好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

引风机基础工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

湖南耒阳电厂二期(2×300MW)机组工程

引风机基础工程

施 工 方 案

.

.

湖南省第四工程公司耒阳电厂项目部

二OO二年九月

湖南耒阳电厂二期(2×300MW)机组工程

编制单位:

批 准:

审 核:

编 制 人:

引风机基础工程施工方案

.

.

一、工程概况

耒电二期工程包括两个锅炉引风机基础:即3#和4#机锅炉引风机基础。3# 机的定位坐标为A=458.59、B=650.20和A=477.59、B=616.20;4#机的定位坐标为A=458.59、B=733.00和A=477.59、B=699.00。

引风机基础的±0.00米相当于绝对标高86.0米(自然地坪标高详施工前的 测量记录)。因3#、4#机所处的土质情况不同,故地基处理方式有所不同:3#机基础部分采用人工挖孔灌注桩基础(4个),部分采用独立柱基础(11个);4#机基础全部采用人工挖孔灌注桩基础,共15个。人工挖孔桩桩径为900mm,桩长约17m左右,上设有1200mm×1200mm的承台;独立柱基础下截面为2600mm×3200mm,上截面为1200mm×1200mm。基础与基础之间设有地梁,梁截面为300mm×700mm。除垫层采用C10混凝土外,其余均采用C20混凝土。 每个锅炉引风机基础内设有2个引风机设备基础:14532mm×3600mm,埋置深度为2.5m。基础除垫层采用C10混凝土外,其余均采用C20混凝土。

引风机基础地面采用细石混凝土地面。

二、主要施工要点

1、施工顺序:定位放线——土方开挖——人工挖孔桩基础——独立柱基础、基础梁——引风机设备基础——地面。

.

.

2、施工测量:由专业的测量人员根据耒阳电厂项目部提供的测量控制网进行定位放线,并用经纬仪及钢卷尺定出各桩轴线及中心位置,并设置好龙门桩和基准点。

3、土方开挖:根据本工程的特点,拟采用机械和人工相结合的开挖方式。根据各轴线及中心位置点,放出各承台和独立柱基础的开挖边线(其平面尺寸加上工作面宽)。挖出的土方用挖机装车(人工开挖的先用人工运至场地外)、自卸汽车运至卸土区。

4、基坑挖至设计标高后,及时邀请监理、设计院和业主三方专业工代进行地基验槽,验收合格后及时用C10素混凝土封底(桩孔位置留着不封,以便开挖),并在基础外边砌筑180mm高砖围。 5、桩基施工

5.1 施工程序:定位放线→挖第一节桩孔土方→支模浇筑第一节混凝土护壁 →在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线→安装活动井盖、三木塔、活底吊桶、排水、通风、照明设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔四壁、校核桩孔垂直度和直径→重复第二节挖土、支模、浇筑混凝土护壁工序,循环作业直至设计深度→清理虚土、排除积水,检查尺寸和持力层→浇垫层混凝土→钢筋笼就位→浇筑桩身混凝土→养护、动测验桩。 5.2 施工方法

5.2.1 定位放线:根据引风机基础中心控制点及桩基施工图定出各桩孔中心 位置,再定出桩孔开挖边线。

5.2.2 成孔:挖土由人工用镐、锹从上至下逐层进行,遇坚硬土质用锤、钎或风镐进行破碎。挖孔直径按桩直径加2倍护壁厚度来控制截面。所有弃土装入

.

.

活底吊桶,用辘轳提升至地面后用人力翻斗车将余土运出。地下水采取随挖随用吊桶将泥水一起吊出。

挖孔每进尺1米(当土质较差时,视情况掌握进尺尺寸)及时装模浇灌C20混凝土护壁,每天进尺速度不得超过2模。护壁施工采用定型钢模板,拆上一节,支下一节,循环周转使用;护壁内设有ф8mm、φ6mm的钢筋;混凝土采用搅拌机拌和,吊桶运输,人工浇筑。为了加速混凝土的硬化,在混凝土中掺加TQN早强剂。

桩端嵌入中风化粉砂岩内不少于1.35m或强风化粉砂岩内不少于4米,且桩长不少于10米,并由岩土工程师鉴定签证。当挖孔到设计桩底标高时,及时清孔、验孔,并用100mm厚的C20混凝土(采用人工拌制)进行封底。

5.2.3 桩孔中心线及截面尺寸

为了粗略控制挖土时桩孔中心线,在安装提升设备时,将吊桶的粗麻绳中心与桩孔中心线一致。护壁支模中心线的控制,系将桩控制轴线、高程引到第一节混凝土护壁上,每节以十字线对中,吊大线锤作中心控制,用卷尺找圆周,以基准点测量孔深,以保证桩孔、孔深和截面尺寸正确。

5.2.4 地下水位降低:根据试桩报告该基础处于砂卵石层,含有地下水,故桩基施工时,及时将桩孔内的积水排出。

5.2.5 钢筋笼加工安装

根据施工图和桩孔实际深度,认真做好钢筋配料加工工作。钢筋笼竖向主筋连接采用搭接焊接接头,搭接长度为10d,采用E50焊条,同一水平截面上的接头个数不得超过钢筋总根据的50%;螺旋箍筋与桩主筋绑扎,同时采用梅花点焊,钢筋内侧每隔2m加设一道加劲箍,并在箍内设一井字加强支撑,与主筋焊接牢固组成骨架;另在钢筋笼四侧主筋上每隔4m设置耳环,以控制主筋保护层厚度。

.

引风机基础工程施工方案

.湖南耒阳电厂二期(2×300MW)机组工程引风机基础工程施工方案..湖南
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8aacl1vvvc0ne2d1fovz9epjx24qp9012ta
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享