(6).检查使用的材料是否符合要求,如有偏差应立即进行处理,禁止不合格的材料用在工程上。
(7).检查施工过程、施工方法、施工工艺及施工前承建商制定的
质量保证措施的执行情况。如混凝土浇筑的分层厚度、浇筑顺序、施工缝的留置是否符合要求等。
(8).对施工中出现的偏差及时纠正,使施工操作符合要求,保证工程质量和施工安全。
(9).在施工中进行相应的检验和试验,按规定留取试件。 (10).如工程因意外情况发生停工,应记录停工原因及承建商所采取的处理措施。
(11).将所发生的情况及现场检验结果详细记录在《旁站监理记录表》中,以便事后检查和追溯。
(12).项目总监理工程师或总监理工程师代表应定期检查《旁站监理记录表》,总结关键部位、关键工序的施工经验,与承建商一起制定措施防止再次发生系统偏差,并减少偶然偏差的出现。 五.关键部位、关键工序旁站监理的质量控制要点 1.桩基础施工中旁站监理的质量控制要点
(1)管桩出厂合格证,检测报告是否齐全,外观检查是否合格,不
合格的要求退场。
(2)复核验线、检查桩孔定位,控制桩定位偏差,检查桩的垂直度,
控制垂直偏差不超过规范规定的允许偏差。
(3)压力值的控制,检查压力值是否达到设计要求的压力 (4)设计桩长的控制,检查是否达到设计要求的桩长。
(5)焊接质量的控制,检查焊缝是否饱满、间歇时间是否符合规范
要求。
(6) 桩基的静载、动载或超声波检测。 2.基坑回填施工中旁站监理的质量控制要点 (1) 审核施工方报来的土方回填工程施工方案; (2) 回填土的土料必须符合设计和规范的要求;
(3) 监督分层夯实方法、虚铺厚度等是否符合设计及规范要求;见证取样做土壤密实度试验,取样部位、频次应符合规范规定。 3.基础混凝土浇筑施工中旁站监理的质量控制要点
基础结构混凝土浇筑时进行全过程现场跟班旁站监理,质量控制要点如下:
(1) 审查地下水是否含有侵蚀性介质,选用的水泥品种是否合适;外加剂的品种、掺量应由试验确定;防水混凝土配合比、抗渗标号要经试配检测并达到设计要求;混凝土原材料的质量、各项指标必须符合施工及验收规范的规定。
(2) 地下水位应降至防水工程底部最低标高下,基坑内不得有水。 (3) 混凝土的供应必须满足连续浇筑,不得随意留置施工缝。 (4) 复核混凝土结构工程的轴线和标高,必须符合设计要求。 (5) 穿墙/板管件、预埋管件的数量、埋设位置及标高必须符合设计要求,不得漏放或施工后再凿眼打洞;预埋管件应清除铁锈和焊渣,埋件应焊止水环并固定牢固;单管预埋和穿墙套管均需加焊止水环并要满焊;预埋管要与纵横钢筋焊牢。
(6) 孔洞周边应按规范要求设置加强钢筋;应采取措施防止孔洞下边混凝土浇筑不密实。