2002年保护竞赛强化培训班第一次考试试卷 —————————————————————

单位: 姓名:

—————————————————————————

得分: (填空题: 判断题: 选择题: 简答题: 问答计算题: )

————————————————————————————————————

一、 填空题:将正确答案填入横线上(10分)

1、对于距离保护后备段,为了防止距离保护超越,应取常见运行方式下________的助增系数进行计算。

2、 220双母线运行方式下,当任一组母线故障,母线差动保

动作而母联开关拒动时,母差保护无法切除故障,这时需由________或________来切除非故障母线。 3、902A选相元件拒动,延时________后后备三跳。 4、当阻抗__600____Ω时,功率电平与电压电平数值相等。 5、母线充电保护在母线、线路充电时,时间改为________秒;在冲击主变时,时间改为________秒;当充电良好后应及时将时间改为________秒。

6、在高压端与地短路情况下,电容式电压互感器的二次电压峰值应在额定频率的一个周波内衰减到低于短路前峰值的10%,称为电容式电压互感器的时间改为________。

7对于零序电流保护后备段,为了防止零序电流保护越级,应取常见运行方式下________的分支系数进行计算。 8、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值不低于____

1 / 15

____额定电压,且不大于________额定电压。

9、

电力设备和线路短路故障的保护应有________

和________,必要时可再增设________保护。

10、按照重合闸作用于断路器的方式,可以分为________、________和________。

11、某高压线路保护总动作时间0.08s,重合闸时间1s,断路器动作时间0.06s,则故障切除时间为________。 12电力系统________缺额引起电压降低。

13正常运行时,阻抗继电器感受的阻抗为________________。

14某电流互感器准确级为5P30,表示________________。

15、变压器过励磁倍数主要取 / 与额定运行状态下的 / 的比值。

16、变换器的两个重要指标是转换的_______和________。

17、当使用收发信机上的通道实验按钮时,在收发信机的发信起动逻回路中有发信的闭环回路以及相应的接环回路和有关的逻辑,

实现以下时间和发信逻辑:(以0秒为本侧发信开始时间)

0~ 毫秒内本侧发信后停信; 秒后本侧再次发信至 秒后停止。

2 / 15

毫秒后对侧发信,约 秒后停止发信。 18、继电保护有选择地切除故障,是为了________________。

19、变压器中性点间隙接地的间隙保护采用零序电流继电器与零序电压继电器________方式,动作时间为________。

20、 变压器的过负荷保护动作投________。

3、 判断题:将答案填入括号内,正确用“√”表示,错误用

“×”表示(15分)。

1、零序电流保护,能反映各种不对称短路,但不反映三相对称短路。( )

2、在电力系统运行方式变化时,如果中性点接地的变压器数目不变,则系统零序阻抗和零序等效网络就是不变的。 ( ) 3、母线差动及断路器失灵保护,允许用导通方法分别证实到每个断路器接线的正确性。( )

4、新投入或经变更的电流、电压回路,应直接利用工作电压检查电压二次回路,利用负荷电流检查电流二次回路接线的正确性。为了测试准确性,一般负荷电流宜超过20%的额定电流。( )

5、自耦变压器的另序电流保护应装在变压器中性线的电流互感器上。( )

6、当电流互感器饱和时,测量电流比实际电流小,有可能引起差动保护拒动,但不会引起差动保护误动。( )

7、 8、

互感器二次负载越小,误差越小。( )

在系统发生振荡情况下,同样的整定值,全阻抗继电器受

振荡的影响最大,而椭圆继电器所受的影响最小。 ( )

9、

距离保护原理上受振荡的影响,因此距离保护必须经振荡

3 / 15

闭锁。( )

10、 电流互感器二次可以短路,但不得开路。( ) 11、 发电机逆功率保护是用来保护发电机的保护类型之一。

( )

12、 带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保

护。( )

13、 在220千伏线路发生接地故障时,故障点的另序电压最高,

而220千伏变压器中性点的另序电压最低。( )

14、 高频距离保护不受线路分布电容的影响。( )

15、变压器的复合电压方向过流保护中,三侧的复合电压接点并联是为了提高该保护的灵敏度。( )

4、 选择题:选择A、B、C、D中的一个正确答案填入括号内

(15分)

1.能切除线路任一点故障的主保护是( )。

A.相间距离;B.纵联保护;C.零序电流保护;D.接地距离。

2.变压器差动保护为了减少不平衡电流,常选用一次侧通过较大的短路电流时铁芯也不致于饱和的,一般 选用( )。 A 0。5级;B D级 ;C 级。

3.试验工作应注意选用适合的仪表,整定试验所用的仪表精度为( )。

A.1级;B.0.5级;C.1.5级;D.0.2级。

4.利用基波另序电压的发电机定子单相接地保护( )。 A.不灵敏;B.无死区;C.有死区;D.灵敏。

5.在保护和测量仪表中, 电流回路的导线截面不应小于( )

2222

A.1.5 ;B.2.5 ; C.4 ; D.5

6.变压器比率制动的差动继电器,设置比率制动的主要原因是( )。

A. 为了躲励磁涌流;

B. 为了内部故障时提高保护的动作可靠性;

4 / 15

C. 当区外故障不平衡电流增加, 为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值。

7.母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止( ) A. 系统发生振荡时母线电流差动保护误动; B. 区外发生故障时母线电流差动保护误动;

C. 由于误碰出口中间继电器而造成母线电流差动保护误动。 8.继电保护的“三误”是( )。 A. 误整定﹑误试验﹑误碰; B. 误整定﹑误接线﹑误试验; C. 误接线﹑误碰﹑误整定

9. 过渡电阻对距离继电器工作的影响是( ) A 只会使保护区缩短;B只会使继电器超越;

C视条件可能失去方向性,可能使保护区缩短,也可能发生超越或拒动。

10.如果线路送出有功与受进无功相等,则线路电流、电压相位关系( )。

A. 电压超前电流45°,B.电流超前电压45°,C.电流超前电压135°D. 电压超前电流135°。

11.按照部颁反措要点的要求, 保护跳闸连接片( )。 C. 开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路; D. 开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路; E. 开口端应装在上方,接到保护的跳闸出口回路。 12.大型发电机变压器组非全相运行保护的构成,( )

A.主要由灵敏的负序或另序电流元件与非全相判别回路构成 B.由灵敏的相电流元件与非全相判别回路构成

C.由灵敏的负序或另序电压元件与非全相判别回路构成。 13.按照部颁反措要点的要求,防止跳跃继电器的电流线圈应( )

A接在出口触点与断路器控制回路之间 ; B与断路器线圈并联 ;

C与跳闸继电器的出口触点并联。

14.保护用电流互感器(包括中间电流互感器)的稳态比误差不应大于( )。

5 / 15