六层框架办公楼设计
1建筑说明
1.1 工程概况
本建筑位于某市文化行政区临街一侧,六层现浇钢筋混凝土框架结构,房间开间3.9米,层高3.6米。长35.1米,宽14.8米,高21.6米。总建筑面积3116.88平方米。
1.2 设计资料
1) 本建筑设计使用年限为50年. 2) 耐火等级为2级.
3) 基本风压w0=0.35 KN/M2,基本雪压s0=0.25 KN/M2.
4) 建筑结构安全等级为二级;抗震设防烈度为8度;建筑场地类别为2类,建筑抗震设防类别为丙类. 1.3 总平面设计
总平面布置的基本原则:
1) 应根据一栋楼或一个建筑群的组成和使用功能,结合所处位置和用地条件、有关技术要求,综合研究新建的、原有的建筑物、构筑物和各项设施等相互之间的平面和空间关系,充分利用土地,合理进行总体布局,使场地内各组成部分成为有机的整体,并与周围环境相协调而进行的设计。
2) 应结合地形、地质、气象条件等自然条件布置,有效组织地面排水,进行用地范围内的竖向布置。
3) 建筑物的布置应符合防火、卫生等规范及各种安全要求,并应满足交通要求。 4) 建筑物周围布置应与城市主干道及周围环境相协调,合理组织场地内的各种交通流线(含人流、车流、货流等),并安排好道路、出入口,并考虑风向及人员出入的便利。
1.4 主要房间设计
主要房间是各类建筑的主要部分,是供人们学习、生活的必要房间,由于建筑物的类别不同,使用功能不同,对主要房间的设计也不同。但主要房间设计应考虑的基本因素仍然是一致的,即要求有适宜的尺寸,足够的使用面积,适用的形状,良好的采光和通风条件,方便的内外交通联系,合理的结构布置和便于施工等。
因此,本建筑的柱网横向尺寸6.0m+2.8m+6.0m,纵向尺寸3.9m×9m。 1.5 辅助房间设计
在本建筑中,辅助房间主要为卫生间。
卫生间的设计在满足设备布置及人体活动的前提下,应设在人流交通线上与走道
1
楼梯间相连处,如走道尽端,楼梯间即出入口或建筑物转角处,为遮挡视线和缓冲人流。
在本建筑中,每层设男、女卫生间各1间。设在楼梯的两边,卫生间单间尺寸为3.9m×6m.
1.6 交通联系空间的平面设计
主要房间和辅助房间都是单个独立的部分,而房间与房间的水平与垂直方向上的联系、建筑物室内外之间的联系,都要通过交通联系来实现。交通联系空间按位置可分为水平交通空间(走廊),垂直交通空间(楼梯,坡道)和交通枢纽空间(门厅,过厅)。交通联系空间形状、大小、部位主要决定于功能关系及建筑空间处理的需要,设计时应主意:交通流线简洁明确,对人流起导向作用。良好的采光、通风。安全防火,平时人流畅通,联系方便;交通联系空间的面积大,要有适当的高度和宽度。 1) 水平交通空间的平面设计
走廊起着联系各个房间的作用,走廊宽度的确定,应符合防火、疏散和人流畅通的要求,本建筑走廊轴线尺寸为2800mm。
走廊要求有良好的采光,本建筑设计采用内廊式,为便于有充足的采光,采取:依靠走廊尽端的开窗(尺寸2100×2100mm);利用门厅采光;灯光照明。 2) 垂直交通空间的平面设计
楼梯是多层房屋的垂直联系和人流疏散的主要措施。由于该建筑物是办公楼,按防火要求和疏散人流,该建筑物设双跑楼梯。 3) 交通枢纽空间
门厅作为交通枢纽,其主要作用是集散人流,转换人流方向,室内外空间的过渡或水平与垂直交通空间的衔接等。门厅一般应面向主干道,使人流出入方便,有明确的向导性,同时交通流线组织应间明醒目。本设计中大厅门取3300mm×3000mm,门开启方向是里外都可以开的弹簧门,另外在楼梯下设应急门2400 mm×1800 mm,以满足防火疏散要求。
所有的窗户均采用铝合金窗,门为木门(大门除外)。 1.7 剖面设计 1) 层高的确定
层高是剖面设计的重要依据,是工程常用的控制尺寸,同时也要结合具体的物质技术、经济条件及特定的艺术思路来考虑,既满足使用又能达到一定的艺术效果。
本建筑为六层,主要为办公室,层高确定为3.6m,这样的房间高度比较合适些,给人一正常的空间感觉。 2) 室内外高差的确定
2
为防止室内受室外雨水的流渗,室内与室外应有一定的高差,且高差不宜过大,若过大便不利于施工和通行,故设计室内外高差为0.6m。 3) 屋面排水设计
本建筑设计中屋面利用材料找坡(2%),采用有组织排水(女儿墙外排水),为了满足各个落水管的排水面积不大于200m2, 公设8个落水管。因2%<1/12,故为平屋顶。
4) 楼梯剖面设计
所有楼梯均采用现浇钢筋混凝土结构,其具有整体性好,坚固耐久,刚度好等特点。
楼梯踏步面层要求耐磨、美观、防滑,便于清扫,踏步高为300mm,宽为150mm。 1.8 立面设计
建筑立面可以看成是由许多构件组成,如墙体、梁柱、门窗及勒角、檐口等,恰当地确定立面中这些构件的比例、尺寸,运用节奏、韵律、虚实、对比等规律,已达到体型完整,形式和内容的统一。本结构是钢筋混凝土框架,具有明快、开朗、轻巧的外观形象,不但为建筑创造了大空间的可能性,同时各种形式的空间结构也大大丰富了建筑的外部形象,立面开窗自由,既可形成大面积独立窗,也可组成带形窗等。 1) 体型
建筑体型设计主要是对建筑物的轮廓形状、体量大小、组合方式及比例尺的确定。本建筑根据场地和周围环境的限制,整栋建筑物采用“一”字型,结构和经济方面都容易满足。 2) 墙体
MU10蒸压砂灰砖120厚,内砌250厚加气混凝土、小型砌块。 内墙做法:240厚加气混凝土小型砌块 3) 门厅
门厅为建筑物的主要出入口,门厅的装饰要能体现建筑物的性质及气势。门厅做的与一层同高,门厅尺寸为3900mm×3600mm。 1.9 构造设计
构造设计主要包括楼地面设计、屋面设计、女儿墙设计等。
地面设计应根据房间的使用功能和装修标准,选择适宜的面层和附加层,从构造设计到施工质量上确保地面具有坚固、耐磨、平整、不起灰、易清洁、防火、保温、隔热、防潮、防水、防腐蚀等特点。 1) 大理石地面做法
12mm厚大理石块面(水泥砂浆檫缝)
3
20mm厚细石混凝土 现浇楼板(100mm) 天棚抹灰(15mm) 2) 屋面做法 三毡四油铺小石子
20mm厚水泥砂浆找平层 50mm厚苯板保温
1:10水泥珍珠岩找坡(坡度3%) 一毡二油隔气层 20mm水泥沙浆找平
100mm厚现浇钢筋混凝土板 天棚抹灰(15mm) 3) 散水做法 100mm厚1:2:3细实混凝土撒1:1水泥沙子压实抹光 150mm厚3:7灰土 素土夯实向外坡度5% 见图1.1 4) 屋面泛水做法 见图1.2
图1.1
4
三毡四油上铺小石子厚水泥沙浆找平厚苯板保温:10水泥珍珠岩找坡(3%)一毡二油隔气层厚水泥沙浆找平线浇楼板(100)天棚抹灰(15)
屋面做法图1.2
防水卷材女儿墙外排水的雨水口构造
图1.3
建筑设施详表1-1 类别 门 尺寸 2100?1000 1800?2400 3300?3000 窗 2400?2100 2100?900 2100?2100 数量 93个 1个 1个 101个 6个 12个 附注 M1室内木门 楼梯口应急门 M2玻璃大门 铝合金窗C1 铝合金窗C3 走廊窗 C2 5
卫生间 储藏室 文档室 资料室 办公室 高级办公室 小会议室 大会议室
6000?3900 6000?3900 6000?3900 6000?3900 6000?3900 7800?6000 10800?6000 15600?6000 12个 6个 5个 5个 41个 8套 2个 2个 男女各6个 图2.1框架平面布置与计算单元简图 2 框架结构布置
取一榀横向平面框架计算,见图2.1 2.1 计算单元
取相邻两个柱距的各1/2宽作为计算单元。计算框架几何尺寸。 2.2 框架截面尺寸 横向框架梁
h= (1/10 ~ 1/18)L=(1/10 ~ 1/18)?6m=0.306 ~ 0.55m 取h=0.6m b=(1/2 ~ 1/3)h= (1/2 ~ 1/3)?0.6m= 0.2 ~ 0.3m 取b=0.25m
中间框架梁由于跨度小,截面尺寸取为0.25m?0.45m 纵向框架梁
h= (1/10 ~ 1/18)L=(1/10 ~ 1/18)? 3.9m=0.22 ~ 0.39m
b=(1/2 ~ 1/3)h= (1/2 ~ 1/3)? (0.22 ~ 0.39)m=0.11 ~ 0.20m 综合建筑工程中设计情况取b ?h=0.25m ?0.40m 框架柱
b=h=(1/8 ~ 1/12)H=(1/8 ~ 1/12) ? 3.6m=0.45 ~ 0.3m 取b*h=0.45m?0.45m 楼板厚度(采用双向板) h=L/40=3.6m/40=0.09m
综合建筑工程中设计情况取板厚为100mm。见图2.2, 图2.3。 2.3 梁柱的计算高度(跨度)
梁柱的跨度,取轴线间距,边梁跨为6m,中间梁跨度为2.8m
6