好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力安全工器具预防性试验规程(国电版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

用于防止设备、线路突然来电,消除感应电压,放尽剩余电荷的临时接地的装置。

3.7 个人保护接地线

主要用于防止感应电压危害的个人用接地装置。 3.8 绝缘杆

用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。

3.9 核相器

用于检别待连接设备、电气回路是否相位相伺的装置。 3.10 绝缘罩

由绝缘材料制成,用于遮蔽带电导体或非带电导体的保护罩。 3.11 重绝缘隔板

用于隔离带电部件、限制工作人员活动范围的绝缘平板。 3.12 绝缘胶垫

加强工作人员对地绝缘,由特殊橡胶制成的橡胶板。 3.13 绝缘靴

由特种橡胶制成的,用于人体与地面绝缘的靴子。 3.14 绝缘手套

由特种橡胶制成的,起电气绝缘作用的手套。 3.15 导电鞋

由特种导电性能橡胶制成的,在220~500kV带电杆塔上及330~500kV带电设备区非带电作业时为防止静电感应电压所穿用的鞋子。 3.16 安全带

高空作业中预防坠落伤亡的个人防护用品。 3.17 安全帽

对人体头部受外力伤害起防护作用的帽。 3.18 脚扣

用钢或合金材料制作的攀登电杆的工具。 3.19 升降板

由脚踏板和吊绳组成的攀登电杆的工具。 3.20 竹(木)梯

由木料、竹料制作的登高作业的工具。

4 电容型验电器

4.1 电容型验电器的试验项目、周期和要求见表1

表1 电容型验电器的试验项目、周期和要求

序号 1 项 目 起动电 压试验 周期 1年 要 求 起动电压值不高于额定电压的40%,不低于额定电压的15%。 额定 电压 kV 10 2 工频耐 压试验 1年 35 63 110 220 330 500 试验 长度 m 0.7 0.9 1.0 1.3 2.1 3.2 4.1 1min 45 95 175 220 440 ─ ─ 工频耐压 kV 5min ─ ─ ─ ─ ─ 380 580 说明 试验时接触电极应与试验电极相接触 4.2 试验方法

4.2.1 验电器起动电压试验

高压电极由金属球体构成,在lm的空间范围内不应放置其他物体,将验电器的接触电极与一极接地的交流电压的高压电极相接触,逐渐升高高压电极的电压,当验电器发出“电压存在”信号,如“声光”指示时,记录此时的起动电压,如该电压在0.15~0.4倍额定电压之间,则认为试验通过。 4.2.2 工频耐压试验

高压试验电极布置于绝缘杆的工作部分,高压试验电极和接地极间的长度即为试验长度,根据表1中规定确定两电极间距离,如在绝缘杆间有金属连接头,两试验电极间的距离还应在此值上再加上金属部件的长度,绝缘杆间应保持一定距离,以便于观察试验情况。接地极和高压试验电极以宽50mm的金属箔或用导线包绕。

对于各个电压等级的绝缘杆,施加对应的电压。对于10~220kV电压等级的绝缘杆,加压时间lmin;对于330~500kV电压等级的绝缘杆,加压时间5min。

缓慢升高电压,以便能在仪表上准确读数,达到0.75倍试验电压值起,

以每秒2%试验电压的升压速率至规定的值,保持相应的时间,然后迅速降压,但不能突然切断,试验中各绝缘杆应不发生闪络或击穿,试验后绝缘杆应无放电、灼伤痕迹,应不发热。

若试验变压器电压等级达不到试验的要求,可分段进行试验,最多可分成4段,分段试验电压应为整体试验电压除以分段数再乘以1.2倍的系数。

5 携带型短路接地线

5.1 携带型短路接地线的试验项目、周期和要求见表2

表2 携带型短路接地线的试验项目、周期和要求

序号 项目 周期 要求 在各接地线鼻之间测量直流电阻,对于1 成组直流电阻试验 不超过5年 120 m2的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于0.79mΩ、0.56 mΩ、0.40 0.28 mΩ、0.21 mΩ、0.16 mΩ 额定 电压 kV 操作 2 棒的 工频耐 压试验 1年 10 35 63 110 220 330 500 1min 45 95 175 220 440 ─ ─ 工频耐压 kV 5min ─ ─ ─ ─ ─ 380 580 试验电压加护环与紧固头之间 说明 同一批次抽测,不少压接的应做该试验 25mm2、35 mm2、50 mm2、70 mm2、95 mm2、于2条,接线鼻与软导线5.2 试验方法 5.2.1 成组直流电阻试验

成组直流电阻试验用于考核携带型短路接地线线鼻和汇流夹与多股铜质软导线之间的接触是否良好。同时,也可考核多职钢质软导线的截面积是否符合要求,以组合式接地线为例,其测量接线见图1。

成组直流电阻试验采用直流电压降法测量,常用的测量方式为电流-电压表法,试验电流宜≥30A。

进行接地线的成组直流电阻试验时,应先测量各接线鼻间两两的长度,根据测得的直流电阻值,算出每米的电阻值,其值如符合表2的规定,则为合格。

5.2.2 工频耐压试验

图1 携带型短路接地线成组

直流电阻试验

试验电压加在操作棒的护环与紧固头之间,其余同4.2.2。

6 个人保护接地线

6.1 个人保护接地线的试验项目、周期和要求见表3

表3 个人保护接地线的试验项目、周期和要求

序号 项目 周期 要求 在各接地线鼻之间测量直流电阻,对于成组直流1 电阻试验 5年 米的电阻值应分别小于1.98mΩ、1.24 mΩ、0.79mΩ 不超过 10mm2、16 mm2、25 mm2的截面,平均每说明 同一批次抽测,不少于两条 6.2 试验方法 6.2.1 成组直流电阻试验

试验方法同5.2.1,如测得的直流电阻值符合表3的规定,则认为合格。 7 绝缘杆

7.1 绝缘杆的试验项目、周期和要求见表4 7.2 试验方法

7.2.1 工频耐压试验 试验方法同4.2.2。

表4 绝缘杆的试验项目、周期和要求

序号 项 目 周期 要 求 说明 额定 电压 kV 10 1 工频耐 压试验 1年 35 63 110 220 330 500 试验 长度 m 0.7 0.9 1.0 1.3 2.1 3.2 4.1 工频耐压 kV 1min 45 95 175 220 440 ─ ─ 5min ─ ─ ─ ─ ─ 380 580

8 核相器

8.1 核相器的试验项目、周期和要求见表5

表5 核相器的试验项目、周期和要求

序号 项目 连接导 1 线绝缘 强度试验 必要时 周期 额定电压 kV 10 35 额定电压 1年 kV 10 35 额定电压 半年 kV 10 35 1年 试验长度 m 0.7 0.9 工频耐压 kV 10 35 要 求 工频耐压 kV 8 28 工频耐压 kV 45 95 持续时间 min 1 1 持续时间 min 5 5 持续时间 min 1 1 泄漏电流 mA ≤2 ≤2 率说 明 浸在电阻小于100Ω?m水中 绝缘部 2 分工频 耐压试验 电阻管 3 泄漏电 流试验 动作电 压试验 4 最低动作电压应达0.25倍额定电压 8.2 试验方法

8.2.1 连接导线绝缘强度试验

导线应拉直,放在电阻率小于100Ω·m的水中浸泡,也可直接浸泡在自来水中,两端应有350mm长度露出水面,试验电路图见图2。

电力安全工器具预防性试验规程(国电版)

用于防止设备、线路突然来电,消除感应电压,放尽剩余电荷的临时接地的装置。3.7个人保护接地线主要用于防止感应电压危害的个人用接地装置。3.8绝缘杆用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。3.9核相器用于检别待连接设备、电气回路是否
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8a0i03w27q0fvam2gyzr6h1tx45dea007ig
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享