好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

深基坑支护工程施工危险源辨识与控制

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

深基坑工程施工危险源辨识与控制

一、危险源因素

本工程深基坑支护工程施工程序包括立柱桩、降水井、一(二、三、四)道冠梁支撑梁、降排水,土方开挖外运,垫屋底板浇筑,承台浇筑,墩柱浇筑、支撑梁拆除、立柱拆除及回填等。在不同的作业环节,其危险源因素存在较大差异,在立柱桩、降水井施工阶段容易发生触电、物体打击、机械伤害、高处坠落等事故;在土方开挖外运施工阶段容易发生车辆伤害事故;土方开挖到2m深度以后容易发生高处坠落事故;土方开挖到较大深度时,容易发生漏水、位移变形引起坍塌事故,在夏季高温期间施工容易发生中暑事故。 二、控制方法

1、预防触电 ⑴外电线路防护

各类桩工机械架体和吊车臂外侧边缘到外电架空线路的边线间的最小安全距离必须符规范要求。

⑵接地与接零保护

现场采用TN-S接零保护系统,工作零线与保护零线分开,总漏电保护器负荷侧的工作零线不得重复接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地,不得将工作零线和保护零线交接。

⑶配电箱和开关箱

临时用电实行总配电箱、分配电箱、开关箱的三级配电,在总配电箱与开关箱中设漏电保护器的二级保护,而且开关箱要做到“一箱、一机、一闸、一漏”,有门锁、防雨和防尘。总配电箱位置应靠近负荷中心,分配电箱应设置于负荷相对集中的区域,与各开关箱距离不宜大于30m,开关箱与其所控制的固定用电设备之间距离不宜大于3m。配电箱和开关箱内所用低压电器必须选用经过安全认证正规厂家生产的三证齐全的合格产品。

⑷漏电保护装置

开关箱内选用漏电保护器的额定漏电动作电流一般不应大于30mA,在手持电动工具、露天、潮湿环境下必须选用防溅型漏电保护器、选用额定漏电动作电流不应大于15mA,以上情况下选用漏电保护器的额定漏电动作时间不应大于0.1s,末端漏电保护器均应装在桩工机械专用开关箱内或移动开关箱内。每天上班前都要对漏电保护器进行安全性能试跳,不试跳时立即更换。

⑸电缆线路

选用有认证、合格安全标志正规厂家生产的五芯绝缘电缆线,电缆线采用埋地敷设,电缆线接头部份必须用高压防水绝缘胶布包托挂牢架空,穿过临时通道埋设时必须用保护套加以保护,严禁使用破损、老化及性能不合格的电缆线,现场严禁电缆线乱接乱拉及浸埋在泥浆中。

⑹现场照明

现场临时照明均采用绝缘导线,动力供电与照明供电从总配电箱电源进线处分开;照明每个开关箱或用电器应装设漏电保护器;照明线路和相线必须经过开关才能进入照明器,严禁直接进入照明器;照明开关箱中不带电金属部件和灯具的金属外壳都必须作保护接零。

2、预防物体打击

⑴对进场施工的所有施工机械应定期进行检查、保养和维护,特别是运动的部件必须确保安全可靠,性能良好。

⑵在高处修理机械设备和起吊重物时,下面严禁有人工作、停留和通过,地面人员必须站在安全距离以外。

⑶两人以上合抬机具重物时,应有人指挥,行动一致,进出道路上无明显障碍物影响。 ⑷基坑支护周边2m范围内保持清洁,严禁堆放弃土、砖、机具、钢材与杂物。

⑸任何人都不准从高处向有人或有人经过的地方抛掷物料,工具物料要放置牢固,以防坠落伤人。

⑹作业人员应正确佩戴劳动防护用品。 3、预防机械伤害

⑴遵守规程、正确操作

施工中操作人员应严格遵守各种工艺施工安全操作规程,手持工具应正确操作,做到“三不伤害”。

⑵挖掘机在挖土等作业半径距离内严禁有人走动或作业,应有专人指挥。 ⑶作业人员应按规定正确佩戴劳动防护用品。 4、预防高处坠落

⑴选用证照齐全合格的安全带、安全帽,并做到正确佩戴。

⑵在≥2m高处作业时必须系好安全带,戴好安全帽,安全带使用应垂直悬挂,高挂低用,并要求做到挂点牢固可靠。

⑶对1.5~2.0m内准高处作业或物体上行走也应采取有效安全防护措施,以防作业人员坠落滑倒受伤。

⑷基坑开挖周边必须安装高度不低于1.2m的防护网。 ⑸严禁在六级及以上强风或大雨从事露天高处作业。 5、预防坍塌

⑴深基坑支护工程的支护设计(方案)必须具有设计资质的单位设计,并通过当地专家组的安全评审签字方可施工。

⑵施工中严格按设计要求精心组织、科学施工,必须保证各工序的施工质量。

⑶深基坑周边2m内不准堆放土方和建筑材料,2m外堆土高度不得超过1.5m,且不超过设计荷载值,严禁重型车辆在基坑周边行驶。

⑷深基坑开挖施工时,项目部实行24小时值班,注意开挖过程中基坑的位移变形与漏水漏情况。 ⑸深基坑开挖应连续施工,尽量减少无支护暴露时间,尽可能避开雨季开挖,开挖必须遵循“自上而下,先撑后挖,分层对称开挖,严禁超挖”的原则。

⑹土方开挖过程中挖斗严禁碰撞立柱桩、降水井和支撑体系,机械开挖到基坑底标高前留有0.2~0.3m厚土层,由人工挖掘修整,保证土体的原状结构。

⑺雨季开挖,现场应配备足够抽排水设备,以便及时排除因下雨流入基坑内的积水。 6、预防车辆伤害

⑴所有进入场内机动车辆必须定期检查和维护保养,保持性能良好,驾驶人员必须持有与所驾驶车辆相符的有效驾驶证照,严禁违章驾驶、疲劳驾驶。

⑵未授权的车辆不准进入现场。

⑶任何车辆在场内行驶或移动设备材料时不得超过5km/h。

⑷运出场的设备、材料、土方装车牢靠,严禁超高超宽超重,并设有专人对车辆进行冲洗,检查合格后方可出场。

7、防火消防

⑴定期检查电气设备和电缆线路,发现损坏或老化破皮时应及时修理更换。

⑵乙炔气瓶、氧气瓶之间应保持5m以上间距,瓶与明火之间应保持10m以上间距。 ⑶高处切割焊接作业时,下方严禁有易燃物和可燃物或采取隔离措施。

中铁十三局集团第五工程有限公司

深基坑支护工程施工危险源辨识与控制

深基坑工程施工危险源辨识与控制一、危险源因素本工程深基坑支护工程施工程序包括立柱桩、降水井、一(二、三、四)道冠梁支撑梁、降排水,土方开挖外运,垫屋底板浇筑,承台浇筑,墩柱浇筑、支撑梁拆除、立柱拆除及回填等。在不同的作业环节,其危险源因素存在较大差异,在立柱桩、降水井施工阶段容易发生触电、物体打击、机械伤害、高处坠落等事故;在土方开挖外运施工阶段容易发生车
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
89w3d58t7d4yj364q360565jb3urou01148
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享