好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气配管焊接钢管施工技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术交底记录

工程名称:中投科技西安服务外包基地项目 编号:

工程部位 施工单位 交底提要 交底内容: 一、 施工准备 1、 作业条件 (1) 土建完成顶板、梁支模; (2) 梁钢筋绑扎完毕; (3) 现浇板底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。 2、 主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。 二、 质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 三、 工艺流程 (一) 现浇顶板内焊按钢管施工工艺流程 划定灯头盒位置→固定灯头盒→敷设管路→管路连按、切断、套丝和弯曲→跨接地线→变形缝的处理→管路防腐 四、 操作工艺 1、 划定灯头盒位置 根据施工图纸画出的位置线.把灯头盒初步固定在钢筋上,为了施工方便可选用活底盒,盒固定后先打开底板,连接管路,安装盒接头,然后用废纸或其他柔性材料将盒填塞密实,再固定好底板并加强灯头盒的固定。灯头盒必须封堵严密,以免灰浆渗人造成管路堵塞。 2、 固定灯头盒 根据画出的位置线,把灯头盒初步固定在钢筋上,为了施工方便可选用活底盒,盒固定后先打开底板,连接管路,安装根母锁母,然后用废纸或其他柔性材料将盒填塞密实,再固定好底板并加强灯头盒的固定。为了避兔扰动钢筋的位置,采用高为9Omm的灯头盒,钢管直接进盒,不必做灯叉弯。灯头盒必须封堵严密,以兔灰浆渗入造成管路堵塞。 3、 敷设管路 管路必须敷设在上下层钢筋之间,与钢筋绑扎固定。根据去向的不同,可以分为三种情况,第一种是从楼面内向上层引出的管路,第二种是从顶板向下引的管路,如向非承重隔墙板引出的开关管路,第三种是只在现浇顶板内敷设的管路。 (1) 对第一种和第三种情况基本与PVC管做法相同。 (2) 对第二种情况由于钢管不容易弯曲,只能提前测定好位置,在模板上用开孔器钻孔,将弯管插入模板下。 4、 管路连接 地下二层A区2段 中建三局建设工程股份有限公司 交底日期 分项工程名称 2010-7-23 电气安装 楼板内及墙面焊接钢管敷设 包括管路与管路的连接和管路与盒的连接两种情况: (1) 管路与管路的连接:现浇顶板内暗敷设的管路采用套管焊接的方法连接,为了保证连接质量,一般需要特别加工定做套管,要求套管的内径比所连接的钢管外径大2mm,套管的长度为所连接的钢管外径的2.2倍。连接时首先把钢管的一端插入套管的l/2处,电焊点焊固定后插入另一端,然后焊接,要求焊接牢固、严密,不得有夹渣、咬肉等。 (2) 管路与盒的连接:首先根据灯头盒位置,截取适当长度的钢管,管的一端应提前套好丝扣,丝扣的长度在15mm左右,上好锁母后用锁母与灯头盒固定。为防止底层钢筋加垫块之后盒子被抬起脱离模板,在管路进盒子前5cm左右将管头弯出一定的弯度,预留一定的抬升空间。多根钢管进入一个灯头盒时,该灯头盒要等所有进盒钢管接入后再固定。 5、 管路的切断 切断管路使用砂轮锯或钢锯,注意锯出的管口应平齐、不得有斜口。锯断后应清除毛刺。 6、 管路的套丝 管路套丝一般使用套丝机或手动套丝扳。使用套丝机时,应注意加油润滑;使用手动套丝扳时,应注意均匀用力,管径大于32mm时,必须分三次套成,以保证丝扣完整清晰。 7、 钢管的弯曲 对管径在25mm及以下的钢管可在现场使用手动弯管器现场弯制,可用脚踩住钢管的一端然后扳动弯管器,逐步弯出所需要的弯度。对管径在32mm以上及80mm以下的钢管一般使用液压弯管器,注意选取与钢管规格相对应的弯管模具,模具放好后,压动压杆或开动电动弯管器的液压泵,注意观察钢管的弯曲情况,达到所需要的弯曲后,及时停止液压动作。对管径在80mm以上的钢管,最好到专业厂家加工定做,必要时可以采用热煨法制做,热煨时首先要把细砂炒干,用木楔或钢板封住钢管的一端,从另一端灌入干砂,边灌边用手锤敲打,使之密实,然后用木楔堵住管口,用氧炔焰或烘炉转动加热,烧红后煨出所需的弯度。随煨弯随冷却。埋人地下或混凝土的管路,弯曲半径不小于钢管外径的10倍,弯扁程度不大于钢管外径的l/10。 8、 跨接地线 对盒两端的钢管必须焊接跨接地线,并与灯头盒点焊,跨接地线的焊接长度不小于圆钢筋直径的6倍,使用扁铁时应三面围焊,焊接长度为扁铁宽度的2倍。跨接地线规格见下表: 管径 15~40 50~63 70以上 9、 圆钢 ф6 ф10 ф8×2 扁铁 - 25×3 (25×3)×2 变形缝的处理 尽量避免在顶板上做接线箱,有条件的情况下尽可能地把变形缝的接线箱安排在墙上,确实不能避免时,可以考虑在变形缝的两侧各预埋一个接线箱的做法。 10、 管路的防腐 埋入现浇顶板的钢管内壁必须做防腐处理,可采用灌防锈漆的办法,做好内壁防腐的钢管应注意保持通风于燥,以保证防锈漆干透。外壁不需做防腐处理,但必须清除铁锈等,以利于钢管和混凝土的结合。 五、 应注意的质量问题 1、 划定灯头盒位置时,容易出现灯位在房问内不居中的质量问题,可在施工前认真审图,注意房间内是否有吊壁柜的原因。 2、 固定灯头盒时电线管路内流入灰浆,造成堵管现象,可在堵盒前首先堵好管口。 3、 钢管煨弯时出现凹扁过大,弯曲半径不够的情况,.注意在使用手动弯管器时,受力点要适当移动;使用液压弯管器时,模具要配套,焊接钢管的焊缝不应放在侧面;钢管直径大于80mm时,最好到专业厂家加工定做。 4、 跨接地线焊接长度不够,焊缝不饱满、出现夹渣、咬肉等质量问题,是由于操作人员责任心不强,应加强自检、互检并加强技术培训。 六、 成品保护 1、 要与其他工种进行沟通和配合,不得敲打或弯折电线管路,管路敷设完成后,要及时套好管堵,不得随意拆除。 2、 在浇筑混凝土时,应安排人手进行看管,避免振动棒破坏安装完成的管线。 审核: 年 月 交底: 年 月 日 日 接受交底: 年 月 日 本表由施工单位填写,交底人员与接受交底人员各保存一份。

电气配管焊接钢管施工技术交底

技术交底记录工程名称:中投科技西安服务外包基地项目编号:工程部位施工单位交底提要交底内容:一、施工准备1、作业条件(1)土建完成顶板、梁支模;(2)梁钢筋绑扎完毕;(3)现浇板底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。2、主要机具铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8a1nv5plvb79c964hjsm5kaxd91bpl00ktn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享