好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

gb-50016--建筑设计防火规范2024修订版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

三级 ―、二级 丁 三级 四级 ―、二级 戊 三级 四级 2 不限 3 1 不限 3 1 3000 不限 4000 1000 不限 5000 1500 2000 不限 2000 ― 不限 3000 一 ― 4000 ― ― 6000 ― ― ― 1000 ― ― 1000 ― 一 注:1防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范第条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定。

2除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗。

3一、二级;耐火等级两革、多霉逭续联畜厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。

4一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限。

5一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定,但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于的防火隔墙和的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。

6厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。

7“一”表示不允许。

【条文说明】本条为强制性标准条文。根据不同的生产火灾危险性类别,正确选择厂房的耐火等级,合理确定厂房的层数和建筑面积,可以有效防止发生火灾及其蔓延扩大,减少损失。在设计厂房时,要综合考虑安全与节约的关系,合理确定其层数和建筑面积。

甲类生产具有易燃、易爆的特性,容易发生火灾和爆炸,疏散和救援困难,如层数多则更难扑救,严重者对结构有严重破坏。因此,本条对甲类厂房提出了较严格的规定。

为适应生产发展需要建设大面积厂房和布置连续生产钱工艺时,防火分区采用防火墙分隔有时比较困难。对此,除甲类厂房外,规范允许采用防火分隔水幕或防火卷帘等进行分隔,有关要求参见本规范第6章和现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定

对于传统的干式造纸厂房,其火灾危险性较大,仍需符合本规范表的规定,不能按本条表注3的规定调整。

厂房内的操作平台、检修平台主要布置在高大的生产装置周围,在车间内多为局部或全部镂空,面积较小、操作人员或检修人员较少,且主要为生产服务的

工艺设备而设置,这些平台可不计入防火分区的建筑面积。 除本规范另有规定外,仓库的层数和面积应符合表的规定。

表仓库的层数和面积

每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积(m2) 单层仓库 仓库的储存物品的火耐火等灾危险性类别 级 层数 每座 防火 每座 防火 座 防火 括地下仓库 分区 仓库 分区 仓库 下室) 甲 3、4项 1、2、5、6一级 ―、二级 1 1 180 750 60 ― 250 ― ― ― ― 多层仓库 高层仓库 地下或半地下每仓库(包分区 或半地最多允许

项 ―、二级 1、3、4项 3 1 5 1 5 1 2000 500 2800 900 4000 1200 6000 2100 不限 3000 2100 不限 3000 2100 500 900 250 700 1500 300 1000 2800 400 1500 4800 1200 4000 1000- 三级 3 700 1200 400 ―、二级 不限 丁 三级 四级 3 1 3000 不限 1500 1000 1500 700 ― 500 4800 1200 ― 500 300 700 ― ― 150 500 ― ― ― 300 ― ― ― 乙 2、5、6项 三级 ―、二级 三级 ―、二级 1项 丙 2项 三级 ―、二级 不限 ―、二级 不限 戊 三级 四级 3 1 不限 不限 2000 1000 2100 700 ― 700 6000 1500 ― 1000 注:1仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。

2石油库区内的桶装油品仓库应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074的规定。

3一、二级耐火等级的煤均化库,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于12000m2。

4独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库,当建筑的耐火等级不低于二级时,每座仓库

的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加倍。

5一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于12000m2,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m2;三级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于3000m2,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大1000m2。

6一、二级耐火等级且占地面积不大于2000m2的单层棉花库房,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000m2。

7一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积,应符合现行国家标准《冷库设计规范》GB50072的规定。

8“一”表示不允许。

【条文说明】本条为强制性标准条文。仓库物资储存比较集中,可燃物数量多,灭火救援难度大,一旦着火,往往整个仓库或防火分区就被全部烧毁,常造成严重经济损失,因此要严格控制其防火分区的大小。本条根据不同储存物品的火灾危险性类别,确定了仓库的耐火等级、层数和建筑面积的相互关系。

本条强调仓库内防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙进行分隔,不能用其他分隔方式替代,这是根据仓库内可能的火灾强度和火灾延续时间,为提高防火墙分隔的可靠性确定的。特别是甲、乙类物品,着火后蔓延快、火势猛烈,其中有不少物品还会发生爆炸,危害大,要求甲、乙类仓库内的防火分区之间采用不开设门窗桐口的防火墙分隔,且甲类仓库应采用单层结构。这样做有利于控制火势蔓延,便于扑救,减少灾害。对于丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需釆用与防火墙等效的措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度一般控制在不大于,高度最好控制在以下,以保证该

gb-50016--建筑设计防火规范2024修订版

三级―、二级丁三级四级―、二级戊三级四级2不限31不限313000不限40001000不限500015002000不限2000―不限3000一―4000――6000―――1000――1000―一注:1防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大
推荐度: