10千伏**线架空线路杆塔组立及更换标准化作业流程图
组织人员进行 现场勘察 编写作业指导书、作业指导卡 填写工作票 将针式绝缘子 绑好 ` 将新电杆立好 恢复送电 工作票结束,整理资料 清理现场 安装横担、金具及绝缘子 紧线、调整弛度 接引流线 拆除临时拉线 拆除接地线及其它安全措施 将线路导线放下 打开更换杆的线路引线 指挥吊车就位 打临时拉线 做好停电验电安装接地线及其它现场安全措施 作业指导书审批;学习工作票审核 班前会,人员分工工作票开工 现场工作实施 定位、挖坑 材料准备 工器具准备 工作任务:电杆组立及更换(耐张、直线) 编制人: 班组审核人: 单位审核人:
编号: ZDS-20241001
架空线路杆塔组立及更换标准化作业指导书
编 写: 审 核: 批 准: 工作负责人:
年 年 年
月 月 月
日 日 日
作业日期 年 月 日 至 年 月 日
内蒙古东部电力有限公司-呼伦贝尔电业局-**供电局-配电班
1、范围
1.1本指导书适用于**供电局**架空线路杆塔组立及更换检修工作。 2、引用文件
2.1国家电网公司 《电力安全工作规程(电力线路部分)》 2.22.3内蒙古东部电力有限公司《架空配电线路安装检修规程》 2.4内蒙古东部电力有限公司《中低压配电网建设与技术改造原则意见》
3、人员分工
排序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 内容 准备工器具 布臵现场安全措施 松绑导线 拆旧杆 立新杆 恢复线路导线 自检验收 办理工作终结手续 拆除安全措施 召开班后会 资料存档 负责人 工作人员签字 4、材料
排序号 1 2 3 4 5 名称 杆塔 金具 绝缘子 导线 螺丝 规格 单位 根 组 个 米 个 数量 责任人
6 7 8 9 支撑拉板 抱箍 绑线 铝包带 套 套 米 5、工器具
排序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 名称 斗臂车及吊车 钢丝吊绳 脚扣 腰绳 大剪 绝缘拉杆 高压接地线 安全带 安全帽 绝缘绳 剥线器 扳手 手锤 断线钳 铁锨 个人工具 安全围栏 规格 10KV 单位 台 个 付 根 把 组 组 付 顶 根 把 个 把 把 把 套 套 数量 责任人 6、风险分析及防范措施
排序号 1 辨识项目 触电伤害 危险因素 人和绳索等工具与线路安全距离不够导致触电。 防范及控制措施 1、断开该设备的所有电 源。 2、现场停电、验电、挂接地线. 责任人
2 防止倒杆 3 4 现场必须戴好安全帽, 杆塔上人员要防止掉东西,传递物品使用绳索。现场设安全围栏防误伤行人。 执行时间: 防止高高空作业人员安空坠落 全带使用和绑扎位臵不正确,作业移位时失去安全保护,引起的人身伤害; 高空坠物 伤人 1、必须使用合格的起重 设备,严禁过载使用. 2、在起吊牵引过程中,在受立钢丝绳的周围、上下方、内角侧和起吊杆的下方,严禁有人逗留和通过。 3、起吊过程应平缓进行,防止电杆突然倾斜。4、杆塔起立离地后,应对各部吃力点处做一次全面检查,确无问题,再继续起立。起立60度后,应减缓速度,注意各侧拉绳。上杆前,检查新立水泥杆基牢固可靠 5、撤、立杆工作设专人统一指挥。使用合格的起重设备,严禁超载使用。 7、开工
序号 1 2 内容 工作许可人同工作负责人交代工作票及安全措施后办理 工作许可手续,工作负责人负责检查安全措施。 工作负责人带领工作班成员,列队宣读工作票,交代工作 票内容及危险点,经作业班人员确定后在工作票中相应位作业人员 签字
10KV架空线路杆塔组立、更换施工作业指导书