.专业资料分享.
结论: 该工程安全与功能检测资料完整,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 施工单位项目经理:王×× 总监理工程师(建设单位项目负责人):游×× 2007年9月31日 2007年9月31日 注:抽查项目由验收组协商确定
单位(子单位)工程观感质量检查记录
工程名称 锦江花园1号楼 序号 1 建2 3 筑4 与5 6 结7 构 8 1 给排2 水3 与采4 暖 项 目 室外墙面 变形缝 水落管,屋面 室内墙面 室内顶棚 室内地面 楼梯、踏步、护栏 门窗 管道接口、坡度、支架 卫生器具、支架、阀门 检查口、扫除口、地漏 散热器、支架 施工单位 福建××建筑工程有限公司 质量评价 好 一般 差 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ○ √ ○ √ √ √ √ ○ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ○ √ √ √ √ √ ○ √ √ ○ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ○ ○ √ ○ √ ○ ○ √ 抽 查 质 量 状 况 √ ○ ○ ○ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ○ √ √ ○ √ ○ ○ √ √ ○ √ √ √ ○ √ ○ 1 建配电箱、盘、板、接线盒 √ ○ ○ ○ √ √ √ 筑2 设备器具、开关、插座 √ ○ √ √ ○ √ ○ ○ 电3 气 防雷、接地 √ √ ○ √ √ √ ○ √ ○ 1 智机房设备安装及布局 √ ○ ○ √ 能2 建现场设备安装 √ ○ √ 3 筑 1 2 3 4 5 6 1 2 风管、支架 风口、风阀 风机、空调设备 阀门、支架 水泵、冷却塔 绝热 电运行、平层、开关门 梯 层门、信号系统 通风与空调 √ ○ ○ ○ √ √ ○ √ √ √ ○ √ √ ○ √ ○ √ √ √ ○ √ √ √ ○ √ √ ○ ○ √ ○ ○ √ √ ○ √ ○ √ √ ○ ○ √ √ √ ○ √ √ √ √ ○ √ ○ √ ○ √ √ √ ○ √ .WORD完美格式.
.专业资料分享.
3 机房 观感质量综合评价 ○ √ ○ ○ √ √ ○ √ 一般 √ √ 该工程观感质量验收符合要求。 检 查施工单位项目经理:王×× 总监理工程师:游×× 结(建设单位项目负责人) 论 2007年9月31日 2007年9月31日 注:质量评价为差的项目,应进行返修。抽查质量状况栏中:√代表好,○代表一般,×代表差。 设计变更汇总记录
质控(建)表4.1.1-1 共2页 第1页 工程名称 施工单位 序变更单日 号 期 锦江花园1号楼 福建××建筑工程有限公司 变 更 主 要 内 容 变更提出单位 福建××建筑设1 07/03/05 建施3:地下室人防门顺时针开启方向为“正”…… 计院 福建××建筑设2 07/03/26 支护位移距离上限更改 计院 福建××建筑设3 07/04/06 地下室底板及基础垫层标号更改 计院 福建××建筑设4 07/04/15 工程桩抽检方式 计院 福建××建筑设5 07/05/05 二层结构平面布置修改图 计院 福建××建筑设6 07/05/25 二层梁平面修改图 计院 工程地点 ××市××路 .WORD完美格式.
.专业资料分享.
福建××建筑设7 07/06/02 地下室墙裙为灰色丙烯酸涂料面层 计院 福建××建筑设8 07/06/22 结施28中说明:1修改(加暗柱) 计院 福建××建筑设9 07/07/05 送风口更改 计院 福建××建筑设10 07/07/15 装修图中一层电视分端室…… 计院 福建××建筑设11 07/07/22 主楼四至二十一层剪力墙柱网局部定位尺寸修改…… 计院 福建××建筑设12 07/07/25 装施01中第三1.6和2.3条提及的…… 计院 整理人:黄振英
工程洽商记录
质控(建)表4.1.1-2 共 3 页第 1 页 工程名称 锦江花园1号楼 提出单位 福建××建筑工程有限公司 编 号 提出日期 07001 2007年4月30日 .WORD完美格式.
.专业资料分享.
记录事项: 问题提出:经前一阶段紧张施工,目前主体结构已完成并通过相关单位的验收,同意转入装修阶段的施工,但是外墙面砖、楼地面地砖均未确定,现需请甲方在7月1日前提供外墙面砖、楼地面地砖的厂家及产品,以便我方进行施工。 洽商意见:业主单位正在积极联系有关单位进行确定外墙面砖、楼地面地砖的产品,将在7月5日前提供。 洽 商 单 位 福建××房地产开发公司 福建××建筑工程有限公司 福建××建设监理有限公司 代 表 签 字 张×× 王×× 游×× 日 期 2007年4月31日 2007年4月31日 2007年4月31日 建筑物定位测量验收记录
质控(建)表4.1.2-1 共 1 页第 1 页 工程名称 锦江花园1号楼 施工单位 福建××建筑工程有限公司 .WORD完美格式.
.专业资料分享.
施测部位 基 础 施测日期 2007年3月31日 甲方提供的由规划院测设的高程控制点BMO,轴线控制点(x1,y1)(x2,y2)(x3,y1)高程依据 (x4,y4)。 测量仪器 DZS3-1水准仪,检定编号:013453 及编号 TDJ2-E经纬仪,检定编号:022455 施测人 李×× 2007年1月30日 检定日期 2007年2月25日 复核人 张×× 测量复核情况(简图) 本工程根据业主提供的4个轴线控制点,并且引测工程轴线定位控制线,根据规划部门提供的原始水准点BM0(标高6.543m),引测BM1(标高6.456m)、BM2(标高6.885m)、BM3(标高6.660m)三个现场水准点,经监理单位复核符合要求,本工程室内+0.000相当于绝对标高8.300m。 符合要求 检查 结论 项目专业技术负责人 :黄×× 2007年9月31日 同意验收 验收 结论 监理工程师:游×× (建设单位项目专业技术负责人) 2007年9月31日 桩基定位测量验收记录
.WORD完美格式.