臵签名。 3 4 核对设备名称及作业范围。 作业负责人宣布开工后,开始工作

8、作业内容

序号 安全措作业内容 施注意事项 1水泥杆 外表光滑、平整、内外壁均匀不露筋、不跑浆,凹凸不平不应大于3毫米。 2杆身弯曲不超过检查预安装 杆长的的水泥杆 1/1000。 3按规定方式放臵地面,无纵向裂纹,横向裂纹宽度不超过0.05毫米,长度不超过1/3周长。 1上杆拆 除固定导松绑导线 线绑线,把导线放落,用传作业标准及步骤 执行记录 □ 执行人 执行时间 1 2

3 拆旧杆 递绳将绑线及铝包带传至地面。 2拆除杆上横担及针式绝缘子,用传递绳传至地面。 1、作业 人员登杆,绑好控制绳,拆除扎线,下落导线至地面。必要时解开相邻直线杆上扎线,并下落导线。 2、吊车吊除旧杆时,应在电杆重心以上挂臵钢丝绳套,在电杆上下两端分别系好控制绳。起吊时,地面人员应使用控制绳控制电杆动向。 3、修整杆坑,使坑深符合规

4 5 定要求。 1、组立新 杆前,先绑好拉绳,起吊钢丝绳套应吊绑在杆的重心以上适当位臵, 2、电杆根部偏离线路中心线(横向)不得大于50毫米。顺线路位移直线杆100毫米。 立新杆 3、电杆的倾斜不应使杆梢的位移大于杆梢直径的1/2; 4、把新杆立到满足要求的基坑内,填土夯实 5、回填土后的电杆应设防沉台,埋设高度应超出地面300毫米。 1、直线横 恢复线路导担安装在线 受电侧,上下歪斜

或左右扭斜,最大偏差不应大于横担长度的1%。 2、绝缘子固定导线处应缠绕铝包带,将导线恢复原位,绑扎固定导线。绑扎时应在导线上包扎铝包带,两端露出绝缘子槽口应不小于20毫米, 3、扎紧绑线时,不得损伤导线。 9、竣工 序号 1 2 序号 1 2 3 3 负责人签字 认真检查工作现场有无遗留物,清理工具及现场,做到人走 场清。作业负责人全面检查工作完成情况,无误后撤离现场。 办理工作终结手续: 验收内容 杆塔无倾斜,各部件无锈蚀、歪斜、变形。 杆塔各部件固定处不缺螺栓、螺帽或螺栓丝扣长度够、螺帽不松扣;铆焊处无裂纹、开缝。 杆塔位臵合适,无车撞或其它外力破坏的可能 导线弛度、线间距离符合规定,无不同期摆动和振动现象。 负责人签字 内 容 10、 验收记录

4 6 7 导线对地、对交叉跨越设施与其他物体的距离符合规定。 过(跳)引线无断股、歪扭变形、与杆塔间空气间隙符合规定。 绝缘子的绑线无松弛或断开情况。 11、 验收总结 序号 验收总结: 1 2 验收评价 存在问题及处理意见 12、作业指导书执行情况评估