⑤ 预留部分风管到最后制作安装。

厂家按设计图纸的比例制作出来的成品风管长度可能与现场有出入。对于某些位置尺寸要求严格的部位,如接机位、较长的直管段,可预留部分风管段在收尾时按现场测量长度加工。

2)风管安装:

① 首先核实风管标高,进行风管支吊架的安装。风管支吊架吊点采用M8~M10膨胀螺栓固定。风管支吊架均设在保温层外部,支架与风管间衬以垫土角铁背向下,木方采用6#木螺丝固定在角铁上,支、吊架安装时,要考虑到保温层厚度。

② 风管安装时,先在地面上进行组装,并保温。风管安装时先把两节风管法兰对正,穿上四角螺栓,交叉对称,均匀拧紧,然后用扣件将法兰固定。根据现场实际情况,先在地面连成一定长度,保证吊装的可行性,并在地面上进行保温,然后用吊装方法就位,也可以分段安装,一般可将风管连成4~5m长,顺序为先干管后支管,竖风管的安装顺序为先下面后上面,特殊情况再根据现场而定,风管吊装完毕后,将各段风管连接处保温棉重新处理。

③ 材料下料要准确,切割面要平齐,搭接处不要有缝隙。纵横缝应错开,小块材料应尽量用于风管上平面中间部位。保温风管表面要平整,包扎牢固。

④ 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属套管。管道支、吊、托架的安装,位置应正确,埋设应平整牢固,不影响结构安全。

⑤ 风管安装前应将法兰表面或风机、防火阀等部件连接处的异

物和积水清理干净,法兰垫料采用8501密封胶条,四角采用密封胶密封,插条连接时用密封胶嵌缝。

(4)排烟风机的安装

1)安装前认真检查风叶有否因运输而损坏变形,检查螺栓是否坚固,否则应待修复后,方可安装。

2)检查叶片与风筒的径向间隙是否因连接螺钉松动而碰壳,如叶片与风筒间隙不均匀,则应先调整其间隙,待调整后方可开机。

3)排烟口与排烟风机应设有联锁装置,当任何一个排烟口开启时,排烟风机即能自动启动。

4)排烟风机的入口处,应设置当烟气温超过280℃时能自动关闭的装置。

5)风机起动前,首先要检查风机四周有无妨碍转动的物品、叶片安装角是否一致。

6)检查电机绝缘性能是否良好,接通电源后查看有无摩擦、碰撞及振动、需试运转1h。

7)安装后,定期检查风机各零部件,以保证风机能随时启动正常工作。

8)叶轮旋转方向,须严格按风筒上的箭头标记方向。 9)风机与风管连接时,风机与风管处采用防火软接头。所有风机用减振吊钩或减振垫,降低噪音。风管与风机连接时,不得强迫对口,机组不应承受其它机件的重量。风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其它安全措施。

(5)各类阀门的安装

1)各类阀门应安装在便于操作的部位。密封阀、防火阀的安装,方向位置应正确,易熔件应迎气流方向,安装后应做动作试验,其阀板的启闭应灵活,动作应可靠,并单设支吊架。

2)排烟口及手控装置(包括预埋导管)的位置应符合设计要求,预埋管不应有死弯及瘪陷。排烟阀安装后应做动作试验,手动、电动操作应灵活、可靠,阀板关闭时应严密。

3)风管穿越不同防火分区的隔墙、楼板处均安装防火阀。挂片式防火阀直接安装在隔墙或楼板处,防火阀顺气流方向前部安装检查门。过隔墙、楼板的挂片式防火阀或2㎜厚钢板风管与墙体或楼板间用水泥砂浆密封。

4)止回阀宜安装在风机的压出管段上,开启方向必须与气流方向一致。

5)安装防火阀之前一定要检查执行机构和阀体外形在运输过程中是否有损坏现象,转动是否灵活。与所安装的风管法兰进行配钻螺丝孔。要注意阀体上所标示的气流方向,一般不宜反装。当防火阀开启时,应超过开启角度5°左右,然后注意将手柄朝逆时针方向返回5°左右,以消防执行机构中离合器与调节部件的摩擦力,且不影响阀门的开户度。防火阀与防火墙(或楼板)之间的风管应采用δ≥2mm的钢板制作,最好再在风管外用耐火材料保温隔热或不燃性材料保护,以保证防火墙的耐火性能。在阀门操作机构一侧应有不小于350mm的净空间,以利检修。阀门在吊顶上或在风道内安装时,应在吊顶板上或风道壁上设检修入孔,一般入孔尺寸不小于450×450mm,在条

件限制时,吊顶检修孔也可减小至300×300mm。

(6)排烟口的安装

1)风口安装时,风口尽可能保持线条横平、竖直,表面平整、美观,并注意风口与房间内的顶线和腰线保持协调一致。风口应服从房间的线条,吸顶安装的散流器应与顶面平齐,并保证风口和散流器在一条直线上且相互垂直。散流器与风管的接口应牢固可靠。

2)安装多叶排烟口或多叶送风口时,先把装饰面板卸下,将排烟口用内法兰盘安装在短管上,用安装螺栓和螺帽连接好排烟口本体,待本体安装好后,再把装饰口安装上。

3)风口与风管连接应严密、牢固;边框与建筑装饰面贴实,外表面平整不变形,调节应灵活。

4)条形风口表面应平整,线条清晰,无扭曲变形,转角、拼缝处应衔接自然,无明显缝隙。

5)风口水平安装,水平度的偏差不应大于3/1000;风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于2/1000。

(7)防排烟系统的调试

1)注意事项:

① 系统的调试,应在通风系统安装完毕并验收合格、通风设备单机试运转合格后进行。

② 风机的相序一定要准确,如反向要及时进行相序调换,常时间反相运行将对电机产生不良影响。

③ 风机入口出的防火阀在调试时一定要全部打开,切记防火阀关闭状态下长时间启动风机。

④ 排烟(送风)系统应在最近端的风口处进行比较直观的风量风速观察。

⑤ 送风系统应在末端的风口处进行比较直观的风量风速观察。 ⑥ 可通过调节双层百叶风口的叶片来调节风量及风压的均衡。 ⑦ 安装在电梯前室的正压送风口要在调试时检查其安装的牢固性,防止风口坠落。

⑧ 调试分两部分:设备单机试运转及调试、系统无生产负荷下的联合试运转及调试。

2)通风系统风量的测定与调整

首先按工程实际情况绘制系统单线透视图,应标明风管尺寸,测点截面位置,送回风口位置,同时标明设计风量、风速、截面面积及风口外框面积。

开风机之前,将风道和风口本身的调节阀门放在全开位置,三通调节阀放在中间位置,空气处理室中的各种调节门也应放在实际运行位置。

开启风机进行风量测定与调整,先粗测总风量是否满足设计风量要求,做到心中有数,有利于下一步调试工作。

系统风量测定与调整,干管和支管的风量可用毕托管、微压计进行测试。按动压(或流量)等比法调整系统风量的分配,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向风机。调整各个风阀,使各出风口风量达到要求,系统达到平衡,确保与设计值一致。风量调整好以后,应将所有风阀固定,并在调节手柄上,以油漆刷上标记。

排烟管道制作安装施工方案 