数字移动通信系统,已经历三代,第一代为频分制(FMA),容量小,体积大,在我国已基本淘汰。第二代为时分制(TDMA),容量较大(约1000户/基站),在我国已大量使用,且目前一些运营商正在倍增扩容。第三代为码分制(CDMA),容量大,且适合数据业务传递,目前中国联通正在建设,数字移动通信设备安装工程的质量控制分为:安装准备,交换设备安装,基站设备安装,基站设备调测,交换设备调测,传输设备调测,工程初验,试运行,终验,保质期等阶段。下面叙述各阶段质量控制的方法和要点。

一,设备安装准备阶段质量控制

监理工程师对安装准备阶段质量控制主要分四个方面:机房条件,天线铁塔,设备器材检验,施工技术力量检验,装机机具仪表检验。监理工程师应要求承包单位按这个五方面填报报验申请表(A4)。下属五方面的技术要求既是承包单位填报的主要内容,也是监理工程师进行现场检验的依据。

(一)机房条件检查

1,机房建设应符合工程设计要求。有关建筑工程已完工并验收合格,机房墙壁及地面已充分干燥,门扇闭锁应安全可靠。

2,机房地面,墙壁,顶棚的预留孔洞,预埋件的规格,数量,位置,尺寸等均应符合工程设计要求。

3,当机房需做地槽时,地地槽的走向路由,规格应符合工程设计要求,地槽盖板坚固严密,地槽内不得参水。

4,机房的通风,取暖,空调等设备已安装完毕,并能提供使用,室内温度,湿度应符合工程设计要求。

5,机房建筑的防雷保护接地系统已经竣工并验收合格,接地电阻值必须符合工程设计的要求。

6,在铺设活动地板的机房内应检查地板板块铺设是否稳固平整,水平误差小于等于2mm,板块支柱接地良好,接地电阻和防静电设施应符合工程设计的要求。

7,机房建筑必须符合《邮电建筑防火设计标准》的有关规定,机房内及其附近严禁存放易燃易爆等危险品。

8,市电已引入机房,机房照明系统已能正常使用。

(二)天线铁塔检验

安装天线的承包单位在安装前必须对铁塔检验。可首先查阅铁塔工程的竣工技术资料,并现场对照检验下述各项,然后填报天线安装条件报验申请表,报送监理审核鉴证。监理工程师应按下述各项现场对铁塔进行复查。其检验项目有: 1,铁塔塔身与基础应符合工程设计要求,铁塔建筑已完工,并验收合格。

2,铁塔构架无变形。

3,铁塔高度,平台,加挂支柱的暗转高度及位置等均应符合工程设计要求。

4,铁塔垂直度应符合工程设计要求铁塔中心轴线倾斜度允许偏差小于等于1%。

5,铁塔连接螺栓应符合下列要求:

(1)与铁塔基础连接的构建螺栓必须上双螺母。

(2)螺栓穿向应一致。

(3)螺母拧紧后螺栓外露丝扣为3~5扣。

(4)铁塔全部链接螺栓均应做放松处理。

6,铁塔防腐层质量检验:

(一)油漆塔必须涂底漆,涂漆应均匀,无流痕,无气泡,不掉皮。

(二)镀层塔的镀层应均匀,不起泡,不翘皮,无返锈现象。

(三)用0.25kg的小锤轻击铁塔构建时,防腐层不得脱落。

(四)塔靴紧固螺栓应按工程设计要求做防腐处理。

7,避雷针安装位置及高度应符合工程设计要求,避雷针安装牢固,端正,允许垂直偏差小于等于5%。

8,防雷保护接地电阻阻值应符合工程设计要求。

9,铁塔航空标志灯的安装应符合工程设计要求或航空部门的相关规定。

10,拉线塔的拉线地锚埋设计应符合工程设计要求:

(一)地锚埋设深度允许偏差±50mm。

(二)地锚出土点位置允许偏差±50mm。

(三)埋设地貌的回填土夯实,土堆整齐,地锚埋自然顺直。

11,铁塔两层拉线之间的弯曲度应符合工程设计要求。

12,拉线双螺旋调好后,螺杆端距螺旋内口尺寸要求:

(1)(一)高度小于80m的塔铁,应在10~30mm之内。

(2)高度在80m以上的铁塔,应在20~60mm之内。

13,自立式铁塔基础必须符合下列要求:

(1)基础位置和高度应符合工程设计要求。

(2)基础顶面平整,允许水平偏差±1.5mm。

(3)地脚螺栓露出基础顶面长度应符合工程设计要求。螺栓应垂直,无变形,多边形铁塔的各对应基础螺栓中心间距允许偏差±3mm。

14,自立式铁塔塔靴安装位置正确,各塔靴的中心间距允许偏差±3mm,各塔靴的高度允许偏差±3mm,塔靴钢板下面应填充水泥砂浆或钢结构做永久性支撑。

监理工程师在审核承包单位的天线安装条件的报验申请表(A4)和现场检查之后,对铁塔中不符合条件的项目,应签发监理工作联系单(C1)报建设单位,由建设单位组织铁塔建筑承包单位按要求进行修整

(三)建设器材检验

1,设备供货单位应向监理工程师报送监理工作联系单位要求对已运输到施工现场的设备和主要器材监理工程师应组织供货单位和承包单位对设备器材进行检验。进行开箱清点和外观检查,并转交。检查结果符合下列要求:

(1)主要设备必须全部到齐,规格型号必须符合工程设计要求,无受潮和破损现象。

(2)主要材料的规格型号应符合工程设计要求,其数量应能满足连续施工的需求。

(3)主要器材的电气性能指标应符合进网技术要求。

2,承包单位应对设备器材检验做好记录,填报工作材料/构配件/设备报验表(A9),并将检验记录作为附件,报送监理工程师鉴证,监理工程师审核后应及时鉴证,设备器材由承包单位保管,并允许用于工程。

3.,当发现有受潮,受损或变形的设备和器材时应有监理工程师确定是否退换或修整,并签发监理工程师通知单,通知供货单位及时解决。

4,供货单位接到监理工程师通知后,应及时回复解决方法,或将不合格材料运出现场,重新更换,或派人到现场修补缺陷。

5,工程建设中不得使用不合格的设备或器材,当器材型号不符合工程设计要求而需作较大改变时,承包单位必须向监理工程师报告,并填写监理工作联系单,由监理工程师通过建设单位与设计单位商讨是否变更设计,否则作为不符合器材。

(四)施工安装技术力量检验

1,监理工程师应对承包单位报送的施工组织设计进行认真审核,并签认。对技术力量或施工技术方案不符合安装要求的应签发监理工程师通知单,要求承包单位修整。

2,承包单位在施工安装前,应填报施工技术人员资格报验申请表(A4),附上技术人员名单及职称,学历,岗位证书等相关复印件。报送监理审核。监理工程师受到报验申请后,应及时对照名单进行审核,必要进行技能质疑。

3,批准的施工技术人员和技术方案承包单位不得改变。如确需改变必须填报监理工作联系单(C1)讲明原因和改变的内容向监理报告,监理工程师审核批准后方可改变。

(五)装机机具仪表检验