低压开关柜技术规范
目 录
1 规范性引用文件 1
2 技术参数和性能要求 1
3 标准技术参数 5
4 使用环境条件表 7
5 试验 8
低压开关柜技术规范
1 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 7251 低压成套开关设备和控制设备
GB 14048 低压开关设备和控制设备
GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则
GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求
GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准
GB 4208 外壳防护等级(IP代码)
GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合
GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色
GB5585.2 电工用铜、铝及其母线 第二部分:铜母线
JB5877 低压固定封闭式成套开关设备
IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则
2 技术参数和性能要求
2.1 开关柜技术参数
开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。
2.2 通用要求
2.2.1 设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。
2.2.2 主构架采用2mm厚覆铝锌钢板,内部安装灵活方便,主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力,能满足
电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力,同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能,柜内支架并可自由调节。
2.2.3 低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用2mm不锈钢,其余安装粱均采用2mm抗腐蚀敷铝锌钢板,采用双重折边工艺。
2.2.4 柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板、镀锌板或冷轧钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分,柜底采用敷铝锌板封闭,电缆孔带变径胶圈,电缆由下部引入,电缆室应有足够的空间以便安装电缆。
2.2.5 柜内的母线和分支接线须用T2铜材,并应满足以下要求:
1)母线连接采用高强度专用螺栓连接,接触面应镀锡,应有足够和持久接触压力。
2)母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。
3)母线固定应选用不饱合增强树脂(SMC)为材质制做的专用绝缘支撑件,以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。
4)母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。
5)母线穿过金属隔板之外,应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。
6)每台柜内母线相对独立,适于现场安装,柜间母线连接设计有专用的连接板。