单位(个) 旋转扣件 0.3×(2×H×(L/la+1)+(2×(njj+nzj+nqj)+2×(H/h+1))×L)/6.5 339 单位(个)

悬挑梁验算 一、基本参数

主梁离地高度(m) 主梁间距(mm) 锚固点设置方式 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 32 1400 压环钢筋 1250 悬挑方式 主梁与建筑物连接方式 压环钢筋直径d(mm) 主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1600 梁/楼板混凝土强度等级 C30 普通主梁悬挑 平铺在楼板上 18 100 二、荷载布置参数

作用点号 1 2 各排立杆传至梁上荷载标准值F'(kN) 8.43 8.43 各排立杆传至梁上荷载设计值F(kN) 10.54 10.54 各排立杆距主梁外锚固点水主梁间距la(mm) 平距离(mm) 400 1250 1400 1400 附图如下:

平面图

立面图

三、主梁验算

主梁材料类型 主梁材料规格 主梁截面惯性矩Ix(cm) 主梁自重标准值gk(kN/m) 4工字钢 16号工字钢 1130 0.205 主梁合并根数nz 主梁截面积A(cm) 主梁截面抵抗矩Wx(cm) 主梁材料抗弯强度设计值[f](N/mm) 主梁弹性模量E(N/mm) 22321 26.1 141 215 206000 2主梁材料抗剪强度设计值[τ](N/mm) 125 主梁允许挠度[ν](mm) 1/250 荷载标准值: q'=gk=0.205=0.205kN/m 第1排:F'1=F1'/nz=8.43/1=8.43kN 第2排:F'2=F2'/nz=8.43/1=8.43kN 荷载设计值:

q=1.2×gk=1.2×0.205=0.246kN/m 第1排:F1=F1/nz=10.54/1=10.54kN 第2排:F2=F2/nz=10.54/1=10.54kN

1、强度验算

弯矩图(kN·m)

σmax=Mmax/W=17.583×106/141000=124.703N/mm2≤[f]=215N/mm2 符合要求! 2、抗剪验算

剪力图(kN)

τmax=Qmax/(8Izδ)[bh02-(b-δ)h2]=21.387×1000×[88×1602-(88-6)×140.22]/(8×11300000×6)=25.276N/mm2

τmax=25.276N/mm2≤[τ]=125N/mm2 符合要求! 3、挠度验算

变形图(mm)

νmax=6.712mm≤[ν]=2×lx/250=2×1250/250=10mm 符合要求! 4、支座反力计算

R1=-10.793kN,R2=32.574kN

四、悬挑主梁整体稳定性验算

主梁轴向力:N =[0]/nz=[0]/1=0kN 压弯构件强度:

σmax=Mmax/(γW)+N/A=17.583×106/(1.05×141×103)+0×103/2610=118.765N/mm2≤[f]

=215N/mm2

塑性发展系数γ 符合要求!

受弯构件整体稳定性分析:

其中φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数: 查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)得,φb=2

由于φb大于0.6,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B,得到 φb值为0.93。

σ = Mmax/(φbWx)=17.583×106/(0.929×141×103)=134.234N/mm2≤[f]=215N/mm2 符合要求!

五、锚固段与楼板连接的计算

主梁与建筑物连接方式 压环钢筋直径d(mm) 梁/楼板混凝土强度等级 平铺在楼板上 18 C30 锚固点设置方式 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 压环钢筋 1600

压环钢筋1