重要厂用水系统(SEC)
重要厂用水系统是完全与质量和安全相关的系统,这是因为,无论在电站正常运行工况或事故运行工况下,该系统都将导出设备冷却水系统所传输的热量,传到海水中。该系统又称为核岛的最终热阱。 5.3.1 系统功能
冷却设备冷却水系统RRI,并将其热负荷输送到海水中。 5.3.2 系统描述
重要厂用水系统为一个开式循环系统,流动工质为海水。
与RRI系统类同,每台机组中,SEC系统也分为两个相互独立的系列(A系列和B系列)。两个系列的设备和流程基本相同。A系列流程如图5.4所示。
图5.4 SEC系统(A系列)流程简图
系统的每个系列均由两台SEC泵并联从海水过滤系统(CFI)吸入海水,经SEC管道、水生物捕集器及两台并联的RRI/SEC热交换器,将冷却RRI后的海水排入SEC集水坑,再由排水管将其排往排水渠入海。 5.3.3 系统的主要设备特性
1.泵SEC001-004PO
每个机组有4台SEC泵,每个系列两台。
SEC泵为立式离心泵,其电机装在泵的上部,电机由应急电源(LHA或LHB)供电。
SEC泵的特性如下:
环5-40 海<3 海1.03 海11~33 水温度,水密度,3境水杂温质度尺,寸℃ 额3400 mm 额25.5 g/m 同1000 ℃ 电6600 定定步扬流程转压量,速,m,水,m/h 柱 rpm V 3 2.水生物捕集器SEC001、002FI
SEC系统每个系列在RRI/SEC热交换器的上游都装有一台水生物捕集器,用来过滤海水中直径大于4mm的水生物。
水生物捕集器的主要部件是一个网孔为4mm的柱形过滤芯。水生物捕集器的结构如图5.5所示。海水从下部进入捕集器,过滤水从侧面流出。滤网冲洗管从捕集器上方引出。
图5.5 水生物捕集器的结构简图
3.热交换器RRI001-004RF
RRI/SEC热交换器属于RRI系统,在该系统设备特性中已有介绍。在SEC侧,热交换器的上游和下游都装有隔离阀及供化学清洗用的管接头。
4.阀门
SEC系统所有阀门都适用于海水。另外,除水生物捕集器上装的自动冲洗阀外,其余阀门均为手动阀。
5.管道
在SEC泵房及RRI/SEC热交换器房间内,均采用内涂氯丁橡胶的碳钢管道,在SEC管廊及核辅助厂房下面管廊中采用内衬钢管的混凝土管道。参见图5.6
图5.6 SEC系统管道走向示意图
6.SEC泵入口的水管道
SEC泵入口与循环水的涵道之间由混凝土管道连接。同一机组SEC系统两个系列入口管道之间由混凝土管道连接。联通管线上有两个隔离阀,机组正常运行时,这两个隔离阀处于关闭状态,两个阀门之间充以除盐水。
7.SEC集水坑、排水槽及排水管道
SEC集水坑在核辅厂房外,同一机组两个集水坑之间相通。 排水槽紧邻集水坑,之间有一矮墙,集水坑中的水从矮墙上面溢流到排水槽,然后再进入排水管,如图5.7所示。
图5.7 SEC系统排水结构示意图
一个机组有一个排水槽和一条排水管线。两个机组的排水槽之间有涵道相通,使两机组间的排水管互为备用。SEC水经排水管进入SEC排放结构,然后进入排水渠,再入大海。
在排水管与排水槽及排入结构之间都设有闸门,用于排水管及排入结构的维修。排水管下游有一导流室,可改变水流方向。室内装有防破坏金属栅栏。 5.3.4 系统的运行
1.SEC泵的操作
SEC泵操作的一般原则,是根据不同运行工况下RRI系统的总热负荷及RRI/SEC热交换器的污垢系数来决定SEC泵投运的数目。SEC系统在不同运行工况下投运泵的数目、流量及温度见表5.5。
SEC系统长期连续运行,SEC泵可以从应急停堆屏进行操作。
表5.5 SEC系统运行工况及参数
机组运行工况 机组启动 正常运行 机组冷停堆 (4~20h) 1系列 2系列 机组冷堆20h后 1系列 2系列 LOCA 投入运行泵的数目 1系列 2 1 2 2 1 2系列 0 0 1 1 0 设计流量 m/h 4410 3332 4410 3332 4410 3332 3332 3最大入口温度℃ 30 30 30 30 30 30 33 最大出口温度℃ 39 38 42 39 37 33 48 2.RRI/SEC泵的自动启动条件
(1) 正在运行中的一台泵跳闸,则该系列的另一台备用泵将自动启动; (2) 正在运行着的系列不可用时,另一备用系列的一台泵将自动启动(A列003PO和B列004PO优先);
(3) RRI系列切换时,SEC相应备用系列的一台泵将自动启动(SEC003PO和SEC004PO优先),同样,当SEC系列切换时,RRI相应备用系列的一台泵将自动启动(RRI003PO和RRI004PO优先);
(4) A系列柴油机启动供电时,RRI和SEC 系统A系列的一台泵将自动启动(003PO优先),同样,B系列柴油机启动供电时,RRI和SEC系统 B系列的一台泵将自动启动(004PO优先);
(5) 出现安注信号“SI”或安全壳喷淋信号“CS”时,RRI和SEC系统备用系列的一台泵将自动启动(003PO和004PO优先)。
3.其它操作
(1) 水生物捕集器的冲洗
正常情况下,冲洗阀会自动开启和关闭,对捕集器进行冲洗操作;在正常运行工况下,当出现捕集器高压差报警时,操纵员可在主控室打开冲洗阀冲洗。
(2) 失去厂外供电
这时,SEC泵由应急柴油机供电。