机电工程问答题
一、流动式起重机的选用步骤
1、根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量)、就位高度、位置和已确定的吊车使用工况,初定吊车的站位位置。
2、根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车站位位置(即有次确定的底啊车工作半径),查吊车作业范围曲线图,初定吊车臂杆长度。
3、根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长,查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量。若额定起重量大于设备的吊装重量,本项选择合格,否则重选。
4、计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离,若符合规范要求,选择合格,否则重选。
5、按上述步骤进行优化,最终确定吊车臂长、工作半径等参数。
二、吊装方案的主要编制依据
1、国家有关法规、有关施工标准、规范、规程。 2、施工组织设计或施工组织总设计。 3、施工技术资料。 4、施工现场条件。
5、机具情况及技术装备能力。
三、焊接工艺主要考虑的因素
焊接工艺主要根据被焊工件的材质、牌号、化学成分,焊件结构类型,焊接性能要求来确定。要保证焊接质量的可靠性、耐久性,选择适合的焊接工艺尤为重要。主要考虑的因素有:母材的物理特性、母材的化学特性、焊缝的受力状况、待焊部位的几何形状、焊接位置。
四、焊接外观检验(12.14年问答题)
1、利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷。
2、用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。
五、电力电缆的交接试验内容
测量绝缘电阻、直流耐压试验及泄漏电流测量;交流耐压试验;测量导体直流电阻;检查线路两端的相位;绝缘油试验;交叉互联系系统试验。
六、线路试验
1、测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。 2、架空线各相的两侧相位应一致。
3、在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次。 4、测量杆塔的接地电阻值应符合设计的规定。
5、导线接头测试可采用红外线测温仪,通过导线接头温度的测量,未检验接头的连接质量。
七、管道元件及材料的检验
1、管道元件及材料应具有制造厂的质量证明书,并符合国家现行标准规范和设计文件的规定,使用前核对其材质、规格、型号、数量和标识,进行外观质量和几何尺寸的检查验收,标识应清晰完整,能够追溯到产品的质量证明文件。
2、铬钼合金钢、含镍合金钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标记。
3、设计文件规定进行低温冲击韧性试验的管道元件和材料,进行晶间腐蚀试验的不锈钢、镍及镍合金钢的管道元件和材料,供货方应提供低温冲击韧性、晶间腐蚀性试验结果的文件,其试验结果不得低于设计文件的规定。
八、阀门检验
1、阀门应进行壳体试验压力和密封试验,阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm。
2、阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍,试验持续时间不得少于5min,试验温度为5~40℃,低于5℃时,应采取升温措施。
3、安全阀的校验应按照国家现行标准和设计文件的规定进行整定压力调整和密封试验。安全阀应做好记录、铅封,出具校验报告。
九、工业管道施工技术要求
例如,管道与机械设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求。管道与机械设备最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机器位移。管道经试压、吹扫合格后,应对该管道与机器的接口进行复位检验。管道安装合格后,不得承受设计以外的附加载荷。
十、阀门安装(15年问答题)
1、阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;检查阀门填料,其压盖螺栓应留有调节余量。
2、当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门不得关闭,焊缝底层宜采用氩弧焊。当废金属管道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。
3、安全阀安装应满足垂直安装、安全阀的出口管道应接向安全地点,在进出管道上设置截止阀时应加铅封,且应锁定在全开启状态的规定。
十一、管道系统压力试验前应具备的条件(13、15问答题)
1、试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。
2、焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。 3、管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。
4、试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块。例如,压力表精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍。
5、符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。
6、管道已按试验的要求进行加固。
7、待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。
8、待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。 9、试验方案已经过批准,并已进行了技术安全交底
10、在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。例如,管道元件的质量证明文件、管道组成件的检验或试验记录、管道安装和加工记录、焊接检查记录、检验报告和热处理记录、管道轴测图、设计变更及材料代用文件。
十二、发电机转子测量包括几点
转子测量应包括:轴颈圆度、圆柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘不平度)、转子水平度测量。
十三、发电机转子穿装
发电机转子穿装工作,必须在完成机务(如支架、千斤顶、吊索等服务准备工作)、电气与热工仪表的各项工作后,会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查,确信期内部清洁,无任何杂物并经签证后方可进行。
十四、炉窑砌筑工程交工验收时,施工单位应提供的资料有:
1、交工验收证书。 2、开工、竣工报告。 3、工序交接证明资料。
4、炉子主要部位的测量资料。 5、材料质量的证明资料。 6、隐蔽工程验收报告。
7、分部分项工程质量检验评定资料,质量保证核查资料,单位工程质量观感和综合评定资料。
8、工程质量问题处理资料。 9、技术联系单(含合理化建议)。 10、冬期施工记录。
11、设计变更资料(含图纸会审资料)。 12、竣工图。
十五、接地体的施工技术要求
1、人工接地体的施工技术要求(金属接地体)
1)垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢等。 2)水平埋设的接地体通常采用镀锌扁钢、镀锌圆钢等。
3)接地体连接应牢固可靠,应用搭接焊接。接地体采用扁钢时,其搭接长度为扁钢宽度的两倍,并有三个邻边施焊;若采用圆钢,其搭接长度为圆钢直径的6倍,并在两面施焊。
2、自然接地体的施工技术要求
利用建筑底板钢筋做水平接地体、利用工程桩钢筋做垂直接地体。 3、接地体施工的注意事项
接地体要有足够的机械强度,接地体与接地干线的连接,应采用可拆卸的螺栓连接点,以便测量电阻。在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻,其
值应符合规定要求。接地电阻一般用接地电阻测量仪测量。电气设备的独立接地体,其接地电阻应小于4Ω,共用接地体电阻值应小于1Ω。
十六、系统无生产负荷下的联合试运转与调试应包括的内容
1、监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
2、系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10%;系统经平衡调整,各风口或吸风罩的总风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。
3、空调水系统的测定和调整。空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于20%。
4、室内空气参数的测定和调整。
5、防排烟系统测定和调整。1)防排烟系统测定风量;2)风压及疏散楼梯间等处的静压差;3)并调整至符合设计与消防的规定。
十七、建筑智能化设备选择时考虑的因素(12年问答)
设备产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期;设备产品支持的系统规模及监控距离;设备产品的网络性能及标准化程度等信息。
十八、变配电监测系统的功能检测(15年案例)
对高压配电柜的运行状态、变压器的温度、储油罐的液位、各种备用电源的工作状态和联锁控制功能等应全部检测;各种电气参数检测数量应按每类参数抽20%,且数量不应少于20点,数量少于20点时应全部检测。
例如:变配电系统检测,变配电设备各高、低压开关运行状况及故障报警;电源及主回路电流值显示、电源电压值显示、功率因素测量、电能计量等;变压器超温报警;应急发电机组供电电流、电压、频率和储油罐液位的监视及故障报警;不间断电源工作状态、蓄电池组及充电设备工作状态检测。
十九、消防工程验收建设单位申请消防验收应当提供下列资料
1、建设工程消防验收申报表;
2、工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸; 3、消防产品质量合格证明文件;
4、具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
5、消防设施检测合格证明文件;
6、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; 7、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; 8、法律、行政法规规定的其他材料。
二十、自动扶梯、自动人行道安装组成部分
自动扶梯、自动人行道安装由设备进场验收,土建交接检验,整机安装验收等3个分项工程组成。
二十一、电梯验收安装单位提供的安装资料
1、安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。 2、审批手续齐全的施工方案。
3、施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
4、施工过程记录和自检报告,要求检查和试验项目齐全、内容完整。 5、变更设计证明文件(如安装中变更设计时),履行了由使用单位提出、经整机制造单位同意的程序。
6、安装质量证明文件,包括电梯安装合同编号、安装单位、安装许可证编号、产品出厂编号、主要技术参数等内容,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期。
上述文件如为复印件则必须经安装单位加盖公章或者检验合格章。
二十二、自动扶梯土建交接检验
1、自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m。
2、在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。
3、根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 4、在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。
5、电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。
二十三、投标重点调查研究的内容
1)投保工程有关的法律法规,劳动力与材料供应状况,设备采购及施工机械市场租赁情况,专业公司的经营状况,价格水平等。
2)认真调查研究具体工程所在地的自然条件、施工条件及环境。如地质地貌、气候、交通、水电等的供应和其他资源状况等。
3)工程业主方项目资金落实状况,参加竞争的公司状况。 4)参加现场踏勘与标前会议交底、答疑等。
5)复核工程量。对于总价固定合同,因是以总报价为基础进行结算的,要规避风险,如果工程量出现差异,就会带来无法弥补的经济损失。
二十四、编制投标文件的注意事项
1、对招标文件的实质性要求作出响应。投标文件一般包括:投标函,投标报价,施工组织设计,商务和技术偏差表。
2、审查施工方案。施工方案是报价基础和前提、也是招标人评标时考虑的重要因素之一。因此,在制定施工方案时,应在技术、工期、质量、安全保证等方面有创新,利于降低施工成本,对招标人有吸引力。
3、复核或计算工程量。 4、确定正确的投标策略。
二十五、分包方的职责
1、保证分包工程的质量、安全和工期,满足总承包合同的要求。 2、按施工组织总设计编制分包工程施工方案。 3、编制分包工程的施工进度计划、预算、结算。
4、及时向总承包方提供分包工程的计划、统计、技术、质量、安全和验收