好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

小高层框架—剪力墙结构模板工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1

工程概况

总体概况

工程名称 结构形式 建筑层数 建筑总高度 西 楼 地下两层、地上十层 西 楼 39.8m * 框架—剪力墙结构 东 楼 地下一层、地上十二层 东 楼 44.85m 二

1.1

模板支撑设计

设计原则

? 实用性:该工程结构质量要求高,要达到黄山市优质结构工程

要求,接缝要严密,不漏浆。保证构件的形状尺寸和相互位置的正确,模板构造合理,便于支拆;

? 安全性:在施工过程中,不变形,不破坏,不倒塌;

? 经济性:合理配备模板,减少一次性投入,增加模板周转次数,

减少支拆用工,实施文明施工;

1.2

独立柱基础承台及底板基础梁模板:采用240mm厚MU10标准砖胎模、M5水泥砂浆砌筑,内侧抹20mm厚1:2水泥砂浆并刷防水涂料一道。砖模板砌筑好后,四周用土回填密。

1.3

地下室外墙模板及其支撑体系:模板采用优质层板,层板厚18mm,背楞采用50×100×2000mm木枋,龙骨采用Φ48×3.5mm厚标准钢管。

1.4

框架梁、板模板及其支撑体系:模板采用优质木层板,层板厚18mm,背楞采用50×100×2000mm木枋,龙骨采用Φ48×3.5mm厚钢管。

1.5

梁、墙拉接体系:采用Φ12mm圆钢作为对拉螺杆。

1

1.1

梁模板与支撑架计算

上部框架梁模板基本参数

本工程梁截面形式众多,现以最大截面600×1200mm的梁为例进行计算。

1.2 梁截面宽度 B=600mm,高度 H=1200mm,高度方向对拉螺栓2道,对拉螺栓直径12mm,对拉螺栓在垂直于梁截面方向距离600mm。

1.3 梁模板背楞使用的方木截面50×100×2000mm,梁模板截面侧面方木距离300mm。

1.4 梁底模面板厚度h=18mm,弹性模量E=6000N/mm2,抗弯强度[f]=15N/mm2。

1.5 梁侧模面板厚度h=18mm,弹性模量E=6000N/mm2,抗弯强度[f]=15N/mm2。

2 梁模板荷载标准值计算

? 模板自重 = 0.34kN/m2; ? 钢筋自重 = 1.5kN/m3; ? 混凝土自重 = 25.0kN/m3;

? 施工荷载标准值 = 2.5kN/m2。

? 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷

载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。 ? 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 —— 混凝土的重力密度,取25.0kN/m3;

t —— 新浇混凝土的初凝时间,可按实测确定,当无资料时按200/(T+15),T取15,则t=5.714h;

T —— 混凝土的入模温度,取20℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.5m/h;

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.2m;

1—— 2——

外加剂影响修正系数,取1.2;

混凝土坍落度影响修正系数,取0.85。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=30.0kN/m2 实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=30.0kN/m2 取两者中的最小值进行计算,即F1=30KN/m2 倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.0kN/m2。

3 梁底模板木楞计算

梁底木枋的计算包含在脚手架梁底支撑计算中。

4

4.1

梁模板侧模计算

梁侧模板按照三跨连续梁计算,计算简图如下

49.92kN/mA 300 300 300B

梁侧模板计算简图

4.2

抗弯强度计算

抗弯强度计算公式要求: f = M/W < [f]

其中 f —— 梁侧模板的抗弯强度计算值(N/mm2); M —— 计算的最大弯矩 (kN·m);

q —— 作用在梁侧模板的均布荷载(N/mm);

q=(1.2×30.00+1.4×4.00)×1.40=49.920N/mm

最大弯矩计算公式如下:

M=-0.10×49.920×0.3002=-0.449kN·m f=0.361×106/54000.0=6.693N/mm2

结论:梁侧模面板抗弯计算强度小于15.00N/mm2,满足要求! 4.3

抗剪计算

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.6×49.920×0.300=8.986kN

截面抗剪强度计算值 T=3×8986/(2×1200×18)=0.624N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2 结论:面板的抗剪强度计算满足要求! 4.4

挠度计算

? 最大挠度计算公式如下:

其中 q = 30.0×1.20=36.0N/mm

? 三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

v = 0.677×36.000×300.04/(100×6000.00×583200.1)=0.564mm

梁侧模板的挠度计算值: v = 0.564mm小于 [v] = 300/250,满足要求!

5 穿梁螺栓计算

? 计算公式:

N < [N] = fA

其中 N —— 穿梁螺栓所受的拉力;

A —— 穿梁螺栓有效面积 (mm2);

f —— 穿梁螺栓的抗拉强度设计值,取170N/mm2;

? 穿梁螺栓承受最大拉力N=(1.2×30.00+1.4×4.00)×1.20×

0.60/3=9.98kN 穿梁螺栓直径为12mm; 穿梁螺栓有效直径为9.9mm;

穿梁螺栓有效面积为 A=76.000mm2; 穿梁螺栓最大容许拉力值为 [N]=12.920kN; 穿梁螺栓承受拉力最大值为 N=12.048kN;

穿梁螺栓的布置间距为侧龙骨的计算间距600mm; 每个截面布置3 道穿梁螺栓。 穿梁螺栓强度满足要求!

6 梁模板支撑脚手架的计算

支撑条件采用钢管脚手架形式,参见楼板模板支架计算内容。

四 6.0m高楼板模板钢管扣件支架计算

模板支架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。楼板模板满堂支架以最大层高H=6.0米为例计算,立杆的纵距 b=0.70米,立杆的横距 l=0.70米,立杆的步距 h=1.60米,采用的钢管类型为

48×3.5标准钢管,其他层高楼层满堂架力杆纵、横距

可适当调整,但不得超过0.8m。