实用标准文档
建设工程材料
检 测 项 目 指 引
序 号 材 料 取 样 批 量 取 样 方 法 取 样 数 量 送 样 要 求 执 行 标 准 备 注 文案大全
实用标准文档 1 砼 抗 压 砼 抗 折 1. 每100盘且不超过100m3的同配比的砼,其取样不得少于一次; 2. 每工作班拌制的同配比的砼不足100盘时,其取样不得少于一次; 3. 对现浇砼结构,其试件的留置尚应符合以下要求: (1)每一现浇楼层同配比砼,其取样不得少于一次; (2)同一单位工程每一验收项目中同配比砼,其取样不得少于一次。 每次取样应至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留置组数,可根据实际需要确定。 (路面抗折强度试件同上规定) 在浇筑地点随机抽取,每组三个试件应在同一盘或同一车砼中取样制作。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且宜不小于20L。取样应具有代表性宜采用每组3个试件。 多次采样的方法。一般在同一盘或同一车砼中的约1/4、1/2和3/4处之间分别取样,从第一次到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。 GB50204-2002 《砼结构工程应填写工程名称、施工质量验收部位、水泥名称、规范》 品种、强度等级,GB/T50081-2002 砼强度等级及制作《普通砼力学日期。 性能试验方法标准》 预拌砼除应在预拌砼厂内按规定留置试件外,砼运到施工现场后,尚应按本条的规定留置试件。 2 砼 抗 渗 地下防水工程,连续浇筑混凝土每3500m应留置一组抗渗试块(一组为6个抗渗试件),且每项工程不每组六件,试件得少于二组。采用预拌混凝土的抗试块应在浇筑地点制规格为:上口直渗试件,留置组数应视结构的规模作,从同一盘搅拌或同径175mm,下口和要求而定。 一车运送砼中抽取。 直径185mm,高对有抗渗要求的混凝土结构,其混150mm。 凝土试件应在浇筑地随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不少于一次。 取 样 批 量 取 样 方 法 取 样 数 量 应填写工程名称、部位、抗渗等级、强度等级、制作日期、水泥名称、强度等级等。 GB50208-2002 《地下防水工程质量验收规范》GBJ82-1985 《普通砼长期性能和耐久性能试验方法》 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 执 行 标 准 同时应按普通砼要求留抗压强度试件。 序 号 材 料 送 样 要 求 备 注 文案大全
实用标准文档 3 砂浆 每一楼层或250m3砌体中的各种在搅拌机出料口或运每组六件。 标号的砂浆,至少制作一组试件。 输糟内取出代表试样。 GB50203-2002 《砌体工程施应填写工程名称、工质量验收规基础砌体可部位、强度等级、范》 按一个楼层水泥名称、制作日JGJ70-1990《建计。 期等。 筑砂浆基本性能试验方法》 送样单位可GB175-2007等与卖方共同国家水泥标准 取10kg有代GB/T17671-199表性样品签9等水泥检验方封,以便进法标准 行仲裁检验。 4 抽取实物试样按同厂、同品种、同标号、同编号以GB12573水泥取样方不超过200吨为一批,每批取一个水泥 法取有代表性试样,可样品(通常情况下),特殊情况按连续取或从20个以上国家标准有关部份执行。 不同部位取等量样品。 应填写工程名称、使用部位、生产厂经缩分后送10名、水泥牌号、品公斤有代表性种、强度等级、出样品。 厂编号、出厂合格证、出厂日期、送样日期等。 5 GB/T701-1997 《低碳钢热轧圆盘条》 在料堆中随机抽取2拉伸试样长度GB1499.2-2007 根钢筋,端头截去为:500mm,冷《钢筋混凝土500mm后,在每根中截弯试样长度为:应填写工程名称、用钢第二部分:复检的试样取拉伸试样、冷弯试样同厂、同一牌号、同一炉罐号、同带肋钢筋使用部位、生产厂热轧带肋钢筋》 数量增加一各一段。 钢筋 一规格为一批,每批重不大于6010d+140mm; 名、牌号、炉号(批GB13013-1991 倍。仲裁试圆盘条:从每批中随机吨。 光圆钢筋、圆盘号)、钢筋外形、级《钢筋混凝土用验按国家标抽取两盘,端头截去热轧光圆钢筋》 准执行。 条4d+140mm。 别、直径等。 500mm后,从两盘中取GB/T228-2002 d为钢筋直径拉伸试样一根,冷弯试《金属材料 拉(mm) 样二根(每盘各一根)。 伸试验方法》 GB/T232-1999等。 文案大全
实用标准文档 序 号 材 料 取 样 批 量 取 样 方 法 取 样 数 量 送 样 要 求 执 行 标 准 备 注 6 同规格品种,同类型接头: 1.闪光对焊以同一焊工完成300闪光对焊每组6个同牌号、同规格焊接接头为一根,其余电弧批。 焊、电渣焊、预2.现浇砼中,以300个同牌号钢埋件焊均为一筋,同型式或接头为一批;房屋结 组3根。气压焊,构中,以不超过二楼层中300个同钢筋在施工现场随机截取。 在柱墙的竖向牌号钢筋,同型式接头为一批。 焊接 钢筋连中为一3.电渣压力焊、气压焊、在现浇砼组3根;在梁、中,以300个同牌号钢筋接头为一板的水平钢筋批;房屋结构中,以不超过二楼层连接中为一组6中300个同牌号钢筋接头为一批。 根。 4.预埋件钢筋T型接头以300件同类型预埋件为一批。 应填写工程名称、取样部位、钢筋外型、尺寸、规格级别、批号、厂名、焊接类别、批号。 JGJ27-2001《钢筋焊接接头试复检时的试验方法》件数量每组JGJ18-2003《钢增加一倍。 筋焊接及验收规程》 7 8 GB 5101-2003 检验批的构成原则和批量大小按烧结强度试验12件应填写厂名、强度《烧结普通砖》 JC/T466规定。通常3.5万~15万在每一检验批的产品普通(已包括备用2等级、工程名称、GB/T2542-2003 块为一批,不足3.5万块按一批堆垛中随机抽样。 砖 件)。 使用部位、批号。 《砌墙砖试验计。 方法》 GB11945-1999 随机抽取100块砖进蒸压从尺寸偏差、外《蒸压灰砂砖》 行尺寸偏差、外观检灰砂观合格的砖样应填写厂名、强度GB/T2542-2003 以10万块为一批,不足10万块按验,并从中随机选15砖、 中随机抽取15等级、工程名称、《砌墙砖试验 一批计。 件进行抗折、抗压试粉煤件,其中5件备使用部位、批号。 方法》 验。 灰砖 用。 JC239-1991 《粉煤灰砖》 文案大全
实用标准文档 9 烧结多孔砖 材 料 蒸 压 加 气 砼 砌 块 GB3544—2000 检验批的构成原则和批量大小按强度等级试验应填写厂名、强度《烧结多孔砖》 JC/T466规定。通常3.5万~15万从外观质量检验合格15块(已包括备等级、工程名称、GB/T2542-2003 块为一批,不足3.5万块按一批的样品中随机抽取。 用5件)。 使用部位、批号。 《砌墙砖试验计。 方法》 取 样 批 量 取 样 方 法 取 样 数 量 送 样 要 求 执 行 标 准 备 注 序 号 10 随机抽取50块砌块,同品种、同规格、同等级的砌块,进行尺寸、外观检验,以10000块为一批,不足10000从尺寸、外观合格品中块亦为一批。 抽样进行体积密度和强度等项目检验。 GB/T11968- 2006《蒸压加气体积密度3件/砼砌块》应填写工程名称、组,共3组。抗压GB/T11969~ 使用部位、厂名、强度3件/组,共311972-1997 砌块等级、批号。 组。合共18件。 《加气混凝土性能试验方法》。 11 砼 小 型 空 心 砌 块 GB8239-1997 《普通混凝土同厂、同工艺、同原料配比、同等在外观合格产品中抽填写工程名称、使小型空心砌块》 级每10000块砌块为一批,不足此取5块作抗压强度检抗压强度5块。 用部位、厂名、强GB/T4111-1997 数亦作一批计。 验。 度等级。 《混凝土小型空心砌块试验方法》 文案大全