砌筑抹灰工程施工方案
目录
1、 2、 3、 3、1 3、2 3、3 3、4 4、 4、1 4、2
工程概况 ............................................................................................................ 1 工程重点及难点 ................................................................................................ 1 施工部署 ............................................................................................................ 1 人员职责及配备 ................................................................................................ 1 材料准备 ............................................................................................................ 2 小型工机具配备 ................................................................................................ 2 机械设备配备 .................................................................................................... 2 砌筑工程 ............................................................................................................ 2 工艺流程 ............................................................................................................ 2 施工方法 ............................................................................................................ 2
清理基层、定位放线、抄平、立皮数杆 ................................................. 2 浇水湿润 ..................................................................................................... 2 制备砂浆 ..................................................................................................... 3 砌筑 ............................................................................................................. 3
4、2、1 4、2、2 4、2、3 4、2、4 5、 5、1 5、2 5、3 6、 7、 8、
抹灰工程 ............................................................................................................ 4 工艺流程 ............................................................................................................ 4 工作原则 ............................................................................................................ 4 施工方法 ............................................................................................................ 4 质量控制措施 .................................................................................................... 4 安全控制措施 .................................................................................................... 5 文明施工及环境保护措施 ................................................................................ 6
砌筑抹灰工程施工方案
1. 工程概况
宁德核电厂二期混凝土搅拌站及土建试验室工程,砌体工程主要分为MU10砌块以及MU7、5加气混凝土砌块两大类(地磅房±0、000米以下采用MU15蒸压灰砂砖,±0、000米以下采用MU10承重多孔砖),MU10砌块用于±0、000米以下墙体砌筑,MU7、5加气混凝土砌块主要用于±0、000米以上墙体,墙体抹灰为一般抹灰工程做法。
2. 工程重点及难点
为确保砌体、抹灰工程施工质量,本施工方案重点考虑的内容主要从选材到施工,严格按照规范及工法进行施工、质量监督,确保工程满足设计要求。 3. 施工部署 3.1 人员职责及配备
工长:负责组织砌筑、抹灰施工,进行施工人员、机具、材料的调配,组织施工前技术、安全交底并对安全文明施工与施工进度负责。
技术员:负责施工方案的编制,处理技术问题,图纸问题的澄清。
技术监督:负责根据施工方案编制施工前的技术、安全交底,施工中进行技术指导与监督,施工结束后进行内部检查,并制作施工资料。
安全员:会同技术员对施工人员进行安全交底,检查施工中的安全措施实施情况。
质量检查员:负责对砌体施工的整个过程进行监控与质量监督。 瓦工:负责砌筑施工。 抹灰工:负责抹灰施工
架子工:负责操作脚手架的搭设与拆除。 普工:负责砖砌体的搬运,砂浆的倒运等杂活。 3.2 材料准备
砌体工程所采用的材料、半成品均应按现行国家质量标准及有关规定进行检验、验收。
砖砌体所用砖的规格及强度等级,必须根据设计要求选用,砖砌体所用的砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求,砌筑砂浆的拌制必须严格按土建试验室提供
砌筑抹灰工程施工方案
的配合比进行拌制。
抹灰砂浆必须按照设计要求进行拌制与操作应用。 3.3 小型工机具配备
铁抹子、灰桶、皮卷尺、钢卷尺、皮数杆; 铝合金靠尺、2m长刮杆、楔形塞尺、水平尺、方尺; 胶皮管、手推车、铁锹、灰铲; 白线、铁钉、扫帚、铁锤等。 4. 砌筑工程 4.1 工艺流程
清理基层→定位放线→抄平、立皮数标杆→浇水湿润→制备砂浆→砌筑→清扫→验收 4.2 施工方法
4.2.1 清理基层、定位放线、抄平、立皮数杆
砌筑前,应将楼地面找平并清理干净,然后按设计图纸放出墙体的轴线,并在其她砌体转角处、交接处应立好皮数杆,皮数杆间距不得超过15m,皮数杆上画出每皮砖的高度及灰缝厚度,砌筑时,在皮数杆上拉准线。对于混凝土砌块砌体在墙体底部采用标准砖砌筑,宽度依据设计要求定,高度250mm左右(不得小于200mm)。 4.2.2 浇水湿润
砖块在砌筑24小时前应浇水湿润,以确保砖块不再吸收砂浆中的水分,从而保证砂浆的强度。 4.2.3 制备砂浆
砂浆的配合比应采用重量比,并经试验确定。砂浆应随拌随用,水泥砂浆与水泥混合砂浆必须在拌成后3小时与4小时内使用完。每一检验批且不超过每250m砌体中同强度等级与品种的砂浆。砂浆取样不少于一组,如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。 4.2.4 砌筑
3
砌筑方法:采用“三一”砌法。
砌块砌筑时,应上、下错缝,内外搭砌,灰缝应横平竖直,砂浆饱满,砌体之间有良好的粘结力,垂直灰缝宽度与水平灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不