配电箱柜、电表箱、分户箱分项工程施工工艺标准
一、适用范围
适用*****公司承接施工的工程。 二、编制依据
根据现行电气施工验收规范、质量检验标准、国家安装标准图集。 三、施工准备 第一节 、材料要求:
1.1订货前根据设计图纸及现场察访情况确定各方面的技术要求:尺寸大小、开孔位置、预留的空间位置~进出线的走向位置等。
1.2箱体钢板厚度至少保证在1.5mm厚。
1.3电表箱、分户箱的进出线管为暗埋时~不准厂家预留孔。因为现场上的进出管是不确定的~必须在现场上开孔,电表箱、分户箱的进出线为线槽明敷时~在上下预留方孔,。
1.4 三箱到货后要检查以下方面: a) 钢板厚度,1.5mm。
b) 箱体油漆无脱落, 周边平整无损伤。
c) 箱内各种元器件应安装牢固、导线排列整齐、压按牢固~并有产品合格证。
d) 开关等元器件的型号、品牌、容量等符合要求。 第二节:主要机具 第 1 页 共 7 页
开孔钻、冲击钻、手锤、电工工具、水平尺、钢卷尺、扳手、吊线锤、塞尺 第三节:作业条件
3.1随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。
3.2安装分户箱体时~抹灰完成至少在疤打完~安装芯子时墙面装修全部完成。门窗工程全部完成。
3.3安装电表箱时强电井内由装修全部完成~门锁全完交付使用。 3.4配电柜安装时土建装修全完~否则装好就抹不到灰~刷不到油漆了。 四、工艺流程
基础及及支架的制作?分户箱体的安装?配电箱安装?电表箱安装?分户箱内元器件安装?接线安装?试验调整?送电试运行
五、操作工艺 5.,基础及支架的制作
1.落地柜采用型钢10#槽钢基础~制作型钢基础时要根据现场实际情况测量下料~下料严禁气割~开孔要用台钻或手电钻~严禁气割~基础型钢支架要四角平整~这样才能保证落地柜的平稳~并且开孔的位置要根据箱柜安装孔确定。
2.支架要刷防锈漆~刷银粉漆。 5.2分户箱体的安装
待土建砌砖工程中把分户箱体的洞口留出后~且土建打了灰疤或者抹了灰后方可进行箱体的安装~安装箱体时要注意保持箱体口能够与抹灰层平。
第 2 页 共 7 页
要用水平尺、水平管确定箱体的平直、垂直度和标高尺寸~,,,管进入箱体内要现场开孔~加杯梳~严禁气割开孔。钢管进箱要加锁紧螺母。
5.3配电箱安装采用暗配管、暗分线盒方式。暗埋管、暗分线盒外面紧帖箱体处用开孔器现场开孔~严禁气割。暗分线盒要加白色盖板引出金属软管进箱体。不准导线直接进入箱体内~不采用明配管进箱方式。
5.4电表箱的安装
电表箱到各分户箱均采用暗配管及暗埋分线盒的方式~因此在厂家订货时就要在电表箱到各分户箱的出线处预留,,—,,cm高的空位置现场开孔~用金属软管出线~且各电表箱要编号对应。
5.5分户箱内开关安装:要求排列整齐~进出线场要绑扎成束。进出线应留存适当余量~以便于检修~开关的进出线线芯露出部分为1.5mm~多股线应烫锡后再压接~不得伤及线芯及减少多股线的股数~最后上盖板时要保证分户箱盖紧帖墙面~平整~不翘角。
5.6接线安装:
1.电缆应用专用国标接线端子接线~要烫锡~要压接紧固。 2.电线的接线要顺着拧紧的方向弯圈~严禁接成反圈。
3.零排、地排的接线要求:一颗接线端子上只可接1个头~并且要加平垫圈和弹簧垫圈~做到“一孔一线”。
第 3 页 共 7 页
4.接地线要全~严禁漏接~特别是箱体要接地~不允许串接~箱柜的基础与架也要可靠地接地。
5.进出线排列整齐~固定牢固。
6.接线前要对各进出线回路进行绝缘电阻测试~均大于0.5 MΩ.电缆大于10MΩ.
7.各回路要编号~电缆头处要挂电缆标志牌~电线处要编号~特别是分户配电箱和电表箱的各分路均要用标签纸~用碳素笔标明回路编号、回路名称、各配电箱的出线开关也要注明其所控制的设备名称 。
5.7试验调整
1.安装完毕后应对所有电箱进行详细检查:是否接线正确、特别控制线的接线是否准确、接线紧密、各元器件是否完好无损、线路走向是否合理、标注是否正确、色标是否准确、接地是否良好齐全、箱内是否干净、各元器件间是否还有金属等残留物。
2.绝缘摇测~对各进出线路在送电前进行绝缘摇测~电线要大于0.5MΩ~电缆要求大于10MΩ,对箱内电器仪表严禁摇测绝缘,以免损坏电器仪表,并要做好绝缘测试记录~提交甲方、监理签字验收。
5.8送电试运行
经过详细的检查及试验准确无误后~按试运行程序逐一送电至用电设备~如实记录情况~发现问题及时解决~经试运行无误后办理竣工验收并填写~送配电调试记录提交甲方、监理签字验收。
六、质量标准 6(1保证项目
1. 器具的接地,按零,保护措施符合设计与施工验收规范。 第 4 页 共 7 页
2. 配电柜及开气型号、规格、质量必须符合设计要求~试验结果必须符合施工验收规范
检验方法:实测和检查安装记录~检查调试记录。
6(2基本项目
1. 配电箱安装要符合以下要求
位置正确~部件齐全~箱体开孔合适~切口整齐~钢管进入箱体内有锁紧螺母~pvc管进入箱内有杯梳~暗式配电箱箱盖紧帖墙面~零线经汇流排,零线端子,连接~无绞接现象,有PE排~PE安装明显牢固~油漆完整~盘内外清洁~箱盖~开关灵活~回路编号齐全~接线整齐~包括二次接线准确~每个端子螺丝口接线“一孔一线”。
2.导线与器具连接应符合以下规定
a. 连接牢固紧密~不伤线芯~有平垫和弹簧垫圈 b. 接地线连接紧密~牢固 检验方法:观察检查。 6.3允许偏差
a( 落地柜~成排柜各柜连接紧密~无明显缝隙、垂直误 差每米不大于1.5mm~柜顶平直度,水平,误差每米不大于2mm~ 但总误差不大于5mm,柜面连接横平竖直~柜接缝处允许偏差2mm~ 柜面平整度相邻两柜盘面允许偏差1mm~成排柜盘面允许偏差 5mm。
b( 配电箱体高50cm以下~允许偏差1.5mm ~,垂直度、 顶部、平直度、盘面平整度,
配电箱体高 50cm以上~允许偏差3mm,垂直度、顶部、平直度、盘面平整度, 第 5 页 共 7 页
检验方法:拉线、尺量及塞尺检查。 七、专业配合及成品保护